水平、竖直安装都可以的。. r. g1 x2 A9 z6 h. N& e& l8 J7 N
关键是看其作用,避震管是为了减少压机排气对系统管路的冲击,避免威胁系统焊接的可靠。9 W+ J* X4 _6 p
小系统不装是因为,可以将小系统的铜管弯成三维立体网状管网来消除上述的冲击力。而大系统因为管道都比较大,弯曲有一定的难度,而其比较耗材。所以避震管一般都在大系统的排气口上。
我所看到或感觉到的要装也都是在排气管上装,并未看见在吸气管上装的。因为吸气压力远比排气压力低,而且吸气管也比排气管粗,显然要比排气管稳定得多。就连冰箱空调,也都是在排气管上装设避震橡胶或胶泥,吸气管上并不需装设。 1 D. t" e" B+ T4 D
如果机组安装稳定性高,排气管路的安装牢固稳定,水平管路的固定等都符合技术要求,也可不需设置避震管。赞同!