请教高手:压缩机烧毁问题 谢谢!

[复制链接]

24

主题

0

好友

417

积分

高中生

Rank: 4

金币
229
积分
417
精华
0
主题
24
帖子
170
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-14 10:01:50 |只看该作者 |倒序浏览
请教高手:压缩机烧毁问题 谢谢!
) r, I+ h9 W1 s' Z1 [1 y求教:都灵Y4060CC压缩机 工况:冷凝55℃,蒸发5℃。正常运行一年半~二年时间先后出现两台压缩机烧毁,排除缺相、缺油,机组本身装有温度模块,正常使用;控制系统装有机械式热继电器,系统上装有压力控制器 油压控制器。启动为直接启动。
) q: @! r. h) Z% T0 y! \8 [+ H( y6 R
* o) t2 a4 H4 e' t5 `  有知道的大侠麻烦告诉一下,谢谢!!!! ]! j% e( {: @. M
  有思路的也可以发来大家一起交流一下 !!!

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
2#
发表于 2009-8-14 10:01:53 |只看该作者
都灵Y4060CC压缩机 工况:冷凝55℃,蒸发5℃。正常运行一年半~二年时间先后出现两台压缩机烧毁,排除缺相、缺油,机组本身装有温度模块,正常使用;控制系统装有机械式热继电器,系统上装有压力控制器 油压控制器。启动为直接启动
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
3#
发表于 2009-8-14 10:01:54 |只看该作者
观察已经损坏压机电机
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
4#
发表于 2009-8-14 10:01:55 |只看该作者
谢谢各位5 d5 e0 \1 D% `, u* M7 y
是直接启动,但不是压缩机烧毁原因。
) \! o4 N6 o7 Q/ |* k4060是40P压缩机,50的也用直接启动的,运行2年多都没有问题  T8 L1 C2 d; S" l
所以所应该不是直接启动的原因。# M1 @2 F/ M* t7 f* v
压缩机工况在不断变化,电流也不是一直稳定的,但都不超过额定电流。
4 K; e# W& O2 R1 ~8 ?% L排除缺相。
8 {9 z& x) V/ Z! p4 L2 b8 Z7 q主接触器为施耐德,配套热继电器也是。9 k* T  ~3 o4 W1 D* S+ O5 Y
欢迎大家讨论!!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
5#
发表于 2009-8-14 10:01:55 |只看该作者
对了压缩机为回气冷却。
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
6#
发表于 2009-8-14 10:01:56 |只看该作者
检查制冷剂。和油是否清洁
回复

使用道具 举报

33

主题

0

好友

556

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
306
积分
556
精华
0
主题
33
帖子
222
7#
发表于 2009-8-14 10:01:57 |只看该作者
刚刚现场回来 压缩机制冷剂油都不脏,现在一共出现问题3台压缩机,出现问题时间都是下午。
  T' j% _3 ]( p5 R4 k0 u现场测电压380~420 半天波动# n+ P; c' ?/ S9 x( c
启动压降5~10V6 Z' j4 e) V& F: I- ?/ ]8 Z9 v# t: f
继续请教高手!!
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

527

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
291
积分
527
精华
0
主题
32
帖子
209
8#
发表于 2009-8-14 10:01:58 |只看该作者
应该不是超负荷# H4 R: g9 R7 s: `  \2 _5 s4 b
压机烧毁后热继电器没有保护 应该是瞬间烧毁,压机额定电流72A 工作电流52~54,现阶段工况,相间偏差1A左右,热继设定63A,重来没保护过
回复

使用道具 举报

21

主题

0

好友

500

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
271
积分
500
精华
0
主题
21
帖子
200
9#
发表于 2009-8-14 10:01:59 |只看该作者
可以通过两点着手判断:一。查看各个压力、温度是否正常;二。确认电气接线方面是否正常,也就是说,该报警的能报警,别现场已经超过了正常范围,但报警信号去没传到plc,不报警了;! A$ E* T- M6 O5 G
通过你换了两台,可以排除个别压机本身的原因。
" o4 U- D2 a" I- |8 j6 W都灵Y4060CC压缩机 工况:冷凝55℃,蒸发5℃。正常运行一年半~二年时间先后出现两台压缩机烧毁,排除缺相、缺油,机组本身装有温度模块,正常使用;控制系统装有机械式热继电器,系统上装有压力控制器 油压控制器。启动为直接启动0 ^: k+ I( l* t  P, t. z
通过描述:我不清楚,在调试初期,报警信号是否验证?如果系统方面没有问题,那电气方面的问题应该比较大。
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
10#
发表于 2009-8-14 10:02:00 |只看该作者
分析的有道理,没有及时断开电路,造成故障扩大。
回复

使用道具 举报

29

主题

0

好友

547

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
297
积分
547
精华
0
主题
29
帖子
223
11#
发表于 2009-8-14 10:02:01 |只看该作者
这是比较大的电机,一般是很难烧毁的,电机越大保护电器约灵敏,保护继电器一定有问题的,还有就是要看功率因数是不是太低。
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

198

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
106
积分
198
精华
0
主题
10
帖子
82
12#
发表于 2009-8-14 10:02:06 |只看该作者
回复 14# 的帖子* P: D9 {) ?1 D* U1 A5 P
保护电路一定没起作用。不然不管什么原因(接触器粘死除外)都应该跳闸停车啊!
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
13#
发表于 2009-8-14 10:02:07 |只看该作者
是双压机并联,,还是就一个压机,,
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
14#
发表于 2009-8-14 10:02:08 |只看该作者
单机 半封机组 - u/ {. F5 W3 w4 t8 M: E5 g. [* c
控制为压机本身温度保护模块
6 m- ]% z) h( \, x- |+ Y  o* H主热继电器为施耐德3363
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
278
积分
499
精华
0
主题
32
帖子
200
15#
发表于 2009-8-14 10:02:09 |只看该作者
也可能是注油器问题& x% Z, n* A" Q) S  b3 j9 `( \% j
我碰到一次现象,机组同意位置的压缩机连须烧掉两次。$ p$ g; }2 W# G! H9 \0 P2 b3 o
换了新压缩机以后,工程人员在现场连续观察两天,发现是电子注油器有问题。压机开机以后短时间内曲轴箱没有油,电子油平衡器不报警,但是检查油路发现,注油器坏掉。但是压机运行一段时间停机后,曲轴箱又满了油。注油器处于半通状态,浮子卡住了/ J! X, V8 h! j5 o: a
推测压机损坏的是由于缺油造成的。