  冷凝器是制冷系统主要的换热设备之一,其作用是将压缩机排出的高温过热制冷介质蒸汽冷却为液态。从20世纪70年代起,发达国家开始用蒸发式冷凝器代替水冷式冷凝器。而我国在近年也开始将蒸发式冷凝器应用于各类制冷系统中,其中包括冷库、中央空调、工业制冷机组、氨制冷系统等。
4 Y: X, ?: p7 u; _; D# y! x: y7 g( g6 f) y
9 y6 W8 Z) Q# G6 e
  # P; }3 G' \1 f" g
  蒸发式冷凝器的性能优势:$ f6 C4 C, {! E# l$ o+ a- a( w
  5 c5 \  Z( I& E* k2 }! F
  1、节水
4 Y, v8 i9 o! E1 Z; R2 Y& F" Y
  
3 i1 V* v- d* a6 M# C& F  蒸发式冷凝器充分利用水的汽化潜热,一般的水冷式冷凝器每1Kg冷却水能带走16.75~25.12KJ热量,而1Kg水在常温下蒸发能带走约2428KJ热量,因而蒸发式冷凝器理论耗水量仅为水冷式冷凝器的1%,考虑到飞溅损失、排污换水等因素,实际耗水量约为水冷式的5%~10%.蒸发式冷凝器大大减少了水的损耗,对于我国水资源严重不足的北方地区有重要的意义。" G- e* {; J0 b2 D
  1 S6 i9 }, c  C; Y2 \6 ?( n; y
  2、节能2 J7 {0 B0 [7 e, r9 u  F
  ' v  K) n5 l" v5 r# d
  同于风冷式冷凝器冷凝能力受限于环境干球温度,而蒸发式冷凝器受限于环境湿球温度,而湿球温度比一般干球温度低8~14℃,加上上侧风机给设备造成的负压环境,因此同风冷式冷凝器相比,蒸发式冷凝器冷凝温度较低。而冷凝温度每升高1℃,单位制冷量的耗电量将增加3%~3.5%,所以采用蒸发式冷凝器总功耗也会显著降低,节能效果明显。在HVAC系统中相对于其它的冷静凝器可以节能20%~40%.
7 d$ B# l5 Y6 W" }) G  
! W! u9 d9 l5 N4 g0 W7 Z  3、结构紧凑
$ R& w3 n  F# g
  3 F0 |) L' c' R; t" [/ T: X  b
  由于不需设置冷却塔,故整个装置结构紧凑、体积小、占地面积少,且安装方便,日常维护工作量小。2 b2 J+ G  L2 B- N3 H4 g
    M+ X8 |$ ~5 f8 n+ }9 \+ q
  4、不污染环境
# `: F3 |! j$ o$ n$ h# n; w5 j2 ^
  ) y, I' |( q* _3 F6 V
  不少化工厂以往采用壳管式或淋激式冷凝器,夏季时由于冷凝压力过高,常常采用“放空降压”,但每次放出的并不是不凝性气体,其中含有大量的氨气,据有关部门取样分析,有时高达90%,不仅氨损失相当严重,还造成环境污染。但用蒸发式冷凝器后不存在这种现象。: D! w+ W  |: `! G
  
9 C$ |: b  C( q6 M! j8 K  目前西方发达国家普遍采用蒸发式冷凝器,在四内的应用中,由于西北地区缺水的情况,蒸发式冷凝器在西北地区应用较多,酒店、办公楼、商场等民用建筑和厂房车间及冷库、温室等的冷却空调设备基本都采用了节发式冷凝器。
: _' E8 Y/ q+ t3 h* C$ z  
' g3 H6 ]2 L, N1 V9 I' \5 \7 a  如某水产公司的万吨级冷藏库,原来配置的是立式壳管式冷凝器,冷却用水直接有天然的湖泊水,配套水泵三台。所用冷凝器腐蚀严重,设备维修较高。后来采用蒸发式冷凝器取代原不立式壳管冷凝器,年节省费用约30万,且设备故障率变小、各方面改善效果明显。