制冷机组问题!请高手关注并解答!

[复制链接]

29

主题

0

好友

472

积分

高中生

Rank: 4

金币
261
积分
472
精华
0
主题
29
帖子
191
16#
发表于 2009-8-1 14:05:14 |只看该作者
个人认为热力膨胀阀容量不足造成的,可提高冷凝压力试一下。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
17#
发表于 2009-8-1 14:05:17 |只看该作者
我不知道是每年这样,还是只有一年是这样。但情况明显是吸气带液也就是说蒸发不充分。建议做以下工作:
! u. a+ l( }1 a+ ^+ c1。确认冷冻水流量;
2 d: Y' [/ \1 }% P2。如果冷冻水没有问题,建议检查冷媒的颜色,冬季冷却水温度较低有可能造成油分离不彻底,这种情况也可能造成蒸发不充分;如果冷媒中含油过多,可关小冷冻水以便提高冷凝压力,运行一段时间油分离正常后再看效果;
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
18#
发表于 2009-8-1 14:05:27 |只看该作者
对不起,刚才笔误了,要关小冷却水,不是冷冻水。