螺杆制冷压缩机使用经济器的效能能提高多少?

[复制链接]

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
16#
发表于 2009-8-5 09:35:41 |只看该作者
日本前川20压缩机加/不加经济器性能对比(蒸发温度:-40,冷凝温度-40,过热度:5度,过冷度:5度):
2 j! E$ h; y! t       加经济器             不加经济器5 S6 d. H; u% x1 k" ]
制冷量   205.8kw               158.3kw          提高30%
; v2 m, G* s+ b5 |轴功率   154.5kw               135.3            增大14.2%
7 j4 C8 N& X/ F+ F# e% Z3 ycop        1.33                 1.17            提高13.7%
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
17#
发表于 2009-8-5 09:35:42 |只看该作者
不同的工况是不一样的,最大也就增加百份之十五左右吧,但在低温的时候使用不经济比较耗电,还不如用双级压缩要好些,用户统计过,在蒸发温度-40度的时候,双级要比经济器螺杆机组省电30%左右。
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

366

积分

贵宾

Rank: 2

金币
13
积分
366
精华
0
主题
0
帖子
2
18#
发表于 2009-11-11 18:23:02 |只看该作者
1# 天使月 8 b! M1 P7 y9 _
在空调工况下,制冷量可以提高10~17%,COP可以提高最多8%,闪发式经济器,在热泵工况下,根据检测数据制冷量可以提高20%,有些压比较大的工况,比如蓄冰或低温工况制冷量可以提高接近30%,
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
19#
发表于 2009-11-13 09:03:31 |只看该作者
楼上的高手,这么全面的数据啊,确实,低温工况和蓄冰工况的机组大都加装闪发经济器。
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

238

积分

高中生

Rank: 4

金币
117
积分
238
精华
0
主题
10
帖子
68
20#
发表于 2010-1-25 17:00:34 |只看该作者
都有道理·  谢谢  烟台三超制冷设备有限公司  费先生qq1320388297