设为首页收藏本站
搜索
12
返回列表 发新帖
打印 上一主题 下一主题

请问该如何评价R-123冷媒?

[复制链接]

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
16#
发表于 2009-8-6 10:19:00 |只看该作者
HCFC123具有轻微的毒性(可能诱发良性肿瘤),它在空气中的安全浓度被限制在30Ml/m3以内,再加上它已被列入受控日程表,因此,有的厂商(如美国的开利公司)已决定不在离心机伤采用HCFC123,而采用近期以HCFC22过渡,远期用HFC134a代替CFC11的途径。做为长期替代物的另一途径是用HFC245ea(C3H3F5)来代替CFC11。(摘自蒋能照《空调用热泵技术及应用》)
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

679

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
331
积分
679
精华
2
主题
32
帖子
227
17#
发表于 2009-8-6 10:19:02 |只看该作者
大家都很专业,我是做市场的,我认为要正确面对冷媒问题,事事无绝对!R123是有破坏臭氧层的问题,也有一定的温室效应,但是现在综合评价来说,还是R123的危害最小,再说臭氧层都集中在欧洲上空,我们要关心的问题更多是温室效应,大家不要上了欧洲人的当了,这点<京都议定书>里也有说明,还有肿瘤问题,谁家买的空调天天泄露冷媒,就算漏,长不长肿瘤也是一个浓度高低的问题,更何况123还是低压冷媒!综合评价综合考虑
回复

使用道具 举报

32

主题

0

好友

528

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
292
积分
528
精华
0
主题
32
帖子
215
18#
发表于 2009-8-6 10:19:02 |只看该作者
接着楼上的说,再有,R123目前只有离心机在用,这么大的家伙是没有办法安装到您的卧室中的,相反它们通常都趴在地下室或者是您看不到也走不到的地方干活。只要您不想和它零距离的亲密接触,它的毒性和您又有什么关系呢?
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
19#
发表于 2009-8-6 10:19:03 |只看该作者
效率是很好,但是在检修中如果处理不好对维修人员的危害比较大,还是少碰的好。好多厂家都已经停产了。
回复

使用道具 举报

10

主题

0

好友

198

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
106
积分
198
精华
0
主题
10
帖子
82
20#
发表于 2009-8-6 10:19:04 |只看该作者
维修人员在制冷剂的使用过程总是不可避免要使制冷剂泄漏
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册