我有一台空调,低压太低,吸气压力几乎为0.,加制冷剂也没有用,请大家讨讨,支持一下.不知什么原因.
回复

使用道具 举报

34

主题

0

好友

499

积分

高中生

Rank: 4

金币
281
积分
499
精华
1
主题
34
帖子
194
17#
发表于 2009-8-13 16:35:45 |只看该作者
把吸气截止阀打开或者把吸气过滤器换个新的。
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

496

积分

高中生

Rank: 4

金币
269
积分
496
精华
0
主题
25
帖子
205
18#
发表于 2009-8-13 16:35:46 |只看该作者
吸气压力低一般有以下几个原因,膨胀阀或是毛细管堵了,制热时由于水温低造成,排气压力低,过热度太低.检查以下你的原因.,
回复

使用道具 举报

25

主题

0

好友

484

积分

高中生

Rank: 4

金币
264
积分
484
精华
0
主题
25
帖子
199
19#
发表于 2009-8-13 16:35:48 |只看该作者
热力膨胀阀损坏,或系统堵塞;冷水系统水流量不足导致蒸发温度过低,形成低压保护
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

20

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
10
积分
20
精华
0
主题
0
帖子
9
20#
发表于 2010-1-3 09:42:24 |只看该作者
换个膨胀阀?
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

1

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
1
精华
0
主题
0
帖子
1
21#
发表于 2011-7-5 22:58:45 |只看该作者
1. 吸汽阀  电磁阀未打开 8 ^$ J. Z3 b, M  m
2.蒸发器 是不是被包住换不了热?有些带风管的 新风阀
. `  k, t# t+ W4 A# O% v4 b0 e不开 也会低压
3 O5 h* j9 H. u* e3 低压管堵啦
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

1

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
1
精华
0
主题
0
帖子
1
22#
发表于 2011-11-29 05:26:49 |只看该作者
呵呵,谢谢楼主了~~~~~~~~~~~- _! W3 K) D" e3 V
8 {, F  G4 C% b- p# I6 U. A! T

6 e! m) [$ c1 B! ~" o: c3 W& Y2 ^: e# I" {' o

' ^0 ], V' P7 A/ l$ ?4 O! p6 t
% a4 z) u9 l9 d8 e
* W" X2 h4 l1 l4 s4 D6 e0 L7 `9 b4 P

" ^$ K/ i0 m( o7 m% [! ?) C( Y6 G* q2 m% [  y

* l/ B$ h0 M; B+ _3 h; Z4 ~5 F5 S+ j! |4 N0 H& ]' h* s

0 d# u, `5 {6 c6 Y# ^TOEIC        不動産投資        ウォーターサーバー        上野クリニック
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

4

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
4
精华
0
主题
0
帖子
4
23#
发表于 2012-10-17 00:55:59 |只看该作者
看帖子的要发表下看法
/ X9 ~! S& E( F. e
5 v; j# v5 M$ G. L+ ?* A! g" }* |* ^4 n

- @0 T/ Q+ ]1 y" T7 ^( \9 w$ s% p9 [( j  ]3 _
1 b( J% }* A& u8 K) K1 j2 y
6 h$ q+ f, R" H6 l8 H4 p  W, O$ L% f

; i; I, g1 k# ~6 ?6 k. @4 j" H9 r
. b- G7 z- e5 ]& G4 ?: i& C& j) Z1 k
5 A& p4 M0 B3 r$ j9 t( j: G6 T
! `  r$ Y* N! O6 R+ ^& l

" J3 l& n& Y) h( d" C* |" p# x$ q室内装潢设计 tu50.com
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-24 19:51 , Processed in 0.098352 second(s), 20 queries .

回顶部