设为首页收藏本站
搜索
楼主: Craoline1224
打印 上一主题 下一主题

蒸发式节能冷凝器环保优势

[复制链接]

85

主题

0

好友

87

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
0
积分
87
精华
0
主题
85
帖子
87
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-10-1 06:17:00 |只看该作者 |倒序浏览
  冷凝器是制冷系统主要的换热设备之一,其作用是将压缩机排出的高温过热制冷介质蒸汽冷却为液态。从20世纪70年代起,发达国家开始用蒸发式冷凝器代替水冷式冷凝器。而我国在近年也开始将蒸发式冷凝器应用于各类制冷系统中,其中包括冷库、中央空调、工业制冷机组、氨制冷系统等。. \$ e2 k9 x1 F8 ^. e- g" |- d$ t

0 H! W5 D; A7 ~, h
  H* c9 A: `5 w% B1 |" G8 @  / a3 K7 f$ h1 M  @4 }" S
  蒸发式冷凝器的性能优势:( U- J7 ], d1 U* U/ o
  5 j0 y: B: t& H4 ]& H1 _3 B! |
  1、节水+ Z" n9 m$ i( }, Z, k
  $ `8 L9 p* c3 P- x
  蒸发式冷凝器充分利用水的汽化潜热,一般的水冷式冷凝器每1Kg冷却水能带走16.75~25.12KJ热量,而1Kg水在常温下蒸发能带走约2428KJ热量,因而蒸发式冷凝器理论耗水量仅为水冷式冷凝器的1%,考虑到飞溅损失、排污换水等因素,实际耗水量约为水冷式的5%~10%.蒸发式冷凝器大大减少了水的损耗,对于我国水资源严重不足的北方地区有重要的意义。
- k. _& ^# a0 ]  * A* c3 t5 i: [) ^' }9 O
  2、节能0 i4 R: {3 E! g' [. k( b/ G
  
, Q' c6 m; R7 @3 N  同于风冷式冷凝器冷凝能力受限于环境干球温度,而蒸发式冷凝器受限于环境湿球温度,而湿球温度比一般干球温度低8~14℃,加上上侧风机给设备造成的负压环境,因此同风冷式冷凝器相比,蒸发式冷凝器冷凝温度较低。而冷凝温度每升高1℃,单位制冷量的耗电量将增加3%~3.5%,所以采用蒸发式冷凝器总功耗也会显著降低,节能效果明显。在HVAC系统中相对于其它的冷静凝器可以节能20%~40%./ B. E9 A- _( X% T7 K6 Y0 p' v/ Q' }2 r  l
  % o5 Q; M5 e( d* L) n, C$ V) g  |
  3、结构紧凑- a$ B& G* x, m- a) A
  
% j/ ^3 g2 l* {; v1 k7 f  由于不需设置冷却塔,故整个装置结构紧凑、体积小、占地面积少,且安装方便,日常维护工作量小。  G* B; B" {6 s$ g$ C; ]" Z
  
0 y* [6 d7 ~" d+ _' G! p; z5 {  4、不污染环境
. y% k3 y, K. B( z
  % i8 l7 u3 ~1 M5 Z
  不少化工厂以往采用壳管式或淋激式冷凝器,夏季时由于冷凝压力过高,常常采用“放空降压”,但每次放出的并不是不凝性气体,其中含有大量的氨气,据有关部门取样分析,有时高达90%,不仅氨损失相当严重,还造成环境污染。但用蒸发式冷凝器后不存在这种现象。' w" O3 K" f) X  X% T  H& O$ T
  
3 |3 K6 D* p+ [3 ~- _  目前西方发达国家普遍采用蒸发式冷凝器,在四内的应用中,由于西北地区缺水的情况,蒸发式冷凝器在西北地区应用较多,酒店、办公楼、商场等民用建筑和厂房车间及冷库、温室等的冷却空调设备基本都采用了节发式冷凝器。: k( _) N2 S: F1 _7 ^* ^) b, T2 @
  1 y% W4 p. ]% {, E* L3 t% A6 ^6 n
  如某水产公司的万吨级冷藏库,原来配置的是立式壳管式冷凝器,冷却用水直接有天然的湖泊水,配套水泵三台。所用冷凝器腐蚀严重,设备维修较高。后来采用蒸发式冷凝器取代原不立式壳管冷凝器,年节省费用约30万,且设备故障率变小、各方面改善效果明显。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-11-14 14:33 , Processed in 0.096033 second(s), 21 queries .

回顶部