冷凝器是制冷系统主要的换热设备之一,其作用是将压缩机排出的高温过热制冷介质蒸汽冷却为液态。从20世纪70年代起,发达国家开始用蒸发式冷凝器代替水冷式冷凝器。而我国在近年也开始将蒸发式冷凝器应用于各类制冷系统中,其中包括冷库、中央空调、工业制冷机组、氨制冷系统等。2 W; f7 d _5 {, F
' }5 B( S, P, n2 i+ W
S0 ~1 @: K. N/ o) _1 Q 1 H: w- r0 @7 M7 `) ]' w4 E5 P
蒸发式冷凝器的性能优势:
- Z0 l) J$ W/ \# M
$ E7 U$ B) ?' ?6 g 1、节水% t- B+ w3 o. r0 C7 Z! @
4 _2 @$ @. _9 V% N
蒸发式冷凝器充分利用水的汽化潜热,一般的水冷式冷凝器每1Kg冷却水能带走16.75~25.12KJ热量,而1Kg水在常温下蒸发能带走约2428KJ热量,因而蒸发式冷凝器理论耗水量仅为水冷式冷凝器的1%,考虑到飞溅损失、排污换水等因素,实际耗水量约为水冷式的5%~10%.蒸发式冷凝器大大减少了水的损耗,对于我国水资源严重不足的北方地区有重要的意义。( O$ _# B9 F: `! C5 _/ [: p& O
6 C" T1 R; X% j
2、节能4 e5 B6 z2 y, {( \1 I$ x
3 @) j0 Q3 p$ I0 i- @
同于风冷式冷凝器冷凝能力受限于环境干球温度,而蒸发式冷凝器受限于环境湿球温度,而湿球温度比一般干球温度低8~14℃,加上上侧风机给设备造成的负压环境,因此同风冷式冷凝器相比,蒸发式冷凝器冷凝温度较低。而冷凝温度每升高1℃,单位制冷量的耗电量将增加3%~3.5%,所以采用蒸发式冷凝器总功耗也会显著降低,节能效果明显。在HVAC系统中相对于其它的冷静凝器可以节能20%~40%.
4 Q( e' |, \2 k7 L! V. g" n' c ! ^/ S: \; ?0 Y# e+ J( j( o
3、结构紧凑" S) v, q, T6 V, b% o# E
( a! R/ a( ^/ m @5 j8 i% ] 由于不需设置冷却塔,故整个装置结构紧凑、体积小、占地面积少,且安装方便,日常维护工作量小。
# A s5 \' d2 o! v
$ R; h7 p1 _' A$ \4 K/ R6 E 4、不污染环境
- C. G- i$ ?) ?* p2 R- `
/ b1 d2 p# W' r- }4 y0 I 不少化工厂以往采用壳管式或淋激式冷凝器,夏季时由于冷凝压力过高,常常采用“放空降压”,但每次放出的并不是不凝性气体,其中含有大量的氨气,据有关部门取样分析,有时高达90%,不仅氨损失相当严重,还造成环境污染。但用蒸发式冷凝器后不存在这种现象。- Z+ i* ~7 d; K2 Y: {9 [, d! ^
& J9 p6 W$ B+ v
目前西方发达国家普遍采用蒸发式冷凝器,在四内的应用中,由于西北地区缺水的情况,蒸发式冷凝器在西北地区应用较多,酒店、办公楼、商场等民用建筑和厂房车间及冷库、温室等的冷却空调设备基本都采用了节发式冷凝器。, X! c) u0 s- @9 S
. k. n! c5 ]: E& o1 L8 {$ w. h 如某水产公司的万吨级冷藏库,原来配置的是立式壳管式冷凝器,冷却用水直接有天然的湖泊水,配套水泵三台。所用冷凝器腐蚀严重,设备维修较高。后来采用蒸发式冷凝器取代原不立式壳管冷凝器,年节省费用约30万,且设备故障率变小、各方面改善效果明显。 |
|