为什么我修过的制冷压缩机系统工作时高压端异

n+ m, x$ q. y6 ?2 \9 J9 U* G5 n

常高温,但制冷正常?

2

主题

0

好友

651

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
558
积分
651
精华
0
主题
2
帖子
75
2#
发表于 2006-9-7 12:39:41 |只看该作者

压缩机排气温度一般很高,一般在65℃至110℃左右,排气温度过高的原因有很多:

( T$ ]/ Q- J" a) Z8 g# l

1、回气温度较高,回气管保温不好。

8 {% i' N* Q. m0 F. W

2、系统有空气,抽真空不彻底。

8 y! x: d, q u4 B7 t

3、冷凝器冷凝效果差,内部结垢、翅片过脏、风扇反转、冷却水量过少、冷却水温过高等。

( ?' t* H, K7 v! S+ \, d8 c6 E

4、制冷剂加的过多。

. A7 P1 U3 N! T, C

5、压缩机润滑不好,油过脏或缺油。

1 c# u5 E9 n$ q+ Z% r. N( \; z

6、压缩机性能下降,高低压之间有渗漏。

' P. p% C8 G9 E- M: z

7、少量却少制冷剂。

" ^4 Z. z& S; f& m, l7 O3 R7 J

8、热负荷过大。

- b' f: T- M" n3 m: J( D2 ~ $ e) z! a' `. R+ X
[此贴子已经被作者于2006-9-7 12:42:09编辑过]