为什么我修过的制冷压缩机系统工作时高压端异

" z6 ^2 [8 y4 |

常高温,但制冷正常?

2

主题

0

好友

651

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
558
积分
651
精华
0
主题
2
帖子
75
2#
发表于 2006-9-7 12:39:41 |只看该作者

压缩机排气温度一般很高,一般在65℃至110℃左右,排气温度过高的原因有很多:

& ?/ N3 F+ t+ h

1、回气温度较高,回气管保温不好。

; l" P+ |- N% k4 e! W5 u6 [

2、系统有空气,抽真空不彻底。

; w3 \) x, p, r

3、冷凝器冷凝效果差,内部结垢、翅片过脏、风扇反转、冷却水量过少、冷却水温过高等。

5 F$ I% }* k. o3 u r8 e' F2 B

4、制冷剂加的过多。

" N, z2 e9 f7 B, n7 d

5、压缩机润滑不好,油过脏或缺油。

& k7 F3 R' A3 I, G- v

6、压缩机性能下降,高低压之间有渗漏。

* [! V* B' u- z' e0 F; M% P" a

7、少量却少制冷剂。

0 e$ S) q5 r5 D

8、热负荷过大。

5 ]3 K" m+ |/ i4 D7 {$ ^ t! B. X6 E% H