压缩机排气温度一般很高,一般在65℃至110℃左右,排气温度过高的原因有很多:

8 n F5 u: P1 K5 s

1、回气温度较高,回气管保温不好。

# V8 {$ i; f6 V9 N2 I( E

2、系统有空气,抽真空不彻底。

& P1 f4 j3 z" |7 l; {

3、冷凝器冷凝效果差,内部结垢、翅片过脏、风扇反转、冷却水量过少、冷却水温过高等。

- y1 s6 p3 B' [( M

4、制冷剂加的过多。

3 [0 v* s" a) R) L5 F

5、压缩机润滑不好,油过脏或缺油。

0 U9 f2 A( l1 Q0 @

6、压缩机性能下降,高低压之间有渗漏。

: x4 j3 a1 p* m7 m

7、少量却少制冷剂。

% K, ]9 M$ f, J8 z+ f* S5 ]

8、热负荷过大。

( J9 `6 U0 U/ |7 P/ _6 l8 k y p+ h1 M8 G
[此贴子已经被作者于2006-9-7 12:42:09编辑过]