如何不让压缩机结霜

[复制链接]

4

主题

0

好友

26

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
14
积分
26
精华
0
主题
4
帖子
6
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-6-18 08:53:58 |只看该作者 |倒序浏览
压缩机结霜不仅会减少压缩机的使用寿命,更会降低制冷效果。因此,如何不让压缩机结霜,成为了更多制冷人才研究的一个话题。( Q7 z, V5 d$ \/ k0 d
        那么,如何才能让压缩机不结霜呢?
# b) N( O" Z8 z        低压压力是根据蒸发温度变化而变化的,即蒸发温度低,低压压力也低;蒸发温度高,低压压力也高。不能单纯强调低压压力是多少。根据你测试的结果,说明蒸发器的液面过高(制冷剂过多)和膨胀阀开启度过大(调节度过大)。
% G* f# U4 k+ m- T$ u低压2.2~3.5公斤说明蒸发温度太低,是供液不足所致,请查制冷剂的物理性能表,4.4℃的蒸发温度应该在4.7公斤左右,请查供液不足的原因,冰堵、脏堵、油多等等,膨胀阀里有一小过滤器,极易积脏物。
# g4 c( G1 T% K% M+ [+ e2 G1、当制冷剂充注量为4.0公斤的时候,机器结霜,当时的低压是2.5公斤,膨胀阀最大时也一样结霜,当低压在2.0时,机器不结霜,但是制冷量很小。$ J+ F; g' y( o
2、当制冷剂充注量为5.0公斤的时候,机器结霜,当时的低压是2.2公斤; m+ }; e  z) p) W# J
3、当制冷剂充注量为7.0公斤的时候,机器结霜,当时的低压是2.8~3.2公斤结霜特别严重,当将膨胀阀调小时,机器不结霜,制冷量很小,(制冷量较1的情况稍大)1 H! i1 w4 {& @/ F% c0 Q) l5 A3 j+ e
4、不管加多少制冷剂,低压都不能达到3.8~4.5公斤,最好的一次是在3.2公斤,但是结霜特别严重。' Q4 ^1 ~3 ^, v$ I
5、低压表的指针会左右摆动,振幅在2.0~3.0之间,(高压不会出现这种情况)是否可以确定是供液不均匀的原因?! V0 r0 a2 Z! E4 V0 x9 {
6、高压一直小于16公斤,最大一次是比15稍大。压缩机的最大运行电流为10A,不管充注量为多少 ,电流都在6.8~7.4之间!6 M5 }1 t% Q, F1 n3 F% @& t/ N7 e
将系统用高压氮气吹脏后重新抽空,灌干净的制冷剂!不过制冷剂的量比以前少了!!& q% p, q6 ~4 [% I+ t2 j! o- i& K2 L
从系统可靠性角度出发,低压端加气液分离器是好方法。注意气分内回油孔尺寸,还有气分的设计容积。- b) L2 p5 u5 l8 [/ e