根据冷冻水的供回水温度和水流量来计算实际负荷,然后对冷水机组进行启停台数的控制。如果我采用3台冷水机组并联,每台冷水机组的制冷量为1000KW。我想问的是机组启停的冷量差应该设定多少?有没有严格的规定?
9 K3 n; F0 ]: e; r* r8 W9 f$ {; S如果,我设定50KW的冷量差,那就是有负荷时启动第1台,2000KW启动第2台,3000KW启动第3台,1950KW时停第1台,950KW时停第2台,无负荷时停第3台。6 _7 k3 _8 @$ D# a! Q
这样做有没有问题?特别是有负荷时启动第一台,无负荷时停第三台,是否合理? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2010-11-26
- 最后登录
- 2011-1-4
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 40
- 主题
- 5
- 精华
- 0
- 帖子
- 9

- 金币
- 20
- 积分
- 40
- 精华
- 0
- 主题
- 5
- 帖子
- 9
|
本帖最后由 naoxin 于 2010-12-4 17:00 编辑
( r& Y5 V% h4 c4 W5 `% U2 P% |6 x; b( Z: }" q& `7 U- y/ c
第二段应该是超过1000kw启动第二台,超过2000kw启动第三台吧。6 i' d4 B; d) `" y$ h
关于启停机器,一般的要求是首先每次应该先停最先启动的(2台以上共同工作时),其次是第一次启动的机器应该在一定时间更换一次,比如一个制冷季结束,下一个制冷季开始的时候就要把2号机作为第一次启动的机器,因为根据负荷的规律,第一个启动的一定是工作时间最长的。确保多台机器工作时间近似。
- W5 u% U2 s& r, T0 m 关于负荷差停机,没有什么严格的规定,具体操作时候的基本原则是减少开停机次数,并尽可能保持在机组最高效率的负荷,既50%~70%左右。不知道你水泵是怎么配置的。如果不考虑水泵耗电(就是机组开停不影响水泵耗电),3台机组选择余地不大,1950三台每台都是60%多点,可以继续低点比如1800kw,再停一台,这时剩余两个都在90%负荷,也比接近100%负荷效率要高。两台变一台的时候950是可以的,因为此时两台工作已经出了高效区了。具体控制还需要防止重复启动(负荷有波动)的情况。
6 M% M- O1 i- j7 D; N. O& e" ^9 p 另外现在有些控制较好机组都有负荷较低时提高出水温度,来提高效率的功能,如果你的机组有那么也可以利用上。具体要看系统是如何配置的了。
. L) L& |% ^( B0 i! c- U5 F' V 希望对楼主有帮助 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2010-12-2
- 最后登录
- 2010-12-4
- 在线时间
- 1 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 7
- 主题
- 1
- 精华
- 0
- 帖子
- 2

- 金币
- 4
- 积分
- 7
- 精华
- 0
- 主题
- 1
- 帖子
- 2
|
第二段应该是超过1000kw启动第二台,超过2000kw启动第三台吧。# A* Z- D2 R9 w% c6 M0 g
关于启停机器,一般的要求是首先每次应该先 ...* u& O. Y b. `( u8 h* G
naoxin 发表于 2010-12-4 16:55 
8 j; D% g5 w( k. k6 ~1 T( V/ u
' u4 [( t3 n* z* A* M* P+ D非常感谢。5 N# I/ r) L* f' f+ k L
另外,我还有一个问题,如果螺杆机组是有级调节,而末端正在使用的负荷又小于螺杆机组的最低能量,因为我的第一台机组是有负荷时启动,启动后又很快达到机组设定的出水温度,这样的话机组会不会频繁启停? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2010-11-26
- 最后登录
- 2011-1-4
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 40
- 主题
- 5
- 精华
- 0
- 帖子
- 9

- 金币
- 20
- 积分
- 40
- 精华
- 0
- 主题
- 5
- 帖子
- 9
|
会的,如果负荷很小,而最小的机器又比较大,肯定会频繁,所以这样的系统运行时要注意,一个小时内机器启停超过2次就应该对系统进行改造,最简单的办法:把冷水温度停机出水温度设定低点比如5度。。。开机回水温度设定高点,比如15度,加上系统水量比较大,进回水温差小,应该会增加开停机的时间。测试以下,当然不但要考虑开机频率也要考虑舒适性。一般设计部门设计的时候都要进行负荷诸时分析的。 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2010-11-26
- 最后登录
- 2011-1-4
- 在线时间
- 10 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 40
- 主题
- 5
- 精华
- 0
- 帖子
- 9

- 金币
- 20
- 积分
- 40
- 精华
- 0
- 主题
- 5
- 帖子
- 9
|
最后怎样了? |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2010-12-24
- 最后登录
- 2010-12-24
- 在线时间
- 0 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 6
- 主题
- 1
- 精华
- 0
- 帖子
- 2

- 金币
- 4
- 积分
- 6
- 精华
- 0
- 主题
- 1
- 帖子
- 2
|
应该是空调智能DDC系统控制吧!! o" u' ?' O* g# P/ a4 \" t
其实关键是级差控制,具体还是要根据冷水主机的负荷级别控制!
, D: ?8 C& Z) D# b7 t' w3 o1 x首先把三台冷水机组看成一整体,假如一台1000KW的冷水主机有三级能量调节,亦即33%、66%和100%,那么,三台主机共有九级,平均级差为11%!
' `8 }" j$ e5 l# l, ~那么平均每递增级别为:3000KW×11%=330KW |
|
|
|
|
|
|
|
|