发表于 2011-2-10 13:40:18 |只看该作者 |倒序浏览
前几天俢了一台水螺杆水机组工质r22;故障现象:冷冻水出水温度12度、冷却水温出水温度32度、吸气压力0.32mpa、排气压力1.8mpa、排气温度55度、压缩机电机功率75kw、压缩机电流175a、液视镜满液0 s& I: ~$ |& H( B! ?; `
+ ]" A6 m3 q" Q
故障分析:1;系统内有非凝气体、2;热力膨胀阀开度小。
; V. b) H7 ]  ]; I2 Z
1 u/ x4 u5 N" |) o) `动手修理;在冷凝器的上部排气后开机,故障依旧。更换热力膨胀阀后开机,故障依然。% I9 G' K/ l. z2 ^0 b# e' j

" d* a# d3 {* `! W- T再次分析:会不会冷凝器内冷冻油过多,使流过热力膨胀阀的冷冻油和r22混合液体的r22含量减少、而冷冻油含量多、使吸气压力降低、冷凝器油量的增多降低排热量、使排气压力升高、压缩机的压差增加、故压缩机电流增加。) C& M' T. O1 R
: j4 C& [5 p# v: @
再次动手理;利用小压缩机从冷凝器的上部接口将r22抽出、油气分离从冷凝器供液阀排冷冻油、油量达40kg。加入r22后开机、故障排除。机器运行参数:吸气压力0.45mpa、排气压力1.4mpa、排气温度75度、压缩机电流145a

0

主题

0

好友

1

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
1
精华
0
主题
0
帖子
1
2#
发表于 2011-11-22 09:54:15 |只看该作者
也是支持,我代表大家顶你了* V/ j# i3 s; m! S6 g0 W

1 J/ G0 R' Y- i3 a. I: n% V& b/ E2 v; v  H6 r4 Y4 Q8 t) B
2 H# O' ?4 E; n/ t! K( S

# {6 M2 A* Z' _% B
) K! g: G3 \' X! D( @. t. A) n5 x1 q4 ]$ ~" l0 c) j5 g8 o

1 e. y, a% B3 E3 S: d0 C' r- c6 i6 r, `3 n1 z

& i5 x0 I% B5 \$ ^# g9 z2 L6 o' O, v9 T+ M

; H$ F9 O8 X: x% ^3 d% }2 M! V
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

17

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
17
精华
0
主题
0
帖子
17
3#
发表于 2011-12-30 23:15:31 |只看该作者
强强强~~,太好了,谢谢' D5 [0 W/ d% X+ F

" C" W! Y# t1 p; P, F
2 A$ R2 O# A% B2 b
; Y& C  d; ]( v' E, u$ s2 T3 n& k( t% g& o* U! K
$ y& l: k  p2 O8 s' M
5 T6 r3 B, p" C- @
5 m. l2 J( G! }: g

. g6 N, _3 m$ p5 v# p' Q5 ^
5 l; @) n! \6 O2 V& f. D5 {* d* a  B5 s

/ r: J- C/ B( e, i
回复

使用道具 举报

0

主题

0

好友

17

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
17
精华
0
主题
0
帖子
17
4#
发表于 2012-1-10 11:44:17 |只看该作者
好贴,绝对要支持下!!~~0 ^0 j* m' w% ~. I' J3 N4 H+ v

8 W2 R8 x' o) m% x) D, R! N# Z* ^
' H/ {$ D& ]3 D3 O5 U0 V' o3 _! P9 a" N, n* G2 c, G7 S; U
# a+ }5 ~" e1 z! V  Q8 Q

# d0 I* t+ o9 Q4 M
+ f* `! ?% @( |+ `$ |, a
回复

使用道具 举报

5#
无效楼层,该帖已经被删除
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-5-4 10:43 , Processed in 0.102132 second(s), 22 queries .

回顶部