前几天俢了一台水螺杆水机组工质r22;故障现象:冷冻水出水温度12度、冷却水温出水温度32度、吸气压力0.32mpa、排气压力1.8mpa、排气温度55度、压缩机电机功率75kw、压缩机电流175a、液视镜满液0 s& I: ~$ |& H( B! ?; `
+ ]" A6 m3 q" Q
故障分析:1;系统内有非凝气体、2;热力膨胀阀开度小。
; V. b) H7 ] ]; I2 Z
1 u/ x4 u5 N" |) o) `动手修理;在冷凝器的上部排气后开机,故障依旧。更换热力膨胀阀后开机,故障依然。% I9 G' K/ l. z2 ^0 b# e' j
" d* a# d3 {* `! W- T再次分析:会不会冷凝器内冷冻油过多,使流过热力膨胀阀的冷冻油和r22混合液体的r22含量减少、而冷冻油含量多、使吸气压力降低、冷凝器油量的增多降低排热量、使排气压力升高、压缩机的压差增加、故压缩机电流增加。) C& M' T. O1 R
: j4 C& [5 p# v: @
再次动手理;利用小压缩机从冷凝器的上部接口将r22抽出、油气分离从冷凝器供液阀排冷冻油、油量达40kg。加入r22后开机、故障排除。机器运行参数:吸气压力0.45mpa、排气压力1.4mpa、排气温度75度、压缩机电流145a |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2011-11-20
- 最后登录
- 2011-11-22
- 在线时间
- 0 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 1
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 1
- 金币
- 0
- 积分
- 1
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 1
|
也是支持,我代表大家顶你了* V/ j# i3 s; m! S6 g0 W
1 J/ G0 R' Y- i3 a. I: n% V& b/ E2 v; v H6 r4 Y4 Q8 t) B
2 H# O' ?4 E; n/ t! K( S
# {6 M2 A* Z' _% B
) K! g: G3 \' X! D( @. t. A) n5 x1 q4 ]$ ~" l0 c) j5 g8 o
1 e. y, a% B3 E3 S: d0 C' r- c6 i6 r, `3 n1 z
& i5 x0 I% B5 \$ ^# g9 z2 L6 o' O, v9 T+ M
; H$ F9 O8 X: x% ^3 d% }2 M! V |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2011-12-23
- 最后登录
- 2012-2-5
- 在线时间
- 80 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 17
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 17
- 金币
- 0
- 积分
- 17
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 17
|
强强强~~,太好了,谢谢' D5 [0 W/ d% X+ F
" C" W! Y# t1 p; P, F
2 A$ R2 O# A% B2 b
; Y& C d; ]( v' E, u$ s2 T3 n& k( t% g& o* U! K
$ y& l: k p2 O8 s' M
5 T6 r3 B, p" C- @
5 m. l2 J( G! }: g
. g6 N, _3 m$ p5 v# p' Q5 ^
5 l; @) n! \6 O2 V& f. D5 {* d* a B5 s
/ r: J- C/ B( e, i |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2011-12-25
- 最后登录
- 2012-1-18
- 在线时间
- 51 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 17
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 17
- 金币
- 0
- 积分
- 17
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 17
|
好贴,绝对要支持下!!~~0 ^0 j* m' w% ~. I' J3 N4 H+ v
8 W2 R8 x' o) m% x) D, R! N# Z* ^
' H/ {$ D& ]3 D3 O5 U0 V' o3 _! P9 a" N, n* G2 c, G7 S; U
# a+ }5 ~" e1 z! V Q8 Q
# d0 I* t+ o9 Q4 M
+ f* `! ?% @( |+ `$ |, a |
|
|
|
|
|
|
|
|