系统故障多是冷冻油问题

[复制链接]

216

主题

0

好友

577

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
356
积分
577
精华
0
主题
216
帖子
221
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-2-10 13:40:18 |显示全部楼层 |倒序浏览
前几天俢了一台水螺杆水机组工质r22;故障现象:冷冻水出水温度12度、冷却水温出水温度32度、吸气压力0.32mpa、排气压力1.8mpa、排气温度55度、压缩机电机功率75kw、压缩机电流175a、液视镜满液6 o' C! ~5 h, k: O. O

+ o( S) {, R# K" [* {& r故障分析:1;系统内有非凝气体、2;热力膨胀阀开度小。( b5 o/ h# r! a2 G# N6 f, n7 x6 [

" H9 G4 j  q, b% ~+ e: o6 L8 s8 S动手修理;在冷凝器的上部排气后开机,故障依旧。更换热力膨胀阀后开机,故障依然。
2 a" N- @# A2 u- H$ B! O$ @# O; L4 ?
" d+ B. v; R0 b3 d* I+ i$ O3 D8 g再次分析:会不会冷凝器内冷冻油过多,使流过热力膨胀阀的冷冻油和r22混合液体的r22含量减少、而冷冻油含量多、使吸气压力降低、冷凝器油量的增多降低排热量、使排气压力升高、压缩机的压差增加、故压缩机电流增加。
  W" u( \9 h9 _" g9 I7 O' o* z9 S
1 M3 L) J- B7 n再次动手理;利用小压缩机从冷凝器的上部接口将r22抽出、油气分离从冷凝器供液阀排冷冻油、油量达40kg。加入r22后开机、故障排除。机器运行参数:吸气压力0.45mpa、排气压力1.4mpa、排气温度75度、压缩机电流145a