设为首页收藏本站
搜索
查看: 2337|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

矿井空气压缩机集中监控系统

[复制链接]

1

主题

0

好友

5

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
3
积分
5
精华
0
主题
1
帖子
1
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-2-21 10:56:59 |只看该作者 |倒序浏览
公司兴隆庄煤矿和山东省煤炭科学研究所共同研制的矿井空气压缩机集中监控系统 运行稳定可靠 性能优良 满足了空气压缩机各主要参数监测与控制的要求该矿东风井空气压缩机机房安装有 4台空气压缩机 其中 5L-40/8 型空气压缩机2台 L8-60/8 型空气压缩机 2 台 供东翼井下掘进用风 为了减少屏蔽线的使用数量和提高测量精度 该矿东风井空气压缩机监控系统就近安装在空气压缩机房的隔音操作 室 内 与 上 位 机 通 过 PLC 的 DP 口PrifoBu 总线进行通讯 系统的监控核心采用西门子公司 S7-300 系列 PLC 型号为CPU315-2DP 扩展了 6 个模拟量输入模块型号为 SM3316ES7 331-7KF02-OABO 1个 32 点开关量输入模块 型 号 为SM3216ES7 321-1BL00-OAAO 1 个 32 点开关量输出模块 型号为 SM3216ES7 322-1BL00-OAAO 另外增加了 1 对扩展接口模块 该系统控制 4 台空气压缩机的运行监控每台空气压缩机的电压 电流 温度和压力等参数 螺杆式空压机可以实现远程集中控制/就地自动控制 能够根据用风量的大小和放空运行时间的长短自动调节空气压缩机的运行台数 在一定的范围之内实现稳压连续供风 既保证了用风的质量 又减少了空气压缩机的空载运行时间 该系统的特点如下 采用 DETA 彩色工业触摸屏 操作面板 就地显示各种运行参数 各种操作控制按钮组合化 人性化设计 人机界面友好现场维修与操作人员可以根据实际需要随时修改各种可调参数及转换控制方式 采用 4 20mA 标准电流信号的免维护传感器直接采集现场信号 配以两线制 RVVP 屏蔽电缆单独输送 消除现场电磁系统对测量的影响 利用监测电流的有无来确定开关的状态和设备的运行状态 使触点开关变成无触点的数字信号 进一步提高了系统的准确性与可靠性 系统的自动控制方式与手动控制方式具有电气 机械互锁功能 在控制系统各种故障及 PLC 系统掉电的情况下能够自动转入手动控制
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-5-17 17:42 , Processed in 0.098416 second(s), 22 queries .

回顶部