  针对不同原氨制冷系统特点、建筑结构、保温特点、使用要求(如在物流冷库中,不影响正常的业务仓储)、成本控制等方面要求,提供不同科学合理的制冷方案及施工方案。目前主要氨库改造方案有四种:
" M4 [1 H  |+ Y7 s  
% X, g% Y" o4 d* Z; a4 M1 `  第一种:原氨制冷系统改造成氟制冷满液式供液乙二醇系统
& C1 [) N# r1 D4 u, [- N
  ! q/ C/ l7 S3 A( z/ s
  保留原室内换热器,如库内吊顶排管、速冻搁架、冷风机、制冰系统中的螺旋蒸发管等换热蒸发器设备,只是将制冷主机设备进行更换成我公司的专用制冷机组;制取低温载冷剂输送至室内换热器进行换热,从而达到设定温度。具有施工简单、改成周期短、管路方便、成本低等特点。温度范围可在+15℃至-70℃进行。采用载冷剂间接制冷,不存在直接蒸发系统中回油难、制冷剂容易泄漏、漏点难检测、分液不均匀等难题;只需对制冷主机做定期保养即可,故障率低、维修费用省。 设备可根据冷库实际负荷实现10%~100%进行能量调节,同时通过冷冻泵供液,不存在压力损失、冷量损失、参数难于控制等问题;其可控性强;故综合能效比高。& H# S* u9 {' _: G
  
6 ^, }+ n  I: ?  第二种:原氨制冷系统改成氟用桶泵供液制冷系统
1 W5 ?5 g% Q) T5 T3 T
  
9 d8 T% M7 r7 m% B6 r  适用于各类螺旋速冻机、隧道式单冻机、风冷型速冻库等制冷系统,或将原氨冷库排管更换成氟用排管系统,改造后的制冷系统具有能效比高、系统稳定、管理方便等特点。) J9 H) p/ q9 S, |4 w
  
6 K6 M8 q$ b) f3 _  第三种:原氨制冷系统改成小型风冷氟利昂制冷系统" M5 J0 f: d0 L, O! g) B& d
  , @$ O! m- h& M6 J6 G8 F
  有些氨系统用的车间空调和小型冷库,我公司改造采用小型的风冷氟利昂制冷系统,制冷系统简单,故障率低,各个系统相互对立,节能效果明显。
4 a: F5 L- T+ J& {4 Q  
* C* v0 c: b. c+ }& K5 n  第四种:原氨制冷系统改成以氨系统为冷源乙二醇进末端系统7 U1 y' m- ~- S/ v& I. q1 d
  
% o7 O7 R' C3 x; f/ E  保持原先的冷源不变,通过增加卧式蒸发器加乙二醇水泵供到末端冷风机。这种也是目前最实惠一种改造方案。