分析节能技术进行供热制冷的优势

[复制链接]

85

主题

0

好友

87

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金币
0
积分
87
精华
0
主题
85
帖子
87
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-4-17 06:53:00 |只看该作者 |倒序浏览
  我国随着城市建设的快速发展、人民生活水平的不断提高,人们对居住环境要求越来越高,形成了冬季南方采暖夏季北方空调的局面。但能源储量日益减少,节能减排工作已日趋紧迫,而热泵技术的应用,可使企业在供热领域开拓新的空间,实现节能减排的目的。正因此,热泵的运用在当前迅猛发展。
1 f/ H# O5 |* |7 e/ _1 W  
! d  L& B# a' T0 F# N  笔者认为热泵、集中供热及燃气供热各有自己的优势和局限性,在工程实践中应当发挥它们的综合优势,达到投资省、运行费用低,安全可靠地为建筑物供热制冷的目的。下面笔者对一个工程实例加以剖析。1 C% E. X) J7 i2 u

/ C2 H6 |/ u- p+ @- t, _/ t  
6 T8 r+ k9 w0 \2 R4 {) c  G  1工程背景某6 i! T6 k& j5 ~0 V, ^) y5 J2 \% B( |
  ( `2 o" z$ E# y6 j
  小区位于唐山市高新技术开发区,地理位置优越,环境优雅,该项目共分A、B、C、D四个区,其中A、C区为普通高层公寓,采用集中供热,共设一个热力站,只提供冬季供暖。B、D区为豪华别墅和跃层高级公寓,为唐山市顶级豪华小区,要求进行冬季供热、夏季制冷、一年四季24小时提供生活热水。) U& i9 v  V8 X$ Q1 O3 y5 b
  
6 ?* c; n& q9 t, K  2方案制定该
: ^, p  R& U) Y0 P7 ?2 M6 \  
" r) R0 _' F% Q) ^( f  小区B、D区定位于高端建筑市场,需提供优质的供热、制冷及生活热水服务,为此,确定可再生能源供热、制冷方案。可再生能源应用属国家重点推广应用技术,具有环保、节能、可持续利用的特点。该项目供热(制冷)方案:因为考虑到水源热泵回灌问题,随地下水下降水量不足及由此引起地面沉降问题,还有国家政策不提倡水源热泵,建议不采用水源热泵而采用土壤源供热制冷,供热不足部分以集中供热作为补充,制冷不足部分用冷却塔补充,使进出土壤的冷热量达到完全的平衡,以使土壤源长久使用。生活热水系统冬季采用集中供热、夏季采用热回收热泵提供,春秋两季采用燃气锅炉提供热水。本方案提供最大限度供热、制冷及生活热水保障,打造唐山市顶级绿色环保+时尚豪华小区。. z# j3 L! q) M) r; [/ [  g  ?+ [
  
  V  n9 q2 O" d. U; H# X9 W  3项目基本情况
" c2 r, Z, ]3 P2 f& q" o, n  8 V: Y% {# E. t1 X6 |* b( ^
  3.1项目要求:B、D区室内系统为地板供热+风机盘管系统,要求冬季供热,夏季制冷,并且提供24小时生活热水供应。* b4 b1 ~* o1 V2 M* ~
  " E! g, K- S" P" u, s- }
  3.2基本参数及计算基准# _5 ]4 e1 j6 k  g
  , i% g+ L% e  S! ]3 C! ]) T/ K
  3.2.1别墅:采暖热指标为40W/m2,制冷冷指标为100W/m2;3.2.2高层楼:采暖热指标为40W/m2,制冷冷指标为100W/m2;3.2.3综合服务楼:采暖热指标为45W/m2,制冷冷指标为100W/m2;3.2.4土壤原始平均温度:13℃左右;3.2.5夏季平均单孔换热量60W/m;冬季平均单孔换热量40W/m;3.2.6生活热水设计参数:按550户(其中别墅41套,豪华跃层住宅509户)、每人每日最高日用水定额100L来计算,热水温度取50℃。2 Z  {3 {! V2 }1 T- E( i2 t
  
2 p& M) \* B) n8 i6 L  @  4B、D区具体方案% R: a8 G& I1 i
  - o$ N" `$ N( e5 k3 t
  4.1B、D区为一个整体,共用一个热力站,都统一考虑。分3系统:夏季制冷系统、冬季供热系统及生活热水系统。制冷、供热采用地源热泵,地源冷负荷不足时用冷却塔补充,地源热负荷不足时用集中供热回水补充。土壤热源以冷量为准,热量比冷量多的部分,由集中供热一次回水的热量进行补充,达到一年内土壤冷热量的总体平衡。生活热力系统冬季采用集中供热回水加热;夏季采用可回收式热泵的冷凝水加热,附以燃气炉补充加热;春、秋采用燃气炉加热。几种热源可互为备用,确保供热制冷的安全稳定。
) i3 A2 S6 R. }* o) H2 m  % l) l' F( K6 J+ H; d2 I( V' A: P9 Q
  4.2室内系统
+ p) q, T9 Y9 c3 p  
# E. x: M, M* \! [1 Q  4.2.1高、低分区:由于最高建筑为22层住宅楼,所以室内系统分为高、低2个区,1~11层为低区,建筑面积为92141.69平方米;12~22层为高区,建筑面积为24401.78平方米。高、低区冷、热负荷计算表见下表;由于有12层楼房,12层不分区,所以低区定压按12层计算,定压压力设为0.4MPa。高区定压按22层计算,定压压力设为0.7MPa。
% w. X% H5 f# E/ \0 S$ q! R, @  5 `: v1 J' o$ b8 r+ @: R7 _9 i% Y
  4.2.2室内冬季采暖采用地板供热,夏季制冷采用风机盘管系统,供热与制冷的切换在室内进行。
: x; |' |( Z4 C/ `0 A  ) n1 U* [2 s4 m' C' @! n5 [
  4.2.3室内热水系统按11层分高低区,与上水系统一起布置,入户装置与上水入户装置放入一个入户井中,热水进水管和回水管各加一块热水表,2块表计数差为该户用水量。9 B& U  r/ w: g5 H
  % Y, C$ F. Z+ N) z- e+ }& w: c; o
  4.3室外管网4.3.1室外管网对应室内系统也分高、低区2个系统。低区中的B区别墅区单独引入机房,B、D区的高层1~11层单独引入机房,低区在机房内设集、分水器,有利在机房内进行调节。, r( I6 P- O! v1 ]) z9 s: |
  
) a  _: c6 {% T! _/ l9 h! R2 R, m  4.3.2为节省资金投入室外管网制冷、供热用同一管网,会造成冬季采暖运行严重失调。制冷时:别墅冷负荷100W,高层冷负荷100W,温差5℃。供热时:别墅热负荷40W,高层热负荷40W,温差10℃。冬季运行阻力太小,不平衡率太大,会造成庭院管网的严重失调。采用措施是在制冷入户小室的回水管上加旁通(如下图),供热时开启旁通阀,关闭制冷回水阀,使供暖时管网阻力达到平衡。
6 X' R) a& M) F6 S  
% P/ ?* @4 }7 f2 N# Q& a# ?  4.3.3采用土壤源热泵:按单井120m计算,共布置了661口井,井径φ150,井间距4.5m,单U埋管。冷负荷估算:661×60×120=4759kW;热负荷估算:661×40×120=3173kW。
; J# s$ @- W) n; |  " g$ }; D% t5 P* t
  4.3.4生活热水管网:生活热水管网分高、低2个区,都设循环回水管,主管线沿供热二次网布置,各楼的生活热水入户管线接至给定的上水入户井中。! s& T' m& t( F% Y
  , e& |# {* _3 u! Q0 k' j* G2 i
  4.3.5供热制冷、生活水高低分区共8根直埋管线水平布置,并有足够的沟宽。
/ V9 y, M: `1 `$ [  
+ Q  `4 m8 ]% g9 V, R$ v2 p1 w  4.4机房4.4.1设2个独立机房,一个热泵主机房及一个燃气真空炉机房。燃气真空炉机房内不设动力设备,只用管道与主机房相联。" \, t5 \+ Y- q) ]6 P1 I
  % f" `2 o3 ^5 M. ]
  4.4.2燃气真空炉机房内安装一台1400kW(2吨)真空燃气锅炉,型号:SV-13005G-H·W。按550户(其中别墅41套,豪华跃层住宅509户)、每人每日最高日用水定额100L来计算,冷水温度取10℃,热水温度取60℃。每天需要177t热水,考虑晚上集中6个小时连续使用,热水流量为30t/h,温差为50℃,热负荷为1380kW。燃气用量为160m3/h。
  h5 [' A* u' K5 q  
- \7 l) O/ \) `1 P9 |" [& X, U; }  4.4.3热泵主机房4.4.3.1低区:冷负荷为6877kW,热负荷3685kW,土壤源可提供4759kW的冷量,冷却塔需提供2117kW的冷量。
5 Q  B7 g5 r( G  9 f, f5 r3 J0 z2 U; }8 R
  所以可以选取型号为KCWF2620BR土壤源热泵3台,制冷量2190kW,输入功率387kW;制热量为2330kW,输入功率492kW。2台采用土壤源热泵,1台机组代热回收装置,热回收功率657kW,同时采用冷却塔冷却。
+ Q( }/ Y$ G7 |- ?  
; M" M; L' I# @9 `" X  4.4.3.2高区:冷负荷为1466kW,热负荷988kW,制冷时需使用冷却塔。所以可以选取型号为KCWF2410BR土壤源热泵2台,代热回收装置,热回收功率434kW。制冷量1448kW,输入功率262kW,制热量为1555kW,输入功330kW。
* b! ]  i- b- s' ?0 O! d9 C  , K% H7 u* c9 M* r: D: [0 l! K4 R
  4.4.3.3土壤冷热量的平衡:% o' F- z4 q6 i
  
  [+ W7 U) J$ F, B: n! G) H  夏季放入土壤热量:4759kW×90×12×3600/109=18503GJ?
7 q4 {. r  O! m( o! n  0 J$ [  F; i' G. J. O8 E- H
  生活热水回收热量:1380kW×90×6×3600/109=2683GJ冬季取自土壤热量:3173kW×136×24×3600/109=37284GJ土壤可取出热量比取出的冷量大21464GJ,为达到冷热负荷的平衡,冬季需用集中供热补充21464GJ。
- @/ W0 H5 M1 O( h" T0 m! {  $ [1 N4 j6 J5 z$ ^6 i4 S1 K6 H
  4.4.3.4热力站总用电负荷:2000kW。
7 g4 |" J& ~, k( p& |  
- t  G( s2 G  ?8 j) p* q6 m# C  5总结及结论土壤源热泵的优点是:热源稳定,可以冬季供热夏季制冷,特别是在夏季制冷时运行费用较低,有明显优势;缺点是:打井占地面积大,初投资大。集中供热的优点是:热源稳定,初投资和运行费用较低,有明显优势;缺点是:只能冬季供热不能夏季制冷,集中供热热源紧张。天然气的优点是:春秋及夏季气量充裕,运行费用适中;缺点是:冬季用气紧张,运行费用比集中供热高。在本工程中,充分综合了这3种供热形式的优势,首先土壤源夏季提供60%的冷负荷,大部分时间由土壤源制冷,从而保证夏季制冷的运行费最低,在极端负荷的情况下由冷却塔补充制冷,由于减少40%的打井数量,可以减小初投资。冬季供热时按夏季放入土壤中的热量为准,在每天的用电低谷时开启土壤源热泵,以达到最低的运行成本,不足部分以集中供热作为补充,使进出土壤的冷热量达到完全的平衡,以使土壤源长久使用。生活热水系统冬季采用集中供热,夏季采用热回收热泵提供,春秋二季采用燃气锅炉提供热水,这样生活热水的运行成本亦可以达到最低。本项目在节省初投资,保证土壤源冷热平衡情况下,使运行费用最低,这充分体现运用多种能源及节能技术进行供热制冷的综合优势。
) D: F: z3 M( S9 H, [7 I  
- R( \4 u* O4 [8 c  我国随着城市建设的快速发展、人民生活水平的不断提高,人们对居住环境要求越来越高,形成了冬季南方采暖夏季北方空调的局面。但能源储量日益减少,节能减排工作已日趋紧迫,而热泵技术的应用,可使企业在供热领域开拓新的空间,实现节能减排的目的。正因此,热泵的运用在当前迅猛发展。% c  g5 I) U2 z# |; E
  
) y6 x% @" l: k- v  笔者认为热泵、集中供热及燃气供热各有自己的优势和局限性,在工程实践中应当发挥它们的综合优势,达到投资省、运行费用低,安全可靠地为建筑物供热制冷的目的。下面笔者对一个工程实例加以剖析。
' A" K# y1 c( H1 G: ~+ D5 n4 L  ; Z9 P& K( z) ^: J" U; m
  1工程背景某
2 O, S2 D# K0 E, i. ~7 J& S' h9 J  
8 v, c7 q, B, s  小区位于唐山市高新技术开发区,地理位置优越,环境优雅,该项目共分A、B、C、D四个区,其中A、C区为普通高层公寓,采用集中供热,共设一个热力站,只提供冬季供暖。B、D区为豪华别墅和跃层高级公寓,为唐山市顶级豪华小区,要求进行冬季供热、夏季制冷、一年四季24小时提供生活热水。
, R, W  [. V0 l  r; ~  
: w, [$ w; ~6 [' }# z1 T  2方案制定该' h4 k5 i8 t& F" C' {" n' d0 l/ v. I
  $ s5 \/ y- I0 ^# C6 O5 L7 h+ p
  小区B、D区定位于高端建筑市场,需提供优质的供热、制冷及生活热水服务,为此,确定可再生能源供热、制冷方案。7 n; r- G3 t6 Z) ]9 d2 x/ E2 w  ) R1 T/ Z! q4 a* S
  3项目基本情况  C$ Z. [( Y/ M2 E4 d7 w/ M
  
6 N+ C* W" D% M" w. c  3.1项目要求:B、D区室内系统为地板供热+风机盘管系统,要求冬季供热,夏季制冷,并且提供24小时生活热水供应。+ X, R' z8 e; G
  
- n% `& y' C7 W" w' Q  3.2基本参数及计算基准
( S: J6 u- f; a4 A. z' l% o- R- T. c0 ^  
6 i: b; y4 t$ w) g) M  3.2.1别墅:采暖热指标为40W/m2,制冷冷指标为100W/m2;3.2.2高层楼:采暖热指标为40W/m2,制冷冷指标为100W/m2;3.2.3综合服务楼:采暖热指标为45W/m2,制冷冷指标为100W/m2;3.2.4土壤原始平均温度:13℃左右;3.2.5夏季平均单孔换热量60W/m;冬季平均单孔换热量40W/m;3.2.6生活热水设计参数:按550户(其中别墅41套,豪华跃层住宅509户)、每人每日最高日用水定额100L来计算,热水温度取50℃。8 \) w  r2 c% ~& Y" b
  
$ L+ U3 w4 b0 ?/ H5 f  4B、D区具体方案4 \: H' h8 D- H" q! _
  
  Y5 X+ R3 @; P% a  4.1B、D区为一个整体,共用一个热力站,都统一考虑。* w9 d/ H$ f- ~' C$ N& ^
  % f' C/ N& a1 o4 n9 O& o3 S
  4.2室内系统7 W( N' @3 Q+ E0 U8 t2 g4 _# `1 Y' O# |
  
" P( O& A0 P' v5 A; ]6 k; b5 F. b! v  4.2.1高、低分区:由于最高建筑为22层住宅楼,所以室内系统分为高、低2个区,1~11层为低区,建筑面积为92141.69平方米;12~22层为高区,建筑面积为24401.78平方米。高、低区冷、热负荷计算表见下表;由于有12层楼房,12层不分区,所以低区定压按12层计算,定压压力设为0.4MPa。高区定压按22层计算,定压压力设为0.7MPa。
6 R/ \0 {4 b& K5 C5 [- u  # J6 v" P& P4 v* a5 d, d
  4.2.2室内冬季采暖采用地板供热,夏季制冷采用风机盘管系统,供热与制冷的切换在室内进行。
/ |  w0 k9 x! ~/ k8 S  
5 \7 U: z8 D, y6 e. f/ m- r  4.2.3室内热水系统按11层分高低区,与上水系统一起布置,入户装置与上水入户装置放入一个入户井中,热水进水管和回水管各加一块热水表,2块表计数差为该户用水量。2 [0 }# f- m  i* Y3 x0 s) R# @
  
! A; s$ h  M9 A# A9 ?  4.3室外管网4.3.1室外管网对应室内系统也分高、低区2个系统。低区中的B区别墅区单独引入机房,B、D区的高层1~11层单独引入机房,低区在机房内设集、分水器,有利在机房内进行调节。) f& q2 S5 L0 m! N
  3 s4 W, W8 ~0 `, I( Z$ m
  4.3.2为节省资金投入室外管网制冷、供热用同一管网,会造成冬季采暖运行严重失调。制冷时:别墅冷负荷100W,高层冷负荷100W,温差5℃。供热时:别墅热负荷40W,高层热负荷40W,温差10℃。冬季运行阻力太小,不平衡率太大,会造成庭院管网的严重失调。采用措施是在制冷入户小室的回水管上加旁通(如下图),供热时开启旁通阀,关闭制冷回水阀,使供暖时管网阻力达到平衡。5 j8 g+ [' _6 r
  
, }" z0 o. d7 n  4.3.3采用土壤源热泵:按单井120m计算,共布置了661口井,井径φ150,井间距4.5m,单U埋管。冷负荷估算:661×60×120=4759kW;热负荷估算:661×40×120=3173kW。
& A4 m2 l$ J' Z. [9 `  6 U5 M( f: Z! B) I! i* n% r
  4.3.4生活热水管网:生活热水管网分高、低2个区,都设循环回水管,主管线沿供热二次网布置,各楼的生活热水入户管线接至给定的上水入户井中。
0 Z3 W* V) E; I4 ^, F  $ M/ L/ O8 X2 t# s
  4.3.5供热制冷、生活水高低分区共8根直埋管线水平布置,并有足够的沟宽。8 q; @7 s0 ~. x$ s' R, E' j9 J
  2 Q+ L/ K: y: N  y. u
  4.4机房4.4.1设2个独立机房,一个热泵主机房及一个燃气真空炉机房。燃气真空炉机房内不设动力设备,只用管道与主机房相联。
$ D( @; v$ q  j- N  9 r3 z, v6 K2 k) v: i: _& V8 C9 e. O
. Y/ Y2 T  n) J2 Y
  0 {7 j* O% R  f" V. S
  4.4.3热泵主机房4.4.3.1低区:冷负荷为6877kW,热负荷3685kW,土壤源可提供4759kW的冷量,冷却塔需提供2117kW的冷量。
' p0 \" T$ _& u! A# l6 [9 Z5 C% w  
4 V; o( ^# E% V% d7 F  所以可以选取型号为KCWF2620BR土壤源热泵3台,制冷量2190kW,输入功率387kW;制热量为2330kW,输入功率492kW。2台采用土壤源热泵,1台机组代热回收装置,热回收功率657kW,同时采用冷却塔冷却。" m$ t8 R) h0 w$ J  x, T
  8 `4 t# l0 V+ n" Z5 ^7 X* i
  4.4.3.2高区:冷负荷为1466kW,热负荷988kW,制冷时需使用冷却塔。所以可以选取型号为KCWF2410BR土壤源热泵2台,代热回收装置,热回收功率434kW。制冷量1448kW,输入功率262kW,制热量为1555kW,输入功330kW。2 m- x# q7 W+ M7 o: Q, _: Z' H) D8 i
  
/ q( @) `( W3 x5 R- u2 `  4.4.3.3土壤冷热量的平衡:0 E6 B7 `! v: c! t) p' j- y4 ]
  
$ z  a3 `% U* C0 E: t; j  夏季放入土壤热量:4759kW×90×12×3600/109=18503GJ?
5 I* r1 y3 n! N6 @) t2 [  
5 `/ A4 Q2 ^, a' {) R3 Y' `  生活热水回收热量:1380kW×90×6×3600/109=2683GJ冬季取自土壤热量:3173kW×136×24×3600/109=37284GJ土壤可取出热量比取出的冷量大21464GJ,为达到冷热负荷的平衡,冬季需用集中供热补充21464GJ。
; M3 n' E& q1 g( Y8 F  $ H2 w5 f( B4 E$ t! {# r
  4.4.3.4热力站总用电负荷:2000kW。- F% S4 m. D7 \2 a: Q' O3 ^
  6 T0 g7 {6 E# S7 U& g2 i
  5总结及结论土壤源热泵的优点是:热源稳定,可以冬季供热夏季制冷,特别是在夏季制冷时运行费用较低,有明显优势;缺点是:打井占地面积大,初投资大。