随着人们对生活舒适度要求的提高,多联机因其节能、安装简易等优点,被越来越多地使用,特别是办公楼、别墅、大户型的住宅等。办公楼的多联机室外机多被安装在屋面,别墅、大户型的住宅的多联机室外机多被安装在室外平地或设备阳台等。但因安装人员对安装规范不熟悉或因空间有限,多联机室外机的安装无法满足要求。现将多联机室外机的安装要求总结,提供给大家参考。
# k- u! a3 D ~/ N. [ 5 F8 [0 I$ e; s5 w+ M+ K
一、室外机基础+ F& F; ]4 o f6 ^
9 b! |' ` N/ ^# g; U( G0 j 1、室外机基础最好采用混凝土基础,也可以采用型钢基础,采用型钢基础要做好防腐工作。' E; ^$ p) O) Y2 j
) s/ f; d" [5 _8 f2 m4 g" E* @
2、基础高度要考虑到雪埋深度、排水、保温层厚度等,一般应高出地面150-200mm。) y! Q. `0 ^4 K% K. G! I& ]) L* L
& Q) w: {/ m$ M* D
3、基础表面应水平,承重不低于机组重量的四倍以上。: w* N. s4 B0 U# N6 I
6 w! A; a5 R$ C3 m& f/ q 4、基础四周应留有排水沟,以利于室外机化霜水的排放。
5 A4 c2 h* _0 l% W2 Q% ^! ]1 ] " c& ]% O! H' C+ z) [8 r( c9 Q! q
5、室外机基础设在屋顶时应协调土建方作好防水工作。8 m! c6 E4 b6 q) {
% N% z& L4 J' A, z8 D( ~; c 二、室外机安装位置选择
" K, n+ i" e7 @6 L 7 n% W2 d+ f9 A3 D8 @
1、安装位置应足以承受外机的重量和振动,特别是外机集中放置时,要考虑到其运转时产生振动对建筑结构产生的影响。' n% x. g' I% s# x* M5 G1 S5 u
* O! b8 V. p) A/ d: b
2、机组噪声和振动不会对居民和环境造成影响。8 K/ k( @" p V$ G4 z {7 h& Z; G
, q A7 L6 f& a2 ^6 J
3、机组周围应尽量满足进风、出风需要,通风顺畅,散热良好,机组上方2m内不应有障碍物,否则应加设导风管。4 ~+ o q' S+ E$ @) O5 j. ^
" j$ d$ O4 S4 a: } 4、机组周围应留有0.5米以上的维修空间,四周障碍物高度不得超过800mm。
; b' L( M2 d3 r( H b 7 G8 L2 D- B& ]
5、机组周围没有易燃、易爆及腐蚀性气体;没有热源及排油烟口;无高压线、变压器、发射塔等电磁干扰源。
4 |/ `& R! @6 s 7 D( D0 h2 Z: _, R
三、室外机安装! K" M1 ?0 O/ b) z: n* ]* w. u! z: L/ f
* G# |; u! p2 `7 q# P$ p( g# e
1、机组吊装运输时应保持直立,不得倾倒,否则会导致机组损坏。, R( r; C3 [1 v+ G |
* |+ b: V X' G2 b6 D 2、机组开箱检查是否有漏油和损伤现象,检查随机附件和技术资料是否齐全并交专人保管。0 j ~; t4 L/ q( k1 u5 p' z4 n
- S: [+ n% ^! t 3、室外机应摆放整齐,面板朝向一致。
5 Y0 d3 x; F' Z4 |3 U( ~8 G
7 i4 F1 c' v% S( b7 a K8 W 4、机组与基础之间加10mm厚的减振橡胶,机组与基础用螺栓固定。
/ Z+ a/ [% s% x2 N7 b5 J . j k) X, C! U1 j$ D
5、同一行外机间距在20mm以上,施工现场条件允许,考虑到散热效果和检修方便可适当增大到200mm。两行外机间应留有1000mm以上的维修空间。* m7 s: ~' H3 j5 S: I/ G( U* t
/ V: Z' c/ G( R: y8 C
6、外机与冷媒管焊接时,对机组截止阀采取冷却措施,防止焊接的高温损坏阀体内的密封材料。. F9 f+ f0 G# ^4 D
! W" o! b$ c6 [ a0 S4 @
7、机组上方2米内有障碍物时,加装导风管将排风引出。
" p, l* F* F8 M( o
6 z- ?0 v7 U* d) S 8、室外机原则上不允许安装在有百叶窗封闭的空间内,若必须安装的话,则叶片间距应≥30mm以上,百叶倾斜角在0—15度内,且尽量加大百叶窗的面积。/ ~4 n, ]0 N0 q3 T3 _, h9 a
, j' G' H. e: f0 { 四、室外机汇总管、分歧管安装
3 @# {4 j2 p1 z2 p' A3 G ; |; `0 m4 f+ q3 p7 j
1、室外机汇总管、分歧管应采用随机附带的合格产品,绝对不允许使用三通配件和现场焊接三通。7 r( L3 O# m' E5 A
g! b# d! x# g- U4 b, T3 j5 p 2、汇总管、分歧管的型号及流量应符合机组性能和设计要求。$ u& U/ h. I/ P# ^
/ @8 b9 p0 B1 T7 r' z
3、第一汇总管(最大汇总管)应离主机最近,第一汇总管到末端子机的配管长度≤5米,两外机之间均油管长度≤5米。
. @/ O/ S, E6 l$ c5 p# g9 F
- ]- b, g6 q% o* ~ 4、汇总管、分歧管保温使用随机附带的材料进行保温,以确保保温效果。 |
|