随着人们对生活舒适度要求的提高,多联机因其节能、安装简易等优点,被越来越多地使用,特别是办公楼、别墅、大户型的住宅等。办公楼的多联机室外机多被安装在屋面,别墅、大户型的住宅的多联机室外机多被安装在室外平地或设备阳台等。但因安装人员对安装规范不熟悉或因空间有限,多联机室外机的安装无法满足要求。现将多联机室外机的安装要求总结,提供给大家参考。 g( x S4 p: g/ i8 U6 O
$ k) ?" r, o j8 k 一、室外机基础3 y$ {* b) P3 J( U/ M# F, J/ N
8 `% Q& b; T- z9 T3 _. ~3 y
1、室外机基础最好采用混凝土基础,也可以采用型钢基础,采用型钢基础要做好防腐工作。9 R: h; d o7 x2 { a/ n
4 h7 r& @, c$ k" L/ r 2、基础高度要考虑到雪埋深度、排水、保温层厚度等,一般应高出地面150-200mm。4 M; L5 _ D+ \' O/ L5 U
* G- X8 j7 S5 Q6 K% n- n J, X, m 3、基础表面应水平,承重不低于机组重量的四倍以上。$ I: ?) ]6 d6 b! _, m
/ I3 `" _+ t* ^ 4、基础四周应留有排水沟,以利于室外机化霜水的排放。 v7 L3 A. N p" I4 k
1 ~ m# r+ c7 O 5、室外机基础设在屋顶时应协调土建方作好防水工作。
1 X) \* x3 M5 E3 q% u
7 T3 u% J- B+ M' U$ A- g 二、室外机安装位置选择% P1 m+ o+ N" |
; G# e4 J' R/ z) z& \
1、安装位置应足以承受外机的重量和振动,特别是外机集中放置时,要考虑到其运转时产生振动对建筑结构产生的影响。
8 p) z" F/ q* N2 ~5 ?0 u 7 K, X7 t; A8 s8 [0 x; Y Z/ A
2、机组噪声和振动不会对居民和环境造成影响。+ L& {1 W7 w/ v9 T
: C4 P; q6 E# F$ t- A! M 3、机组周围应尽量满足进风、出风需要,通风顺畅,散热良好,机组上方2m内不应有障碍物,否则应加设导风管。
4 l1 i% U+ Y' X
+ q4 I1 [3 G$ ?- H 4、机组周围应留有0.5米以上的维修空间,四周障碍物高度不得超过800mm。
0 \, p: D- _# ?9 y6 K% K
& ]0 U1 C- p5 a! N; l: t$ Y# z 5、机组周围没有易燃、易爆及腐蚀性气体;没有热源及排油烟口;无高压线、变压器、发射塔等电磁干扰源。+ J3 X. N2 R6 x, A4 g
' m' L: W. I$ a& {0 ^
三、室外机安装" l2 B: W# q' Z8 _
# q$ t, S! L. H0 u
1、机组吊装运输时应保持直立,不得倾倒,否则会导致机组损坏。
8 o% V* n# n% G( r5 G- O ) X |# U0 P8 G
2、机组开箱检查是否有漏油和损伤现象,检查随机附件和技术资料是否齐全并交专人保管。1 ^" P, o( k2 w* J4 d' d* Y n% p
3 s6 ]5 o0 @. ^
3、室外机应摆放整齐,面板朝向一致。
. u& ~; G* x0 w' B, [! ] 3 k. b0 ?0 E; O: S* U/ @) d: B& X
4、机组与基础之间加10mm厚的减振橡胶,机组与基础用螺栓固定。
* @6 k4 M7 Y4 K' [
, m' }5 h' P9 A1 j$ E- @* r! e 5、同一行外机间距在20mm以上,施工现场条件允许,考虑到散热效果和检修方便可适当增大到200mm。两行外机间应留有1000mm以上的维修空间。4 r' ^6 @) j1 Z
' H, q0 n7 d. B
6、外机与冷媒管焊接时,对机组截止阀采取冷却措施,防止焊接的高温损坏阀体内的密封材料。, \2 h' p: @9 O( `0 a) ]+ G
6 k' _* z C* m6 _2 t 7、机组上方2米内有障碍物时,加装导风管将排风引出。
3 D! P$ z* Q' H ! o+ F- h8 o4 a/ Z( W
8、室外机原则上不允许安装在有百叶窗封闭的空间内,若必须安装的话,则叶片间距应≥30mm以上,百叶倾斜角在0—15度内,且尽量加大百叶窗的面积。9 Y \7 x* X0 \8 O0 B
& m9 E9 y4 P# i& r5 S 四、室外机汇总管、分歧管安装+ M" d1 |( x, P7 J$ n1 S
. Y" b( F) V; a 1、室外机汇总管、分歧管应采用随机附带的合格产品,绝对不允许使用三通配件和现场焊接三通。' W5 x* A2 Z( d
G% s9 K/ ~8 D. X+ q7 m 2、汇总管、分歧管的型号及流量应符合机组性能和设计要求。
. ] K g! r0 h x 3 l" T+ w4 {9 b2 P
3、第一汇总管(最大汇总管)应离主机最近,第一汇总管到末端子机的配管长度≤5米,两外机之间均油管长度≤5米。3 {8 S( Z S# ]2 ?8 f* q( q
0 k/ k }% F; w, ^
4、汇总管、分歧管保温使用随机附带的材料进行保温,以确保保温效果。 |
|