  随着人们对生活舒适度要求的提高,多联机因其节能、安装简易等优点,被越来越多地使用,特别是办公楼、别墅、大户型的住宅等。办公楼的多联机室外机多被安装在屋面,别墅、大户型的住宅的多联机室外机多被安装在室外平地或设备阳台等。但因安装人员对安装规范不熟悉或因空间有限,多联机室外机的安装无法满足要求。现将多联机室外机的安装要求总结,提供给大家参考。& I  G  Q! Q: M/ z
  7 u6 `: {6 @# R- s4 g$ ]
  一、室外机基础
# G2 H" U* N; H; s
  
  i7 C/ \" N3 o+ b# V  1、室外机基础最好采用混凝土基础,也可以采用型钢基础,采用型钢基础要做好防腐工作。) t2 ]' ~& O. w, D% K! G8 A; o
  
% ?  C6 {+ ]9 [) {+ i3 a  2、基础高度要考虑到雪埋深度、排水、保温层厚度等,一般应高出地面150-200mm。' p& k! V7 g) q2 R% k- j
  
$ ?8 q# p6 W( M, F6 h- \- c! B  3、基础表面应水平,承重不低于机组重量的四倍以上。* I9 Z1 U. x5 g
  $ T/ l4 o1 N  m
  4、基础四周应留有排水沟,以利于室外机化霜水的排放。
4 ^0 [/ B9 S1 F! q2 D) b6 o! H  
9 E( c5 ?+ _8 x& q3 ]; u  5、室外机基础设在屋顶时应协调土建方作好防水工作。( ^6 _$ ?' }! r, G  C! [
  
9 p# h) v, I+ c0 V  二、室外机安装位置选择% }* K; U. Z) @+ I# Y% ]& M
  9 W2 n# E6 a" o- y$ f4 }% N+ i  S
  1、安装位置应足以承受外机的重量和振动,特别是外机集中放置时,要考虑到其运转时产生振动对建筑结构产生的影响。$ G! R* t$ T1 _7 L( ?. b. m
  ! b$ i( B: m' F3 ~
  2、机组噪声和振动不会对居民和环境造成影响。' D3 e! ^' s; G) X- a* R
  
, h' X9 Y( L2 M+ t" m  3、机组周围应尽量满足进风、出风需要,通风顺畅,散热良好,机组上方2m内不应有障碍物,否则应加设导风管。
3 S+ c/ g7 X- C7 a! o0 ^  
1 m4 Z7 h: z& i' n3 M! w$ n' S/ i  4、机组周围应留有0.5米以上的维修空间,四周障碍物高度不得超过800mm。1 y! g5 _) W9 e
  9 g7 Z- w7 ]* u7 i& q) j" z
  5、机组周围没有易燃、易爆及腐蚀性气体;没有热源及排油烟口;无高压线、变压器、发射塔等电磁干扰源。4 F4 T1 X( `1 |8 D
  + B/ n; [, m) H1 T/ B
  三、室外机安装
8 f& d7 @" @1 ~* e2 \  0 {" ]' R/ L4 Z
  1、机组吊装运输时应保持直立,不得倾倒,否则会导致机组损坏。
7 ^; Z8 Q& r* q% h  
  M. i6 R7 P% B- e2 l5 s! J  2、机组开箱检查是否有漏油和损伤现象,检查随机附件和技术资料是否齐全并交专人保管。
, ]+ s9 f- h" J5 S* w* q9 g" n  ' R& i. a) S( s4 x1 Y3 d
  3、室外机应摆放整齐,面板朝向一致。
0 W% \1 R8 A* E+ M  ! j3 o2 l1 }2 f7 L9 `
  4、机组与基础之间加10mm厚的减振橡胶,机组与基础用螺栓固定。$ r' X$ B: q% v! o0 a# z
  
& x& \. P' w5 y  5、同一行外机间距在20mm以上,施工现场条件允许,考虑到散热效果和检修方便可适当增大到200mm。两行外机间应留有1000mm以上的维修空间。
+ E5 W$ Y! `/ E# S  
8 d8 H2 u9 S7 n! s- m  6、外机与冷媒管焊接时,对机组截止阀采取冷却措施,防止焊接的高温损坏阀体内的密封材料。' I& Y& n; {+ M9 y! p" h
  ' x  `+ \: ?) I" `2 T, D4 {
  7、机组上方2米内有障碍物时,加装导风管将排风引出。
* s$ C# `  y2 U: V: k! P  - r. y" N2 z% ~1 m; s2 w5 L
  8、室外机原则上不允许安装在有百叶窗封闭的空间内,若必须安装的话,则叶片间距应≥30mm以上,百叶倾斜角在0—15度内,且尽量加大百叶窗的面积。
" K% Q4 I5 L+ o8 X. N- c, L0 i9 p  
0 ]7 V9 V; f" r4 e7 B  四、室外机汇总管、分歧管安装
' e7 @( W/ X& k: R; O8 W  - @7 l9 t& m. |' q6 c# {
  1、室外机汇总管、分歧管应采用随机附带的合格产品,绝对不允许使用三通配件和现场焊接三通。
: E. J# o( m# t  % F6 u7 X* L$ K
  2、汇总管、分歧管的型号及流量应符合机组性能和设计要求。7 y: }5 j, ^0 ?6 t: C  F- E
  
+ |) I, A: A( i6 v! K8 R+ l3 o6 Q  3、第一汇总管(最大汇总管)应离主机最近,第一汇总管到末端子机的配管长度≤5米,两外机之间均油管长度≤5米。' Q6 b  G* v. p, \' s% `+ K
  
9 i# t6 H& O$ y5 I% Z$ V  a  4、汇总管、分歧管保温使用随机附带的材料进行保温,以确保保温效果。