  随着人们对生活舒适度要求的提高,多联机因其节能、安装简易等优点,被越来越多地使用,特别是办公楼、别墅、大户型的住宅等。办公楼的多联机室外机多被安装在屋面,别墅、大户型的住宅的多联机室外机多被安装在室外平地或设备阳台等。但因安装人员对安装规范不熟悉或因空间有限,多联机室外机的安装无法满足要求。现将多联机室外机的安装要求总结,提供给大家参考。; e- Q8 C; _* M) \; z7 q$ u
  / _3 T& C- f( ~
  一、室外机基础

% G. @: q2 X: i! u  
6 F6 `' ]$ z4 |. J6 T  1、室外机基础最好采用混凝土基础,也可以采用型钢基础,采用型钢基础要做好防腐工作。! @* i: d- B) n1 B% X
  8 t4 Y" h% F: J0 m# y6 ~
  2、基础高度要考虑到雪埋深度、排水、保温层厚度等,一般应高出地面150-200mm。% _! O4 u+ t% p5 q/ L
    X6 D+ I) k/ U8 [, l) z, Y
  3、基础表面应水平,承重不低于机组重量的四倍以上。
/ R$ f$ ?5 i, g7 |) z+ J) P1 ?- y  
; l+ m8 G# e7 i4 f8 a6 _  4、基础四周应留有排水沟,以利于室外机化霜水的排放。4 b: J: e4 p4 _  ~
  
8 r7 m) \" \* U) [  5、室外机基础设在屋顶时应协调土建方作好防水工作。
' e' m- |" i  ?# {    p/ P' S* I; O1 c: W$ ^# O
  二、室外机安装位置选择
, Z/ y! i  x) J) l  
+ j" L9 P/ t. A- w  k$ {( D( `+ g1 p  1、安装位置应足以承受外机的重量和振动,特别是外机集中放置时,要考虑到其运转时产生振动对建筑结构产生的影响。) J$ y; E7 S& N0 W4 B" g; `8 F8 l
  
% Z$ i& h& x/ J: l  2、机组噪声和振动不会对居民和环境造成影响。
, }4 ~/ X/ B% ]3 ^+ S# J6 ^/ j* m  ( }) V+ ~, y# H4 X
  3、机组周围应尽量满足进风、出风需要,通风顺畅,散热良好,机组上方2m内不应有障碍物,否则应加设导风管。
1 ]4 n1 l, \: p* U( }% @  
9 Q- y5 q: J2 l+ H0 l) v9 _9 I# [  4、机组周围应留有0.5米以上的维修空间,四周障碍物高度不得超过800mm。
9 c: b$ u. k7 a0 [: E  
* i. i* l' b" I! B2 y  5、机组周围没有易燃、易爆及腐蚀性气体;没有热源及排油烟口;无高压线、变压器、发射塔等电磁干扰源。8 u* i+ j5 Z) N. J% `
  
; l8 o8 s' Z: h  三、室外机安装
. t: c9 `( y# ?5 W  
1 Q  S( {$ E( A$ A3 \  1、机组吊装运输时应保持直立,不得倾倒,否则会导致机组损坏。' E. d% c/ m( m$ t2 O0 ]
  . X* x* _9 m9 O- ^7 t; G
  2、机组开箱检查是否有漏油和损伤现象,检查随机附件和技术资料是否齐全并交专人保管。# K- S% {1 A3 T0 L9 W
  0 G% d; ~2 H1 J3 q0 N/ w; C1 ~( ~
  3、室外机应摆放整齐,面板朝向一致。
6 D/ N) R, T1 ?! z1 F  $ A+ B. o! z4 C8 y) y
  4、机组与基础之间加10mm厚的减振橡胶,机组与基础用螺栓固定。
" q( Y6 [" x" u. t1 K7 d6 ~  3 D* h1 ?& C+ K, D8 s/ z8 }" @+ b
  5、同一行外机间距在20mm以上,施工现场条件允许,考虑到散热效果和检修方便可适当增大到200mm。两行外机间应留有1000mm以上的维修空间。; f& Z1 t' T0 p- n
  
9 w6 f9 W, i% D8 z  6、外机与冷媒管焊接时,对机组截止阀采取冷却措施,防止焊接的高温损坏阀体内的密封材料。
, {! c) T  ?3 O4 v8 p  0 G, W5 g& b% y$ z. P8 m
  7、机组上方2米内有障碍物时,加装导风管将排风引出。
3 r$ L0 l+ r: I  
1 T) C2 c" F2 |0 v0 O  8、室外机原则上不允许安装在有百叶窗封闭的空间内,若必须安装的话,则叶片间距应≥30mm以上,百叶倾斜角在0—15度内,且尽量加大百叶窗的面积。
: Q" Z; P" K- I+ _* ]9 r- C  
3 z; k# Z/ U$ ]) D6 J  P! h8 Z  四、室外机汇总管、分歧管安装& k+ \  _' B8 I! |' i: ?, g
  : z0 T, l0 C% C$ G# m2 ^+ f6 j
  1、室外机汇总管、分歧管应采用随机附带的合格产品,绝对不允许使用三通配件和现场焊接三通。( E) T" M) h6 ^- r7 T; ]
  8 [( {$ C: r5 a# a
  2、汇总管、分歧管的型号及流量应符合机组性能和设计要求。8 ]2 b- C6 n' d* i6 |/ Q/ M, L
  
2 {& Z" Q$ Y  e/ H) B8 m9 V  3、第一汇总管(最大汇总管)应离主机最近,第一汇总管到末端子机的配管长度≤5米,两外机之间均油管长度≤5米。& P' p: T6 W( p7 r5 F
  
' w" T. J2 U5 E$ e6 d  4、汇总管、分歧管保温使用随机附带的材料进行保温,以确保保温效果。