随着人们对生活舒适度要求的提高,多联机因其节能、安装简易等优点,被越来越多地使用,特别是办公楼、别墅、大户型的住宅等。办公楼的多联机室外机多被安装在屋面,别墅、大户型的住宅的多联机室外机多被安装在室外平地或设备阳台等。但因安装人员对安装规范不熟悉或因空间有限,多联机室外机的安装无法满足要求。现将多联机室外机的安装要求总结,提供给大家参考。. M. r \3 g: i! K$ V
6 {; r9 X5 v7 ?; m ~8 H! g; B& W( e
一、室外机基础 x" q; K1 u& U I
! {4 E, r3 M3 E1 d/ u5 h
1、室外机基础最好采用混凝土基础,也可以采用型钢基础,采用型钢基础要做好防腐工作。
6 ]1 d6 r# ^2 \, _8 M# a* ~" L5 x9 \$ X 5 B+ q1 Z0 N, ~+ \
2、基础高度要考虑到雪埋深度、排水、保温层厚度等,一般应高出地面150-200mm。
' w* s4 g/ b6 ]: ?% D! B
, M# E2 A4 P& A0 y: ?0 l 3、基础表面应水平,承重不低于机组重量的四倍以上。8 Y: v5 X* Z% T
z; Z" |/ k2 X& f
4、基础四周应留有排水沟,以利于室外机化霜水的排放。) E% b& H4 g- X2 {2 Q) S' ~( V1 Q
g4 y/ d4 n# }8 `9 K9 T 5、室外机基础设在屋顶时应协调土建方作好防水工作。9 x: D' `# A3 C4 c( [; W3 V5 F) V
7 l$ z4 p0 C0 K; }9 V9 | e9 |0 H 二、室外机安装位置选择
" C$ c; B2 I9 X# Q ' V! e* [: S* V/ P
1、安装位置应足以承受外机的重量和振动,特别是外机集中放置时,要考虑到其运转时产生振动对建筑结构产生的影响。% c0 {; l* \# N6 [
4 }* ^6 Y% ~- J3 |/ M4 b/ j 2、机组噪声和振动不会对居民和环境造成影响。! _" {& X- A) P4 ~# n+ M
, |( O! x6 q1 g* A
3、机组周围应尽量满足进风、出风需要,通风顺畅,散热良好,机组上方2m内不应有障碍物,否则应加设导风管。
" Y5 E1 m9 _# g" R( B
- b) D% F* s/ c d& X 4、机组周围应留有0.5米以上的维修空间,四周障碍物高度不得超过800mm。7 h' s2 y3 N6 Z, o0 {4 X z% h( c3 r
5 A, e! u8 C8 W# ~8 } 5、机组周围没有易燃、易爆及腐蚀性气体;没有热源及排油烟口;无高压线、变压器、发射塔等电磁干扰源。
/ z" O+ O. u6 d5 h: Y, C2 S' H& f $ J$ K% Y* d% `% v# f
三、室外机安装
) _9 h x- _9 H
" x+ l6 ]/ P! A5 a2 R 1、机组吊装运输时应保持直立,不得倾倒,否则会导致机组损坏。
( O* t/ B: Q- e* W9 Y: F3 P 0 h- D" V$ h7 G7 E3 ^
2、机组开箱检查是否有漏油和损伤现象,检查随机附件和技术资料是否齐全并交专人保管。
$ [4 E% f m- ?$ l7 n0 I% h e
J& D1 e9 P* M 3、室外机应摆放整齐,面板朝向一致。
/ E6 p( ^& b- _+ g* d# Q. O
/ L! n) D. Q1 ~5 \) C 4、机组与基础之间加10mm厚的减振橡胶,机组与基础用螺栓固定。
8 d4 K9 ?7 L1 Q4 V5 i. r( d
5 I5 _ o- ~+ A, P& ` 5、同一行外机间距在20mm以上,施工现场条件允许,考虑到散热效果和检修方便可适当增大到200mm。两行外机间应留有1000mm以上的维修空间。% q. ?7 g+ ] V+ K8 e
7 l! b, Y p# U; g' s- ~ 6、外机与冷媒管焊接时,对机组截止阀采取冷却措施,防止焊接的高温损坏阀体内的密封材料。 @, H. z! n. z1 i4 a) T
' W1 p7 f# e; f* `, o( j
7、机组上方2米内有障碍物时,加装导风管将排风引出。+ G9 @8 D/ A% H6 N" k# ]% G6 p
/ e) d) Z. q4 ~8 F! u 8、室外机原则上不允许安装在有百叶窗封闭的空间内,若必须安装的话,则叶片间距应≥30mm以上,百叶倾斜角在0—15度内,且尽量加大百叶窗的面积。
+ ?3 g% a8 n1 W7 D3 _
: m2 R, D! R8 ~2 ]; n H" u 四、室外机汇总管、分歧管安装
2 m- {* p! X7 K7 B9 i; n( Y 0 g4 R# x) O4 j7 B9 [; w5 j- t. F
1、室外机汇总管、分歧管应采用随机附带的合格产品,绝对不允许使用三通配件和现场焊接三通。 B$ L) y( q: L" }
, H- P* e( d. [. E; u 2、汇总管、分歧管的型号及流量应符合机组性能和设计要求。- I8 X. }# r. Y" V
4 A4 w& y3 R6 {( d C+ f
3、第一汇总管(最大汇总管)应离主机最近,第一汇总管到末端子机的配管长度≤5米,两外机之间均油管长度≤5米。5 V7 J& E+ H* k8 Y* l
J( h3 ?; w# Q
4、汇总管、分歧管保温使用随机附带的材料进行保温,以确保保温效果。 |
|