  随着人们对生活舒适度要求的提高,多联机因其节能、安装简易等优点,被越来越多地使用,特别是办公楼、别墅、大户型的住宅等。办公楼的多联机室外机多被安装在屋面,别墅、大户型的住宅的多联机室外机多被安装在室外平地或设备阳台等。但因安装人员对安装规范不熟悉或因空间有限,多联机室外机的安装无法满足要求。现将多联机室外机的安装要求总结,提供给大家参考。
( ]# n  P7 \) s# @$ V1 G  ; }  n! I1 z2 {
  一、室外机基础

, c; i! A2 x. W. q  3 [! {6 }0 V" E2 i5 D
  1、室外机基础最好采用混凝土基础,也可以采用型钢基础,采用型钢基础要做好防腐工作。
& F) I& U1 B1 \1 ?  . f7 f# u7 B5 w/ k7 z" @/ L
  2、基础高度要考虑到雪埋深度、排水、保温层厚度等,一般应高出地面150-200mm。
4 Y; d7 ^9 M/ `0 C  E" `; q  7 o$ m" D; I1 E
  3、基础表面应水平,承重不低于机组重量的四倍以上。# P& a9 k( |( K3 M" a
  
+ p. O  D* ]. j! P* J" V  4、基础四周应留有排水沟,以利于室外机化霜水的排放。
4 D! N7 C7 }; q3 j; H" P+ m4 B  
: Z  D' x9 N- l6 p+ o2 j. R8 c8 k1 I  5、室外机基础设在屋顶时应协调土建方作好防水工作。" d4 M" q% x& c. j  p6 b
  
! J7 W) E$ _3 q( k: ^- s1 N  二、室外机安装位置选择# l; k: z' J# _7 l6 Z
  
" J- h: s# A# p5 J- X  1、安装位置应足以承受外机的重量和振动,特别是外机集中放置时,要考虑到其运转时产生振动对建筑结构产生的影响。
, O  i, f# M( _9 u  E  8 V2 e) j& ]9 j1 t3 r6 z, y( i
  2、机组噪声和振动不会对居民和环境造成影响。- Q( j0 F0 g( h$ y
  
/ z6 E( N) K9 S0 U  3、机组周围应尽量满足进风、出风需要,通风顺畅,散热良好,机组上方2m内不应有障碍物,否则应加设导风管。) M7 E9 I* z: J0 i
  ! F; a5 C9 c' p* d+ E0 K
  4、机组周围应留有0.5米以上的维修空间,四周障碍物高度不得超过800mm。/ Q% C/ w7 z$ f8 V! \: h  S
  5 [5 L) X3 M' |8 o: @. _  o2 o2 S( _
  5、机组周围没有易燃、易爆及腐蚀性气体;没有热源及排油烟口;无高压线、变压器、发射塔等电磁干扰源。
/ t  q/ f9 P' v+ x% i  0 I& @* M; g7 u' U
  三、室外机安装
8 u  [+ t; b2 }" ~( F5 _  
$ J6 w, V* A8 Z; ]  1、机组吊装运输时应保持直立,不得倾倒,否则会导致机组损坏。5 W( _" |3 Q7 _1 L
  
  O" y' D, L, a  2、机组开箱检查是否有漏油和损伤现象,检查随机附件和技术资料是否齐全并交专人保管。
/ {$ ?# E6 L* S4 n$ f  $ P# k$ K) q: F
  3、室外机应摆放整齐,面板朝向一致。
1 |; n9 ^3 |; E- G% b+ E  
& m5 b4 J. N+ ^3 G1 o  4、机组与基础之间加10mm厚的减振橡胶,机组与基础用螺栓固定。% c/ a$ H1 X' N/ q; A, H; e
  
! a8 x! k' ]# L  5、同一行外机间距在20mm以上,施工现场条件允许,考虑到散热效果和检修方便可适当增大到200mm。两行外机间应留有1000mm以上的维修空间。
( A; f0 @% w/ l7 r5 X. U  
6 t( m( T. i+ @+ }) x0 @/ v0 q0 r  6、外机与冷媒管焊接时,对机组截止阀采取冷却措施,防止焊接的高温损坏阀体内的密封材料。/ s# ]$ A, r% W
  ' R. q' s6 `! L# o3 s7 a
  7、机组上方2米内有障碍物时,加装导风管将排风引出。
- Q; {! B- ?8 z& }; s# I  8 @. g5 x& R+ a" n
  8、室外机原则上不允许安装在有百叶窗封闭的空间内,若必须安装的话,则叶片间距应≥30mm以上,百叶倾斜角在0—15度内,且尽量加大百叶窗的面积。6 @, g4 f7 j$ S  P
  
; Q& @; |+ \+ @* S  四、室外机汇总管、分歧管安装
6 [% D2 x/ M# y9 o4 h  
2 c) g; O; W3 |/ o/ L5 ^  1、室外机汇总管、分歧管应采用随机附带的合格产品,绝对不允许使用三通配件和现场焊接三通。- u- m; j+ j/ M+ s* M4 f7 f
  
: u6 }9 o+ [9 u  2、汇总管、分歧管的型号及流量应符合机组性能和设计要求。) }$ T& F" t- B" u4 A3 |2 f
  ' [% c2 h- l$ p. _) s# i0 c
  3、第一汇总管(最大汇总管)应离主机最近,第一汇总管到末端子机的配管长度≤5米,两外机之间均油管长度≤5米。
/ @; v0 B; S# S- o5 c6 ?  
* v0 I! w$ y3 L+ _) o+ q( C8 O( t  4、汇总管、分歧管保温使用随机附带的材料进行保温,以确保保温效果。