随着人们对生活舒适度要求的提高,多联机因其节能、安装简易等优点,被越来越多地使用,特别是办公楼、别墅、大户型的住宅等。办公楼的多联机室外机多被安装在屋面,别墅、大户型的住宅的多联机室外机多被安装在室外平地或设备阳台等。但因安装人员对安装规范不熟悉或因空间有限,多联机室外机的安装无法满足要求。现将多联机室外机的安装要求总结,提供给大家参考。/ e8 Q! u) e7 z+ l1 o g7 o
( \/ ~# F. e: O7 J7 V' B( c% z 一、室外机基础
& f/ n4 {0 m" ]+ F 8 C$ ^; F5 S2 T9 ?! V( v
1、室外机基础最好采用混凝土基础,也可以采用型钢基础,采用型钢基础要做好防腐工作。9 W c, y. }# k
/ m) O+ j$ g$ i 2、基础高度要考虑到雪埋深度、排水、保温层厚度等,一般应高出地面150-200mm。" N/ L( H2 t3 w0 v7 L6 L9 g
: B6 R; q8 e6 M6 |# R% x3 ~2 v
3、基础表面应水平,承重不低于机组重量的四倍以上。, q x7 _' W7 A$ ^% l1 e. S! E) e
) \1 h; p3 m2 e1 ^$ R; t4 R0 P 4、基础四周应留有排水沟,以利于室外机化霜水的排放。. m. V9 B; l( e! D& D5 U2 W
7 ]0 @; U( E3 P7 `% Q; U
5、室外机基础设在屋顶时应协调土建方作好防水工作。
9 p% `. c5 ]. e' a1 Y/ w2 ^ / S3 Y% Z$ M0 D5 a1 Y. ]8 n0 y
二、室外机安装位置选择
: r0 L x, l; p2 y. C7 V+ J
+ f8 V7 k3 ?2 \. K 1、安装位置应足以承受外机的重量和振动,特别是外机集中放置时,要考虑到其运转时产生振动对建筑结构产生的影响。1 |- z9 ?8 Y, d W8 K7 r
% ?: d b7 m) i1 e
2、机组噪声和振动不会对居民和环境造成影响。
% e3 T1 u$ K+ A% Q
/ M9 D! }: G; v; p5 N5 v 3、机组周围应尽量满足进风、出风需要,通风顺畅,散热良好,机组上方2m内不应有障碍物,否则应加设导风管。
9 v, ?1 ]5 x. R! }' X6 h6 N0 m
0 W+ Z6 ]2 `# K, g* Q! ^$ b 4、机组周围应留有0.5米以上的维修空间,四周障碍物高度不得超过800mm。
" o+ _2 E7 f7 _* A0 i
' R: @ W# `. _+ |7 z 5、机组周围没有易燃、易爆及腐蚀性气体;没有热源及排油烟口;无高压线、变压器、发射塔等电磁干扰源。 j5 U2 f2 Z, k9 L" `3 F, Z
* [) `& y( } a7 w, H; l& h+ }
三、室外机安装9 Z; o+ r+ V1 ^( L: a9 _
! ^0 h1 @ y) f 1、机组吊装运输时应保持直立,不得倾倒,否则会导致机组损坏。, B5 ~' }* _! b* o" E( G8 ?
% c7 L4 {, k; E0 o 2、机组开箱检查是否有漏油和损伤现象,检查随机附件和技术资料是否齐全并交专人保管。, X; x: I3 [5 @5 [9 Y( f/ V
" x6 b: H% E5 A# b; r 3、室外机应摆放整齐,面板朝向一致。
' F% ~: _# [/ b$ X, Y& y# M% H 4 A, f) P5 W8 [( I* p
4、机组与基础之间加10mm厚的减振橡胶,机组与基础用螺栓固定。" a/ D1 Q0 h+ k1 Y Z5 o# O, ]
1 T6 c' ?, ]9 k, w' c0 ] 5、同一行外机间距在20mm以上,施工现场条件允许,考虑到散热效果和检修方便可适当增大到200mm。两行外机间应留有1000mm以上的维修空间。+ @4 T, ^3 T) K+ x
2 ?0 l' q; e! `) }% |/ u 6、外机与冷媒管焊接时,对机组截止阀采取冷却措施,防止焊接的高温损坏阀体内的密封材料。8 I- z, z. B1 a! f
4 I9 `: q" x( s5 c6 n6 N 7、机组上方2米内有障碍物时,加装导风管将排风引出。+ e/ u3 c. X! q: u4 B
. U# u% ~8 F+ i& f( }- ^' V7 P
8、室外机原则上不允许安装在有百叶窗封闭的空间内,若必须安装的话,则叶片间距应≥30mm以上,百叶倾斜角在0—15度内,且尽量加大百叶窗的面积。
1 U% t1 o; M# l$ X
6 L2 i. t3 g6 ^ 四、室外机汇总管、分歧管安装
7 q! ~8 d6 E) B. A; o! p! z & _( `4 i( E7 D+ }/ q
1、室外机汇总管、分歧管应采用随机附带的合格产品,绝对不允许使用三通配件和现场焊接三通。, T, q1 }6 V8 y8 |7 t
9 n3 h. {0 s$ c6 n- x) m+ S! r' n5 @
2、汇总管、分歧管的型号及流量应符合机组性能和设计要求。
! k1 |! O! S4 n/ L" S$ ] \
3 l# T! G# \7 v7 W& i 3、第一汇总管(最大汇总管)应离主机最近,第一汇总管到末端子机的配管长度≤5米,两外机之间均油管长度≤5米。
% j5 o5 q3 H6 T" x8 a) b
`5 U6 ?' S$ g& r 4、汇总管、分歧管保温使用随机附带的材料进行保温,以确保保温效果。 |
|