  随着人们对生活舒适度要求的提高,多联机因其节能、安装简易等优点,被越来越多地使用,特别是办公楼、别墅、大户型的住宅等。办公楼的多联机室外机多被安装在屋面,别墅、大户型的住宅的多联机室外机多被安装在室外平地或设备阳台等。但因安装人员对安装规范不熟悉或因空间有限,多联机室外机的安装无法满足要求。现将多联机室外机的安装要求总结,提供给大家参考。
- E! P) [  B+ P8 @, {' |  6 {+ t0 {4 p+ N6 `6 [) |" B4 v
  一、室外机基础
+ [- b3 y; ?4 \* L. m4 W: x* H
  ; @" m+ g2 F" ^! t: `6 L4 g/ o
  1、室外机基础最好采用混凝土基础,也可以采用型钢基础,采用型钢基础要做好防腐工作。
4 A( ^) K8 S$ U8 F7 `  
% F- R2 F+ G  q# v, K' T  2、基础高度要考虑到雪埋深度、排水、保温层厚度等,一般应高出地面150-200mm。. k" D! T8 f6 d0 Q
  ' S2 W7 r# W) @
  3、基础表面应水平,承重不低于机组重量的四倍以上。4 W) \" y4 K. D7 F3 b) u
  
  @' Z4 y  U- Y' Q, U  4、基础四周应留有排水沟,以利于室外机化霜水的排放。
# m( f$ r3 b3 a  N  
7 Z' k$ b. r" v3 ]/ W% A6 f  5、室外机基础设在屋顶时应协调土建方作好防水工作。6 @& k: k( }* g! ^4 |' a
  
7 j/ }0 A" e. F- `, H# x# ^- E  二、室外机安装位置选择
1 L! x% }5 ?& F( d& E  d  
4 U: y% o! Z; u2 y) E  1、安装位置应足以承受外机的重量和振动,特别是外机集中放置时,要考虑到其运转时产生振动对建筑结构产生的影响。& |5 c' ^% A) v/ \6 A& ~" I! E
  
! g% l& b' _" {3 K: [: v* Q  2、机组噪声和振动不会对居民和环境造成影响。1 Y$ G% [: Q; V1 u) c% \7 M
  4 Y9 P5 L- N; X0 |7 s& J8 n6 y
  3、机组周围应尽量满足进风、出风需要,通风顺畅,散热良好,机组上方2m内不应有障碍物,否则应加设导风管。
7 ]& Y5 f' \5 |& y2 B( U& V; M  . ^* r0 P1 d7 Q# j1 ^5 @" V; f+ \0 J' i
  4、机组周围应留有0.5米以上的维修空间,四周障碍物高度不得超过800mm。4 y+ w" a  e) b, h
  
- [# y9 e0 R$ l  5、机组周围没有易燃、易爆及腐蚀性气体;没有热源及排油烟口;无高压线、变压器、发射塔等电磁干扰源。
; Q5 J" O! Y! N) D  
+ H6 R. J7 U6 F  三、室外机安装: ~+ Z$ \7 r3 ]
    L3 _  F! w+ p% }( d5 g7 J( A) n
  1、机组吊装运输时应保持直立,不得倾倒,否则会导致机组损坏。; @8 o* B/ Z4 A, i; M% k( l
  # F$ g  R) B  c+ M6 [
  2、机组开箱检查是否有漏油和损伤现象,检查随机附件和技术资料是否齐全并交专人保管。6 j' y7 j# j2 `# }( U+ A) c
  - p$ |' ?2 b/ L3 E+ Z) u
  3、室外机应摆放整齐,面板朝向一致。
1 U" M3 E$ {2 T( y5 N  Q  
( ^6 l+ ?0 g& Q: F  4、机组与基础之间加10mm厚的减振橡胶,机组与基础用螺栓固定。
/ r" f' z8 _/ W4 z1 P3 K3 f# L  
  q! b( g+ b# E, y, {0 Z  5、同一行外机间距在20mm以上,施工现场条件允许,考虑到散热效果和检修方便可适当增大到200mm。两行外机间应留有1000mm以上的维修空间。
# ]! {( [4 x4 D& C4 _: K  8 ]1 i( n, y  N( R' G
  6、外机与冷媒管焊接时,对机组截止阀采取冷却措施,防止焊接的高温损坏阀体内的密封材料。
5 {- T8 S6 p3 v4 O( u  3 g6 {! c- }9 B( Y
  7、机组上方2米内有障碍物时,加装导风管将排风引出。
( h  e, M6 }8 Z, f9 F8 c  
. g# `& c/ x9 L- ]: F# R  8、室外机原则上不允许安装在有百叶窗封闭的空间内,若必须安装的话,则叶片间距应≥30mm以上,百叶倾斜角在0—15度内,且尽量加大百叶窗的面积。. |8 i& H3 ]  ?8 A' j
  
) r) N% I. a8 b2 g1 F  四、室外机汇总管、分歧管安装8 s7 F. k* ^0 b9 b. b. Q
  
1 V  m/ A  H8 m1 d/ C5 ^; j9 B  1、室外机汇总管、分歧管应采用随机附带的合格产品,绝对不允许使用三通配件和现场焊接三通。5 y  v# _! P2 B# W
  3 v% l8 N) E+ W1 d3 q, m* E' a1 E& E
  2、汇总管、分歧管的型号及流量应符合机组性能和设计要求。
# b9 Z. E7 N& a8 M3 Y  
" o/ G9 I: q! ?& G8 i  3、第一汇总管(最大汇总管)应离主机最近,第一汇总管到末端子机的配管长度≤5米,两外机之间均油管长度≤5米。/ \. _" X/ C( w+ z) X
  2 g5 U1 Q! b2 P) l# ?8 [0 ]" V
  4、汇总管、分歧管保温使用随机附带的材料进行保温,以确保保温效果。