通风工程是送风、排风、除尘以及排烟系统工程的统称。+ o9 Q  `: ?- O- Y: V

& ?2 z' V6 L0 g, @# m$ F3 J. r' U一、通风系统设计问题. k6 C: a- v, d
1.1 气流组织:通风工程气流组织的基本原则是排风口应尽量靠近有害物源或散热设备,送风口应尽量靠近操作地点或人员经常停留处。
, f1 n' E; z3 W
7 {4 _$ d- }2 v0 @- l% Z2 O4 N1.2 系统阻力:通风管道是通风系统的重要组成部分,通风管道系统设计的目的,是要合理地组织空气流动,在保证使用效果的前提下,通风管道系统设计的目的,是要合理地组织空气流动,在保证使用效果的前提下,合理确定风管的结构、布置和尺寸,使系统的初投资和运行费用综合最低。从理论上说,在送、排风管进入土建竖井处设与不设层流板其阻力系数相差可达10倍,从某工程实际检测中发现,同样型号的的风机近似的风管和风口,用作送风时风量为9780m3/h,用作排风时风量为6560m3/h,差距达成22.7%。风口选用偏小也是系统阻力增大,风量下降的一个因素。
' R  y6 G# B* r" z
5 _/ }) @+ |  y9 o( @1.3 风机选型:根据风机的特性曲线可以看出,风机可以在各种不同的风量下工作,风机在特性曲线的某一工作点上,风机的风压与系统中的压力得到平衡,就确定了系统的风量。* k! e) h' `% _' Q* ]4 y
$ u1 O8 U) R% o3 {# ?* e6 T
1.4 防火阀设置:设置防火阀的主要目的是防止火灾通过风管蔓延。笔者推崇采用将卫生间排气支管接入排气竖井井上升60mm的“防止回流”措施,其具有结构简单,造价低、运行可靠等特点,由于采用弯头进竖井,支管与主管气流方向相同,此部分局部阻力小,其竖井排风总阻力并不一定由于竖井面积减少一点而增大。/ c& s$ s# G, L" ~8 |

# `; K: N" i( ?二 与施工规范的协调问题:- ]( J! O) R* [" s

. j  t3 u# b. n) b5 O现行的《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-97)(以下简称施工规范)于1997年10月20日发布,1998年5月1日起施工,该规范为强制性国家标准。
# b& }3 H) @" Y9 [$ q( P6 [0 P$ Y: H% L4 l3 W7 b1 {, d
施工规范第8.2.4条规定,通风机的传动装置外露部分有防护罩,当通风机的进风口或进风管路直通大气时,应加装保护网或采取其它安全措施。一些设计图纸对正压防烟风机等风机进风口未装设防护网或未能明确装设何种防护网。
* }9 |; i- u. _& {( O
' G& }# d  w+ w* q3 {三 各专业间配合问题:- Q( h& L- G) O* h# K" H
: f3 ?* S) W6 i5 H
(1)未将通风管道穿混凝土墙、楼板等处需要预留的孔洞尺寸详细提供给土建专业,并落实到土建图纸上,造成施工时现凿洞,增加了不必要的开支,甚至影响了土建的强度,特别是人防工程的通风管、测压管等预埋工作若做不好将难以补救,(2)对土建风道未提出具体化的施工要求,如请土建专业要求对通风竖井砌砖时应砂浆饱满,且对土建几道内壁应用水泥砂浆抹面,保证土建风道内壁光滑不漏风。