设为首页收藏本站
搜索
查看: 4680|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

求助(汉中螺杆压缩机排气温度高,是什么原因造成的)

[复制链接]

3

主题

0

好友

36

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
15
积分
36
精华
0
主题
3
帖子
8
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-6-7 20:12:00 |只看该作者 |倒序浏览
汉中螺杆压缩机冷水机组:水冷系统,出水要求10度,但压缩机满载时,排气温度高,高压很烫,低压回气有点冷,但没有露水,工作一会就智能模块保护,工作压力:低压0.5高压1.4.冷凝器才清洗过.请教高手,是什么原因造成的,怎么解决?谢谢!!!!

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
2#
发表于 2009-6-8 09:40:25 |只看该作者
看样子是r22系统啊
6 z1 U- j2 K' ?4 S2 x智能能模块保护是因为电机高温吧1 z9 d2 x! w9 d  o( n+ D% G
吸气压力这么高,排气压力又不高,排气温度又高。
1 L1 y7 {9 }1 Y  {% ~不知道你吸气压力的采集点在压缩机上还是在蒸发器(包括吸气管)测量的,如果不是在压缩机上,那么有可能有冰堵,冰堵地点是压缩机吸气过滤口,但是见过别的压缩机这样过,汉钟的这样没见过3 P7 p/ i) b* i9 ^6 [. A. `8 [
不过你可以检查一下,运行时在压缩机吸气口内侧(压缩机的电机腔)压缩机吸气口上的针阀测量一下吸气压力,如果低于蒸发器压力很多,比如0.2以下,那么基本就可以判定吸气滤网堵塞,常见的是冰堵,但也可能是别的东西赌了(如焊渣)。% z; R8 r# V, z1 X
如果你的低压0.5是在压缩机的低压段测的,那么很有可能是循环内有不凝性气体,但是没有高压报警的原因是不是你的冷却水温度比较低,所以冷凝压力也不高。' P! T! I% C2 K+ C: W% u
再检查下吧,如果确定了原因,具体怎么操作再谈,如果不是我说的原因,那就再给些数据了
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

36

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
15
积分
36
精华
0
主题
3
帖子
8
3#
发表于 2009-6-8 20:33:35 |只看该作者
谢谢你的帮助!!!# k6 q  w1 e) {! y" ~9 j' y. U
    是R22制冷剂" ~/ U: ^& \5 r& E9 x6 f0 W( x2 o
    应该是高压高温
( B% [+ J& O; H% c    吸气压力是在压缩机上针阀测的.- O. b9 {2 t  a# x
    冷冻机回露效果不好,高压很热.请问一下,混入空气怎么样排出来呢!
8 X1 C5 j+ s: g; b1 i    还可能有其它原因吗?  V' w/ X- _- o# N( H

0 V8 ^  t2 I( M; M. k) r  B
7 V- m; a1 u8 T& v7 V6 b) I      谢谢!!!
回复

使用道具 举报

76

主题

0

好友

1066

积分

硕士

Rank: 6Rank: 6

金币
579
积分
1066
精华
0
主题
76
帖子
376
4#
发表于 2009-6-9 09:36:54 |只看该作者
这个我知道,停机,静置10分钟,让空气尽量集中在冷凝器顶部,然后打开最高位置的排气阀,注意不要开得太大,开个20秒,关闭 2分钟 ,再开个10秒 ,再关闭 2分钟 ,静置的时间长一点好,如果你有时间的话' A1 Y$ @  ~5 i: r$ D! d) Z
当然不知道你的机器有多大的 ,反正就是这样开开关关 的,看看然后再开机看看有没有效果
回复

使用道具 举报

3

主题

0

好友

36

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
15
积分
36
精华
0
主题
3
帖子
8
5#
发表于 2009-6-10 08:08:42 |只看该作者
谢谢,最高位置是压缩机高压阀有个排气螺母,请问一下,要不要先把氟里昂集中在冷凝器里呢?
回复

使用道具 举报

43

主题

0

好友

665

积分

大学生

Rank: 5Rank: 5

金币
344
积分
665
精华
0
主题
43
帖子
233
6#
发表于 2009-6-19 11:37:25 |只看该作者
不用不用,如果是干式系统,只要机组运行,空气会慢慢的在蒸发器集中的,满液式的系统,空气在蒸发器可能会有一点。注意别在压缩机的排气阀上放气,要在冷凝器上最高的排气阀上放啊,压缩机里流速快,会被吹到冷凝器的,在冷凝器上放就可以,满液式系统,可以在蒸发器上少放点,影响不大。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-5-8 10:11 , Processed in 0.095788 second(s), 22 queries .

回顶部