- 注册时间
- 2009-5-26
- 最后登录
- 2009-8-5
- 在线时间
- 17 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 171
- 主题
- 35
- 精华
- 0
- 帖子
- 41
- 金币
- 112
- 积分
- 171
- 精华
- 0
- 主题
- 35
- 帖子
- 41
|
潜热蓄能是利用物质发生相变将所吸收或释放的热能储存起来,而显热蓄能则是将物质发生温度变化时所吸收或释放的热能储存起来。例如,每1千克水发生1℃的温度变化会向外界吸收或释放1千卡的热量,为显热蓄能;而每1千克0℃冰发生相变融化成0℃水需要吸收80千卡的热量,为潜热蓄能。很明显,同一物质的潜热蓄能量(相变温度)大大高于显热蓄能量(1℃温差),因此采用潜热蓄能方式将大大减少介质的用量和设备的体积。
; x9 f, |3 G8 a 显热式蓄冷设备的主要立足点是防止和减少水槽内温度较高和较低的水流发生混合,通常可 供选择的结构形式有:分层式、迷宫式、隔膜/板式、复合水槽式。水槽可用钢板制作,也可单建钢筋混凝土水槽,或利用消防水槽等。 3 C$ j, H v; t% ^1 c' D7 Y; L
潜热式蓄冷设备主要分为以下几类: + l; e1 k' g7 C8 t @
种类 类型 主要生产厂家 蓄冷介质 蓄冷流体 取冷流体 主要特点/ r5 {; a4 H4 u# k! |3 Q
静态蓄冰 冰盘管(外融冰) B.A.C,Evapco,清华同方RH(美国、日本、中国) 冰 制冷剂载冷剂 水 开式槽瞬时放冷速率高供冷温度低$ @3 O9 e3 ]- @
冰盘管(内融冰) 蛇形 BAC,RH圆形 ClamacU形 Fafca 冰 载冷剂 载冷剂 闭式系统模块式槽适用广泛瞬时放冷速率有限8 T# [5 a% U2 f! [5 Z
封装式 冰球: CIAT,西冷,台佳! J8 a x) O* k5 j3 A
冰板: 开利、台佳- l9 W( S5 N, {" R6 W6 v
蕊芯球: 台湾、华源 冰或其它共晶盐 载冷剂 载冷剂或水 开式/闭式系统瞬时放冷速率较高放冷后期供冷温度上升明显共晶盐系统可不降低冷机效率* ~- T/ u: u( ^& A% u
动态蓄冰 冰片滑 Mueller, Turbo 美国 冰 制冷剂 水 比静态制冰冷机效率下降减少6~9%供冷温度低融冰放冷速率极快设备投资高+ U/ n( `/ s. y+ M% s6 Z
冰晶(冰浆) Mueller, MaximalceY.T.LiSunwell(加拿大)气体水合物(中国) 冰或其它水混合物 制冷剂 载冷剂 水或载冷剂 " w! P% a9 ?1 ]
. ]1 i2 d! ?' `* m! a: N* F
● 注:载冷剂一般为乙烯乙二醇水溶液。 |
|