石家庄冷库安装设备雪域对涡旋式压缩机电机绕组烧毁故障分析:" o- @( X7 r; x. G0 ^' V9 j
涡旋式压缩是一种容积式压缩机,利用涡旋转子与涡旋定子的啮合形成了多个压缩室。随着涡旋转子的平移转动,各压缩室内容积不断发生变化,实现对气体的吸入与压缩。今天带给各位的是涡旋式压缩机常见故障分析之电机绕组烧毁。
% v2 j+ m, u1 K4 l% {. R- |3 t5 q; j K
电机绕组烧毁与电气设计的保护有关,或是由冷水机组运行使用不当造成的:5 {" R6 _$ v4 g- o* U
, J; x R7 k& F D! G1.负荷异常:使压缩机内置热保护器频繁动作,有可能使其触点发生粘连而使用保护器失去作用,从而烧毁电机。润滑失效、摩擦阻力拉大是负荷异常的主要原因。要解决润滑失效的问题,主要从以下几方面着手:防止回液、防止润滑油过热(排气温度高)、解决系统回油或缺油问题。
& p' f- P. F/ n0 C, e! z' E& ?9 w8 F8 @7 V0 ~7 E
2.如果电气设计没有过载保护或过流保护,有可能产生以下危险:如果压缩机电流较大,电机绕组持续在较高温度下工作,而这个温度又不足以使内置热保护器动作,这种情况下有可能造成线圈绝缘层破坏而使电机短路烧毁。增加外部过载保护是防止电机烧毁的有效手段,如热继电器保护。热断电器的设定值就能在不超过压缩机额定电流的140%时断开。另外冷水机组电源线通过空气开关也是非常重要的。
2 T, d0 D& w& d; ^8 d) Y) [6 B4 y. H2 P* V& O+ M- u
3.电机的频繁启动会使质量不好的接触器角点容易发生粘连。这样,依靠接触器断开压缩机电源回路的所有保护控制(高低压保护、排气温度保护、水流保护等)将全部失效,冷水机压缩机处于无保护状态,从而导致电机烧毁。因此,应正确选择接触器。
2 o3 V+ _ ]- _" a& E
7 J7 U3 |1 C0 d k9 c4.冷却不足也是引起压缩机电机烧毁的原因之一。全封闭涡旋压缩机一般是靠制冷剂冷却的,制冷剂大量泄漏会造成对压缩冷却的不够。当然,制冷剂大量泄漏一般会引起低压保护或热保护,但是如果冷水机的低压保护和热保护失效,就会导致压缩机的烧毁。
- d1 S8 ~- b+ V! y& t/ E* L( K: ]' \* T7 X
以上新闻由智美科技客服专员小邓,QQ:723823958 电话:0311-80973988编辑发布 |
|
|
|
|
|
|
- 注册时间
- 2014-6-15
- 最后登录
- 2018-10-10
- 在线时间
- 68 小时
- 阅读权限
- 10
- 积分
- 25
- 主题
- 0
- 精华
- 0
- 帖子
- 25
![Rank: 1](static/image/common/star_level1.gif)
- 金币
- 0
- 积分
- 25
- 精华
- 0
- 主题
- 0
- 帖子
- 25
|
确实值得好好看看,顶先
# n! W6 q9 U" z. h' h
! A& l# k# _ z5 z$ N4 O) c: T( }& G8 j' z+ {7 X0 q& w$ U) Y
* V$ n; R. F5 e$ j( x
" ^3 ~- i3 x( g6 B) U9 H- {5 z% N
0 {1 w5 k9 W- ]* y/ V$ q. w
' a- k7 D; _' L+ L
$ E4 G% q3 C: `0 v/ \' t% g
" C$ `9 O0 I- [+ D6 Q: z4 g+ B
A' G$ S. X) B( H
' T: a" l P8 v- x( \- h! J( D, `- ~$ {3 l4 p8 w
心靈小語 名言大全 讀書名言 愛情小語 佳句大全 2016年10月29日 名言佳句 |
|
|
|
|
|
|
|
|