石家庄冷库安装设备雪域对涡旋式压缩机电机绕组烧毁故障分析:- N3 w+ E/ B# ~! t9 y; ~
涡旋式压缩是一种容积式压缩机,利用涡旋转子与涡旋定子的啮合形成了多个压缩室。随着涡旋转子的平移转动,各压缩室内容积不断发生变化,实现对气体的吸入与压缩。今天带给各位的是涡旋式压缩机常见故障分析之电机绕组烧毁。
" I6 y2 I0 _( v7 j% r# Q  e
! d4 I: U& x; m: n电机绕组烧毁与电气设计的保护有关,或是由冷水机组运行使用不当造成的:9 p( V! r- \/ q% Y. E5 q

3 U! B. M) E7 z1.负荷异常:使压缩机内置热保护器频繁动作,有可能使其触点发生粘连而使用保护器失去作用,从而烧毁电机。润滑失效、摩擦阻力拉大是负荷异常的主要原因。要解决润滑失效的问题,主要从以下几方面着手:防止回液、防止润滑油过热(排气温度高)、解决系统回油或缺油问题。
- D, P5 J! Q5 v/ m7 }- {3 V' M% A* r; U+ @+ J0 H
2.如果电气设计没有过载保护或过流保护,有可能产生以下危险:如果压缩机电流较大,电机绕组持续在较高温度下工作,而这个温度又不足以使内置热保护器动作,这种情况下有可能造成线圈绝缘层破坏而使电机短路烧毁。增加外部过载保护是防止电机烧毁的有效手段,如热继电器保护。热断电器的设定值就能在不超过压缩机额定电流的140%时断开。另外冷水机组电源线通过空气开关也是非常重要的。, {5 j1 j  Y9 a

* S0 t9 i: Z. c! F3.电机的频繁启动会使质量不好的接触器角点容易发生粘连。这样,依靠接触器断开压缩机电源回路的所有保护控制(高低压保护、排气温度保护、水流保护等)将全部失效,冷水机压缩机处于无保护状态,从而导致电机烧毁。因此,应正确选择接触器。
3 M9 O4 c. F( M
$ u3 }9 S+ Z( ?4 d4.冷却不足也是引起压缩机电机烧毁的原因之一。全封闭涡旋压缩机一般是靠制冷剂冷却的,制冷剂大量泄漏会造成对压缩冷却的不够。当然,制冷剂大量泄漏一般会引起低压保护或热保护,但是如果冷水机的低压保护和热保护失效,就会导致压缩机的烧毁。7 H" L* m/ S+ g# h  R, d
- w: t1 G1 `' n) E" ^
以上新闻由智美科技客服专员小邓,QQ:723823958 电话:0311-80973988编辑发布

0

主题

0

好友

25

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
25
精华
0
主题
0
帖子
25
发表于 2016-10-29 08:57:44 |显示全部楼层
确实值得好好看看,顶先6 n9 }9 j. i3 I" f& F: p; Q, A5 K9 Z

& D- b' \0 c* f2 }. e
6 p/ e) H7 Z* ]
: s: H7 r0 c$ i0 ^
0 O( J6 \6 d( q$ i( F
) E, T; W! e: v7 T+ L8 z! s& m. b8 \& y3 x' j
% @9 O  ]+ q) `

0 h$ X# ]; j1 L  C7 a: l% \8 ]6 S/ x

3 }2 o" {6 C& S- h) k7 }) _+ H8 Y6 u; R: I. H( E8 J
心靈小語  名言大全   讀書名言   愛情小語   佳句大全   2016年10月29日 名言佳句
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-10-8 08:51 , Processed in 0.103410 second(s), 22 queries .

回顶部