  济南百福特制冷设备有限公司的制冷设备产冷量多少,与系统运转工况有直接关系,对于同一台结构,转速,制冷剂种类均已确定的压缩机,由于运转工况改变,操作管理不同,其产冷量和耗能也随着变化。/ e! X) o- h' O

( j, l9 U' C9 O       一、当冷凝器的管壁结水垢达到1.5mm时,冷凝温度比结垢前的温度上升2.8℃,耗电量增加9.7。5 S, u/ a4 N  N

/ W6 N  P) b$ _1 r9 N       二、蒸发器表面覆盖一层霜层,使其传热系数减小,尤其是翅片管外表面结霜时,不但增加了传热热阻,而且使翅片间的空气流动困难,减少外表的传热系数和散热面积。当室内温度低于0℃时,蒸发器管组两侧温差为10℃时,蒸发器工作一个月后,其传热系数大约是结霜前70左右。
$ A# i5 v! Y  y# F/ Z" s. H/ c- `9 h9 \: G8 w" C
       三、 压缩机吸入的气体允许一定的过热度,但过热度太大,吸入气体的比容增加,其产冷量降低,相对耗电量增加。9 G8 z( o) s$ ~1 i

$ G0 Z* ?( T( u8 V- r       四、 压缩机来霜,迅速关小吸气阀,急剧地降低产冷量,相对增加耗电量。
* j  A/ x6 B8 i" ?7 P/ f9 K2 E+ S
       五、随着蒸发温度的降低,压缩机的压缩比增大,单位产冷量耗能增加。当蒸发温度每降低1℃,则要多耗电3%-4%。因此尽可能缩小蒸发温差,提高蒸发温度,不但节约电耗,还可以提高冷间的相对湿度。! |* f# ^: Z9 R3 F% n
/ q$ R3 W* |1 R
       六、随着冷凝温度的升高,压缩机的压缩比增大,单位产冷量的耗能增加。冷凝温度在25℃-40℃之间,每升高1℃,增加耗电量3.2%左右。
  ^1 Q$ l' }" N7 W6 f. z6 y4 }1 a6 F, H# ~; i+ p2 N, C) ~
       七、冷凝器和蒸发器的换热表面覆有油层时,会引起冷凝温度升高,蒸发温度降低,导致产冷量减少和耗电量增加。冷凝器内表面上积有0.1mm厚油层时,将使压缩机产冷量下降16.6,耗电量增加12.4;蒸发器内表面上积油0.1mm厚油层时,为了保持已定的低温要求,蒸发温度就下降2.5℃,耗电量增加9.7。% N( J$ @* p! V# R& J( V

# n1 i5 b- u, @0 s7 J- Q, q% b0 k       八、当空气聚集在冷凝器内时,会引起冷凝压力升高,不凝结气体分压力达到1.96105Pa时,压缩机耗电量要增加18。/ a1 ^8 i. e! F7 D* J- n* _

8 v' o# ?: V0 h# ^4 r0 ~  济南百福特制冷设备有限公司主要生产工业冷水机组、冷凝机组、冷风机、冷凝器、变频机组、烘干机等设备。公司倡导低碳高效、节能、环保的发展理念,产品远销欧美、东南亚等国家和地区,获得国内外用户的一致好评。

62

主题

0

好友

70

积分

小学生

Rank: 2

金币
0
积分
70
精华
0
主题
62
帖子
70
2#
发表于 2018-4-14 12:00:21 |只看该作者
欢迎广大客户致电咨询:0531-85718638!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-4-25 03:55 , Processed in 0.092914 second(s), 21 queries .

回顶部