压缩机是工业冷水机的心脏,现在济南百福特制冷设备有限公司浅谈下压 缩机常用保护法:
0 u* y! f  \% m' \3 G7 o7 r# G1 `$ ?. x$ G6 q; Y2 U7 T( N
一、防止液击
1 O- [$ F" ?! V+ A  B) S正常工作情况下,工业冷水机制冷压缩机应该吸入制冷工质的干蒸气,若是制冷工质流量大、热负荷变化太快、操作不当都可能 吸入湿蒸气,或者液体工质,更甚者还有润滑油进入气缸,如果进入的液体太多,来不及从排气阀排出,气缸内的压力将急剧升 高形成液击,是气缸,气阀,           活塞,连杆等零件损坏。因此可采取各类保护措施,比如安装气液分离器,使夹带在低压蒸气中的 液体分离出来,保证压缩机的干行程;安装油加热器,在压缩机起动前对润滑油加入,降低溶在润滑油中的制冷剂量;或将气阀 组件用一弹簧紧压在气缸端部,形成假盖;7 r6 z0 Z9 i4 Q7 r$ U
二、压力保护 , D9 p4 Q. {( t+ v1 |8 j+ o/ d
1、吸排气压力的控制:也就是我们常说的高、低压压力控制器,由高压控制部分和低压控制部分组成。若排气压力超过给定值 ,高压控制部分切断压缩机电源,压缩机停机;吸气压力低于给定值,低压控制部分切断压缩机电源,使其停机,并发出报警信 号。+ M0 v/ U3 S; F+ R) O/ v
2、安全阀:为防止制冷剂 泄漏至大气,一般采用闭式安全阀,安全阀设置在冷水机组压缩机排气腔和吸气腔之间的管路上。% ^! e+ J4 Q- H( I+ J/ q
3、安全膜:安全膜片安装在吸气、排气腔之间,吸排气压力差超过规定值时,膜片破裂,排气压力降低(需在吸气腔侧装滤网, 防止破碎膜片落入吸气腔)。4 q. P( t1 {3 |" U
4、润滑油压差控制器:把液压泵入口与 液压泵出口分别和润滑油压差控制器上的低压入口、高压出口接通,当液压泵出、入口 之间的压力差过高或过低时,控制器就会切断压缩机电源,电动机停止运转,保护压缩机。
* q" U. p* Z" R三、内置电动机的保护
% Y& J6 y5 \% O5 [9 k) l5 M3 J+ G2 @   过热保护,为更进一步确保电动机不过热,除了正确使用,注意维修外,还可安装过热继电器;还有缺相保护,常用的三相 电动机缺相的话会导致电动机无法起动或过载,可采用过载继电器避免电动机因缺相损坏;
" M& @' m* L7 E' y9 a四、温度保护 0 X. g% S9 V& v2 D
这里所说的温度是指排气温度和工业冷水机组机壳温度。排气温度保护方法主要是将温控器安放在靠近排气口处,感应到排气温 度过高时,温控器动作切断电路;机组的壳体温度过高会影响压缩机的寿命,主要因冷凝器的换热能力不足引起,故要检查冷凝 器的风量或水量、水温是否合适。并检查制冷系统内是否混入空气或其它不凝性气体,亦或吸气温度过高等原因,应注意观察并检测。9 W" N, M+ y. @. u: O