设为首页收藏本站
搜索
查看: 2334|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

工业上如何使用冷水机组

[复制链接]

5

主题

0

好友

5

积分

幼儿园

Rank: 1

金币
0
积分
5
精华
0
主题
5
帖子
5
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-8-2 10:56:32 |只看该作者 |正序浏览
如何使用冷水机组
7 V+ {/ l7 o( @2 Z' M1 \事实上,一对模具是一个热交换器,热从熔融塑料进入模具,冷却介质的连续循环,然后通过模具-冰水,只有一小部分进入空气和注塑机的压板。众所周知,塑料成型周期中,有相当一部分用于冷却,有时可占塑料成型周期的80%以上,因此控制冷却时间到最低限度是绝对必要的。例如,成型周期一般为20秒,如原冷却塔水切换到冰水冷却器进行冷却,则可缩短至16秒。虽然最初选用的冷水机组成本较高,但它能使生产增加20%,并在长期生产中取得很大收益。那么,如何选择冰水和能源呢?从上面我们可以知道,它是成型材料的比热、熔体温度、重量和温度产物的剥离。& s" A2 N( u: q+ K% [# w! y3 o
需要从模具中计算冰水能量;  z6 Y5 |( Y; a9 R
Q= W×C×?T×S
1 Y& t9 j2 _6 z: A其中Q是所需的冰水和能量千卡/小时;
" M- L8 r- I) y- y7 eW是塑料原料的重量kg/h;
# \# ]( \0 F- ?塑料原料热Kal/kg°C;
0 l* H7 [& q& \$ v?T是熔体温度与产品剥离温度C之间的温差(见表);
5 W+ C' Q9 N4 X) M5 N4 X! A. {( iS是安全系数(通常取1.35-2.0),当单机匹配时,一般选择一个小的值,无论哪一个较大的冷水机组与多个模具匹配,如风冷冷水机组,S也应该选择合适的大。
/ X% s% T% Z( s* _& c6 a% b例如:生产一种PP模具产品,每小时生产50公斤左右,请问冷却要求多少?冷冻机应该装多少钱?Q=50×0.48×200×1.35=6480(kal/h);小时需要64 80kal/h的制冷量,可选择LS203S冷水机组。
  J7 d/ t2 @. v' L在实际选择冷却器过程中,很难获得更完整的数据。根据我们以往的多年规划,支持销售经验?T=200°C,是经过多年统计后的许多常用产品的平均值。
) @2 n0 H: A9 \& ]& z2 o模具采用热流道,也应加入冷量计算的热流道,一般热锁为KW为单位,单位换算应计算为千卡/小时,1kW=860kCal/h。工厂供水充足,温度低,成本低,那么您就不需要我们了。E的冷水机组,一般不现实,除非工厂在湖水温度相对较低;另一种是使用城市深井供水,以满足温度和流量的需要,但往往成本太高。实验装置可以使用这种方法,但对于工厂来说,这是不切实际的。
( X. `" w* |) Y二。冰水温差  S1 l2 a* r/ j
模具冷却液的温度(冰水)一般受加工材料和形状的影响而发生较大变化,如聚苯乙烯薄壁烧杯要求冰模温度在0°C以下;其他大多数情况下,模具所需的冰水温度A。BOVE 5℃,低温智能冷水机组满足以下要求,在5°C以下,高达0°C,5°C以上冷水机组冷水机组全功能。
- `0 t& |0 d3 w5 c$ u; f: D2 n  f模具的温差在进出口的冰水中往往是根据产品需要设定的,在许多情况下,温度差在3-5°C时是最好的,但有时也会在1-2°C的温度差,温差越小意味着同样的热量被取出,冰水的流量越大,相反,所需的流量就越大。例如:温差为5°C,流量需要60L至温差为2°C,流量需要150升。
2 _- O5 V* `/ ?! {+ v' i第三,冰流- J  ^" v: z7 \1 _' [5 p9 ^
模具冰水直接流过模具和温差中带走的热量和冰水。例如:: X4 l! U$ C( {' \+ m
6480千卡/小时的热量离开模具,如果温度差为3°C,那么至少需要流量?冰水流量Q=6480×3=60=36(L/min)。7 |. |* I3 `! ]
道德原则,冰水
+ B2 r" D! D  u$ A. L' A水的软化,在冷却器的使用过程中也不容忽视,水的pH值也需要不断观察,最佳的pH值应该等于,大于7的pH值会有严重的腐蚀,如果没有采取措施,在蒸发器中,霉菌结垢,就会起到作用。绝缘,在严重的情况下,其效果减少了30%的能量转换。这显然需要考虑硬水的软化。最有效的方法,可以在系统中配置一种电子软化水,这种软化是基于离子交换原理设计的。根据不同的流量配置,加入一定比例的不同规格的软化剂,直接连接到水中。9 ~9 C  h- A" y6 o
V. Chiller流动压力
& ^6 F+ W/ s: ^& g  ?一般注塑模具冷却时,冰水压力要选择0.1~0.2 MPa,以满足满足此要求的要求,而微型全功能冷水机组在压力大于0.2MPa的情况下,需要进行额外的规划,以便于使用合适的压力P。UMP系统满足供水的需要。
+ h" `  s8 b4 r9 U" \# E  L流动与直径之间的关系如下:
9 `0 s& D+ q9 ?管直径3/8’1/2’3/4’1’1’/4’1’/2’2’3’
. O5 O: `, ~0 f% P8 g* {流程122035609013023056! ]2 Y  }$ Z/ W1 k3 W
六、液压油和枪管进给段的冷却2 k; I/ G5 _' u( [5 h
通常液压油桶进给部分用冷却塔水冷却,因为这不仅是最好的方式,单一的生产成本,而且极其经济,除非其温度的具体要求,其可用的冰水冷却。
6 Y, p( x, T/ f. j七。冰水管道保温; N8 V' n0 v7 d# z9 a5 V; x+ _
冰水管道保温,既能防止管道绝热严重损失,又可防止结露在管壁中凝结。例如:冰水温度为10°C,环境温度为30°C,长25米,表面积为25m?金属管的热辐射可达750kCal/h,这几乎是3HP压缩机制冷能力的10%,5HP所产生的压缩机制冷能力约为6%。& Q  Y0 D: I3 M4 C* ?# v8 O
冷却器和模具的连接通常用来加强软管的连接,因为软管本身的绝缘作用,但4 @, L  K8 q8 o2 K+ [
长于5m,还要考虑适当的保温程度。
0 O, V. E, S" n日程表:注塑成型所需的不同成型材料和模具温度和比容热
: s  ^. y' l" R, }! u( A% a材料注射温度C°模具温度C°血细胞比容热Kal/kg°C
: }3 g4 A' C4 y# x' n% L聚乙烯PE 160~310~0~70 70" i7 M% q& c2 H8 n- u* E
聚苯乙烯PS 185~250~0~60 0.35# `! F6 Z# j* l2 i) x
尼龙尼龙230~300~25~70 0.584 t) H3 S, P% m1 J( F
聚碳酸酯PC 280至320 70~130 130
, ?4 F+ t! o: L2 }% yPoly(丙烯)PP 200~280~0~80 0.48
6 |) b7 e7 ^+ b, H. H, d1 WABS 180~260~40~80 0.4
* j0 W6 w& r8 T8 {% a/ E: o文章来源:丹耐斯机械 dnclengshuiji.com/page181.html?article_id=10375
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-5-10 20:59 , Processed in 0.112625 second(s), 23 queries .

回顶部