如何使用冷水机组' u, ?2 O) O$ p& A3 z9 Y7 L
事实上,一对模具是一个热交换器,热从熔融塑料进入模具,冷却介质的连续循环,然后通过模具-冰水,只有一小部分进入空气和注塑机的压板。众所周知,塑料成型周期中,有相当一部分用于冷却,有时可占塑料成型周期的80%以上,因此控制冷却时间到最低限度是绝对必要的。例如,成型周期一般为20秒,如原冷却塔水切换到冰水冷却器进行冷却,则可缩短至16秒。虽然最初选用的冷水机组成本较高,但它能使生产增加20%,并在长期生产中取得很大收益。那么,如何选择冰水和能源呢?从上面我们可以知道,它是成型材料的比热、熔体温度、重量和温度产物的剥离。
, `5 x$ ~, \, x需要从模具中计算冰水能量;3 E$ Z. r( p$ R3 k: ?
Q= W×C×?T×S+ ^% N( t; O0 P
其中Q是所需的冰水和能量千卡/小时;
3 N! Z, ~! M2 D3 }* `. o, hW是塑料原料的重量kg/h;
6 N3 x6 V  \. l塑料原料热Kal/kg°C;
& @2 X! r# A3 I% L0 B5 m?T是熔体温度与产品剥离温度C之间的温差(见表);
: A2 P. v1 L( e6 M4 r+ n( o% GS是安全系数(通常取1.35-2.0),当单机匹配时,一般选择一个小的值,无论哪一个较大的冷水机组与多个模具匹配,如风冷冷水机组,S也应该选择合适的大。. @/ `- w" f9 l: ^
例如:生产一种PP模具产品,每小时生产50公斤左右,请问冷却要求多少?冷冻机应该装多少钱?Q=50×0.48×200×1.35=6480(kal/h);小时需要64 80kal/h的制冷量,可选择LS203S冷水机组。
. i8 d, A3 p& f* K( y在实际选择冷却器过程中,很难获得更完整的数据。根据我们以往的多年规划,支持销售经验?T=200°C,是经过多年统计后的许多常用产品的平均值。8 W5 T) e3 R% l+ v; ^& q; R
模具采用热流道,也应加入冷量计算的热流道,一般热锁为KW为单位,单位换算应计算为千卡/小时,1kW=860kCal/h。工厂供水充足,温度低,成本低,那么您就不需要我们了。E的冷水机组,一般不现实,除非工厂在湖水温度相对较低;另一种是使用城市深井供水,以满足温度和流量的需要,但往往成本太高。实验装置可以使用这种方法,但对于工厂来说,这是不切实际的。
8 K4 S& C1 J. U. ]7 s7 [二。冰水温差
! l) W3 f9 F" y. i' m( d$ o. B' u9 R模具冷却液的温度(冰水)一般受加工材料和形状的影响而发生较大变化,如聚苯乙烯薄壁烧杯要求冰模温度在0°C以下;其他大多数情况下,模具所需的冰水温度A。BOVE 5℃,低温智能冷水机组满足以下要求,在5°C以下,高达0°C,5°C以上冷水机组冷水机组全功能。
# s1 p  I& g3 g" {模具的温差在进出口的冰水中往往是根据产品需要设定的,在许多情况下,温度差在3-5°C时是最好的,但有时也会在1-2°C的温度差,温差越小意味着同样的热量被取出,冰水的流量越大,相反,所需的流量就越大。例如:温差为5°C,流量需要60L至温差为2°C,流量需要150升。' I! L2 C1 d0 R/ w
第三,冰流
0 z/ I! O  K0 Y模具冰水直接流过模具和温差中带走的热量和冰水。例如:$ O6 `, [6 a/ P1 @' i+ U
6480千卡/小时的热量离开模具,如果温度差为3°C,那么至少需要流量?冰水流量Q=6480×3=60=36(L/min)。# a7 M0 G! N" {) P% }' l
道德原则,冰水( t/ g2 d+ z- a, |
水的软化,在冷却器的使用过程中也不容忽视,水的pH值也需要不断观察,最佳的pH值应该等于,大于7的pH值会有严重的腐蚀,如果没有采取措施,在蒸发器中,霉菌结垢,就会起到作用。绝缘,在严重的情况下,其效果减少了30%的能量转换。这显然需要考虑硬水的软化。最有效的方法,可以在系统中配置一种电子软化水,这种软化是基于离子交换原理设计的。根据不同的流量配置,加入一定比例的不同规格的软化剂,直接连接到水中。
1 T8 [* x5 ~" i/ Y1 n' z+ dV. Chiller流动压力
  \7 Q# J: f. Q6 i) q" S/ n一般注塑模具冷却时,冰水压力要选择0.1~0.2 MPa,以满足满足此要求的要求,而微型全功能冷水机组在压力大于0.2MPa的情况下,需要进行额外的规划,以便于使用合适的压力P。UMP系统满足供水的需要。; m( p/ z$ R( p1 B6 y& o
流动与直径之间的关系如下:
: E1 o3 H8 m; Q) p/ N4 T* e管直径3/8’1/2’3/4’1’1’/4’1’/2’2’3’
0 p6 B2 `% [) H8 F- g流程122035609013023056
7 C2 [: M; H# f2 `* l& b6 ]六、液压油和枪管进给段的冷却
0 ], }' `6 S' V. o2 b+ A1 Q通常液压油桶进给部分用冷却塔水冷却,因为这不仅是最好的方式,单一的生产成本,而且极其经济,除非其温度的具体要求,其可用的冰水冷却。
  k7 J, G' m7 \七。冰水管道保温& `' i- v9 L; m9 l$ b8 h! ]0 O' D
冰水管道保温,既能防止管道绝热严重损失,又可防止结露在管壁中凝结。例如:冰水温度为10°C,环境温度为30°C,长25米,表面积为25m?金属管的热辐射可达750kCal/h,这几乎是3HP压缩机制冷能力的10%,5HP所产生的压缩机制冷能力约为6%。
& I& Y! N7 W, f( W; |( z& ^$ k0 T冷却器和模具的连接通常用来加强软管的连接,因为软管本身的绝缘作用,但& I1 Z- ^9 o! s) {3 f3 V$ v8 f
长于5m,还要考虑适当的保温程度。
. r4 I3 S- l) T( l- {日程表:注塑成型所需的不同成型材料和模具温度和比容热
9 ~5 z0 C3 Y* t+ T3 d6 R/ A# B3 M材料注射温度C°模具温度C°血细胞比容热Kal/kg°C# K' p) L6 Y4 E  A) m- v0 l4 u
聚乙烯PE 160~310~0~70 702 Z/ T# {: l, A2 Q$ w4 R
聚苯乙烯PS 185~250~0~60 0.35
& K2 S* w! a, V% W% e5 T2 ?' b尼龙尼龙230~300~25~70 0.58
, J. U6 y' ?1 C3 v聚碳酸酯PC 280至320 70~130 130
( t+ I- w: n' U: IPoly(丙烯)PP 200~280~0~80 0.488 z- i& l7 v( D7 I3 W
ABS 180~260~40~80 0.4
( ]/ M" [+ a& \5 a文章来源:丹耐斯机械 dnclengshuiji.com/page181.html?article_id=10375