如何使用冷水机组* l1 n, {4 ^1 q2 k2 s) y4 w! f. _
事实上,一对模具是一个热交换器,热从熔融塑料进入模具,冷却介质的连续循环,然后通过模具-冰水,只有一小部分进入空气和注塑机的压板。众所周知,塑料成型周期中,有相当一部分用于冷却,有时可占塑料成型周期的80%以上,因此控制冷却时间到最低限度是绝对必要的。例如,成型周期一般为20秒,如原冷却塔水切换到冰水冷却器进行冷却,则可缩短至16秒。虽然最初选用的冷水机组成本较高,但它能使生产增加20%,并在长期生产中取得很大收益。那么,如何选择冰水和能源呢?从上面我们可以知道,它是成型材料的比热、熔体温度、重量和温度产物的剥离。
8 o! ?, m4 B" l% ~需要从模具中计算冰水能量;
* i- _4 r& E$ L# ^6 s, O. kQ= W×C×?T×S
$ q+ [/ _! n, |& L$ n6 [7 A- J其中Q是所需的冰水和能量千卡/小时;/ w/ K% m4 }: H" L! {) R
W是塑料原料的重量kg/h;7 y: {- K0 l" S  e+ _0 M8 a
塑料原料热Kal/kg°C;
6 E4 a/ w! J1 V# o8 s; D% h  Z?T是熔体温度与产品剥离温度C之间的温差(见表);
1 T. O0 Y/ i+ C8 F* H! _6 sS是安全系数(通常取1.35-2.0),当单机匹配时,一般选择一个小的值,无论哪一个较大的冷水机组与多个模具匹配,如风冷冷水机组,S也应该选择合适的大。
, d! ~# g9 K4 Z' S0 r5 j: r2 t例如:生产一种PP模具产品,每小时生产50公斤左右,请问冷却要求多少?冷冻机应该装多少钱?Q=50×0.48×200×1.35=6480(kal/h);小时需要64 80kal/h的制冷量,可选择LS203S冷水机组。
* T/ N) B( P2 O2 u在实际选择冷却器过程中,很难获得更完整的数据。根据我们以往的多年规划,支持销售经验?T=200°C,是经过多年统计后的许多常用产品的平均值。: J8 p7 Z- @2 \4 l+ B2 K
模具采用热流道,也应加入冷量计算的热流道,一般热锁为KW为单位,单位换算应计算为千卡/小时,1kW=860kCal/h。工厂供水充足,温度低,成本低,那么您就不需要我们了。E的冷水机组,一般不现实,除非工厂在湖水温度相对较低;另一种是使用城市深井供水,以满足温度和流量的需要,但往往成本太高。实验装置可以使用这种方法,但对于工厂来说,这是不切实际的。6 R8 f4 ^5 Z* m0 \7 c' o- r  N
二。冰水温差
9 c# E0 H6 `1 L  \" n' ~& I0 H! b  l模具冷却液的温度(冰水)一般受加工材料和形状的影响而发生较大变化,如聚苯乙烯薄壁烧杯要求冰模温度在0°C以下;其他大多数情况下,模具所需的冰水温度A。BOVE 5℃,低温智能冷水机组满足以下要求,在5°C以下,高达0°C,5°C以上冷水机组冷水机组全功能。( s; t- n7 r! m6 q% q1 w! s4 c' A. b
模具的温差在进出口的冰水中往往是根据产品需要设定的,在许多情况下,温度差在3-5°C时是最好的,但有时也会在1-2°C的温度差,温差越小意味着同样的热量被取出,冰水的流量越大,相反,所需的流量就越大。例如:温差为5°C,流量需要60L至温差为2°C,流量需要150升。
- T  B3 e6 g  g1 [0 C第三,冰流
3 N0 a: ?6 f( A. U模具冰水直接流过模具和温差中带走的热量和冰水。例如:+ ^7 ], E: R) y3 h- }7 B% P
6480千卡/小时的热量离开模具,如果温度差为3°C,那么至少需要流量?冰水流量Q=6480×3=60=36(L/min)。
- z. l' o3 Z4 n: u3 N道德原则,冰水# q& D0 |% Z. j5 |
水的软化,在冷却器的使用过程中也不容忽视,水的pH值也需要不断观察,最佳的pH值应该等于,大于7的pH值会有严重的腐蚀,如果没有采取措施,在蒸发器中,霉菌结垢,就会起到作用。绝缘,在严重的情况下,其效果减少了30%的能量转换。这显然需要考虑硬水的软化。最有效的方法,可以在系统中配置一种电子软化水,这种软化是基于离子交换原理设计的。根据不同的流量配置,加入一定比例的不同规格的软化剂,直接连接到水中。  K3 N0 m/ c$ }! a, m$ q
V. Chiller流动压力7 c7 w, t; U! s" G4 Y' q7 T
一般注塑模具冷却时,冰水压力要选择0.1~0.2 MPa,以满足满足此要求的要求,而微型全功能冷水机组在压力大于0.2MPa的情况下,需要进行额外的规划,以便于使用合适的压力P。UMP系统满足供水的需要。$ V" j' Y; n2 b( M( O
流动与直径之间的关系如下:, M( B7 u7 i' _# K5 `7 {
管直径3/8’1/2’3/4’1’1’/4’1’/2’2’3’( A- ]0 y- G4 |6 |) i0 k- r5 L/ L) d
流程122035609013023056
5 y+ V9 G9 U( Q  J( u  J六、液压油和枪管进给段的冷却. i" g; O6 u% v5 n. i. f
通常液压油桶进给部分用冷却塔水冷却,因为这不仅是最好的方式,单一的生产成本,而且极其经济,除非其温度的具体要求,其可用的冰水冷却。7 d7 v! o+ N: ]
七。冰水管道保温$ p6 E, g: R3 T
冰水管道保温,既能防止管道绝热严重损失,又可防止结露在管壁中凝结。例如:冰水温度为10°C,环境温度为30°C,长25米,表面积为25m?金属管的热辐射可达750kCal/h,这几乎是3HP压缩机制冷能力的10%,5HP所产生的压缩机制冷能力约为6%。  i1 s& ?4 o6 r0 a' X4 e8 D
冷却器和模具的连接通常用来加强软管的连接,因为软管本身的绝缘作用,但
0 {! Q4 U- B3 r长于5m,还要考虑适当的保温程度。: }, z, M. {& j! U# I. A7 D) n
日程表:注塑成型所需的不同成型材料和模具温度和比容热4 h% R# r; h2 L2 G0 d/ ]
材料注射温度C°模具温度C°血细胞比容热Kal/kg°C
, K# n. r+ U) I) `聚乙烯PE 160~310~0~70 70
+ b3 y) v0 n) \; ?2 r聚苯乙烯PS 185~250~0~60 0.351 F# A4 q3 q3 w
尼龙尼龙230~300~25~70 0.58
1 o& O) h/ G7 q9 F$ p聚碳酸酯PC 280至320 70~130 130
* A& r2 D" W$ K8 X* t4 g7 lPoly(丙烯)PP 200~280~0~80 0.48
8 f7 c) H' ?1 G: AABS 180~260~40~80 0.4" n( a* [# F. D3 {! \+ W
文章来源:丹耐斯机械 dnclengshuiji.com/page181.html?article_id=10375