发表于 2018-8-2 10:56:32 |只看该作者 |倒序浏览
如何使用冷水机组
& D' w! J/ b9 k4 J; N- |& b6 i事实上,一对模具是一个热交换器,热从熔融塑料进入模具,冷却介质的连续循环,然后通过模具-冰水,只有一小部分进入空气和注塑机的压板。众所周知,塑料成型周期中,有相当一部分用于冷却,有时可占塑料成型周期的80%以上,因此控制冷却时间到最低限度是绝对必要的。例如,成型周期一般为20秒,如原冷却塔水切换到冰水冷却器进行冷却,则可缩短至16秒。虽然最初选用的冷水机组成本较高,但它能使生产增加20%,并在长期生产中取得很大收益。那么,如何选择冰水和能源呢?从上面我们可以知道,它是成型材料的比热、熔体温度、重量和温度产物的剥离。/ C8 u( _( [& m
需要从模具中计算冰水能量;5 ?" z) o# z8 v" X; ?& x; U
Q= W×C×?T×S# ?8 O5 b8 X* ^6 E5 x4 l
其中Q是所需的冰水和能量千卡/小时;
9 h+ F  F9 W8 BW是塑料原料的重量kg/h;1 L  @3 Z; I4 b, e4 T4 _
塑料原料热Kal/kg°C;
) e& h) x/ P) e9 t' P4 z/ Q?T是熔体温度与产品剥离温度C之间的温差(见表);
& P  `4 _) R9 p' ~7 kS是安全系数(通常取1.35-2.0),当单机匹配时,一般选择一个小的值,无论哪一个较大的冷水机组与多个模具匹配,如风冷冷水机组,S也应该选择合适的大。) N% H' q! W* z. }' l4 ]2 Z# m
例如:生产一种PP模具产品,每小时生产50公斤左右,请问冷却要求多少?冷冻机应该装多少钱?Q=50×0.48×200×1.35=6480(kal/h);小时需要64 80kal/h的制冷量,可选择LS203S冷水机组。
; ~8 \, `; b1 r8 l在实际选择冷却器过程中,很难获得更完整的数据。根据我们以往的多年规划,支持销售经验?T=200°C,是经过多年统计后的许多常用产品的平均值。: d9 C$ i. z6 m+ }! Y+ X, z! R
模具采用热流道,也应加入冷量计算的热流道,一般热锁为KW为单位,单位换算应计算为千卡/小时,1kW=860kCal/h。工厂供水充足,温度低,成本低,那么您就不需要我们了。E的冷水机组,一般不现实,除非工厂在湖水温度相对较低;另一种是使用城市深井供水,以满足温度和流量的需要,但往往成本太高。实验装置可以使用这种方法,但对于工厂来说,这是不切实际的。
) C! i, U& J  \二。冰水温差
2 i, O  y" A" L- O- E% S& b模具冷却液的温度(冰水)一般受加工材料和形状的影响而发生较大变化,如聚苯乙烯薄壁烧杯要求冰模温度在0°C以下;其他大多数情况下,模具所需的冰水温度A。BOVE 5℃,低温智能冷水机组满足以下要求,在5°C以下,高达0°C,5°C以上冷水机组冷水机组全功能。
$ E8 ]- c! v/ o/ {! s& D模具的温差在进出口的冰水中往往是根据产品需要设定的,在许多情况下,温度差在3-5°C时是最好的,但有时也会在1-2°C的温度差,温差越小意味着同样的热量被取出,冰水的流量越大,相反,所需的流量就越大。例如:温差为5°C,流量需要60L至温差为2°C,流量需要150升。# Q; t( j, |; R, ~
第三,冰流5 f  Y0 M3 W; x9 H' H! V1 V
模具冰水直接流过模具和温差中带走的热量和冰水。例如:
3 Z* X& U7 @0 Y1 T9 Z7 O9 W$ J6480千卡/小时的热量离开模具,如果温度差为3°C,那么至少需要流量?冰水流量Q=6480×3=60=36(L/min)。% x# N* g0 E. l6 P$ M9 [1 a8 a/ ^& v
道德原则,冰水) t0 G* y( a6 v; J' p, j
水的软化,在冷却器的使用过程中也不容忽视,水的pH值也需要不断观察,最佳的pH值应该等于,大于7的pH值会有严重的腐蚀,如果没有采取措施,在蒸发器中,霉菌结垢,就会起到作用。绝缘,在严重的情况下,其效果减少了30%的能量转换。这显然需要考虑硬水的软化。最有效的方法,可以在系统中配置一种电子软化水,这种软化是基于离子交换原理设计的。根据不同的流量配置,加入一定比例的不同规格的软化剂,直接连接到水中。
6 ]( }* W1 ^5 {: O( g3 a# LV. Chiller流动压力
# m; _6 U2 o4 V- l  V! |& |, W6 m一般注塑模具冷却时,冰水压力要选择0.1~0.2 MPa,以满足满足此要求的要求,而微型全功能冷水机组在压力大于0.2MPa的情况下,需要进行额外的规划,以便于使用合适的压力P。UMP系统满足供水的需要。
! [5 F8 U, K7 |0 e流动与直径之间的关系如下:* Q7 P: @1 K* w
管直径3/8’1/2’3/4’1’1’/4’1’/2’2’3’+ s4 {- B) Y& r( r8 @* i. F
流程1220356090130230566 e1 ~# E( l/ ^, A$ k8 i
六、液压油和枪管进给段的冷却7 h3 K& m- B" w7 y$ x) q- Q* Y
通常液压油桶进给部分用冷却塔水冷却,因为这不仅是最好的方式,单一的生产成本,而且极其经济,除非其温度的具体要求,其可用的冰水冷却。
5 `3 _# G: @1 K" _4 ~3 x七。冰水管道保温, W* _6 B0 d. W2 b  ?
冰水管道保温,既能防止管道绝热严重损失,又可防止结露在管壁中凝结。例如:冰水温度为10°C,环境温度为30°C,长25米,表面积为25m?金属管的热辐射可达750kCal/h,这几乎是3HP压缩机制冷能力的10%,5HP所产生的压缩机制冷能力约为6%。
% g: _/ C: M( e0 s1 b; Y" }冷却器和模具的连接通常用来加强软管的连接,因为软管本身的绝缘作用,但7 V- C& u6 r2 O7 |+ s6 D- ]2 m
长于5m,还要考虑适当的保温程度。
  W+ x+ U5 j( s8 ]日程表:注塑成型所需的不同成型材料和模具温度和比容热: m/ S: ?5 [2 q- a% G
材料注射温度C°模具温度C°血细胞比容热Kal/kg°C
  `$ I0 I  O8 ~5 t6 T聚乙烯PE 160~310~0~70 70
/ W, [0 ]6 u$ B( q聚苯乙烯PS 185~250~0~60 0.35% J- d9 G! \- q$ Z4 H4 f
尼龙尼龙230~300~25~70 0.58
9 _+ Q* j5 q; M1 F聚碳酸酯PC 280至320 70~130 130* Y( _& v1 o8 H& ?- `4 P/ L' R. B
Poly(丙烯)PP 200~280~0~80 0.484 r) x- s$ ^$ n! j7 @! w! \' |5 h$ F
ABS 180~260~40~80 0.4
! q( X# U! K$ Z文章来源:丹耐斯机械 dnclengshuiji.com/page181.html?article_id=10375