制冷机组制冷系统混入空气现象、原因以及处理方法

[复制链接]

62

主题

0

好友

70

积分

小学生

Rank: 2

金币
0
积分
70
精华
0
主题
62
帖子
70
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-8-27 15:46:29 |只看该作者 |倒序浏览
制冷机组制冷系统混入空气是什么原因?可能发生的原因就是重新组装修理以后,并没有让设备维持在真空状态,还有就是在加制冷剂或是冷冻油的过程中,稍不注意就有可能将系统中把空气带入,还有一种可能是就是制冷西戎在处于负压工作中的时候,如果没有做好严密也事会将空气放进来的。
; q' D2 b8 \( E& S4 G+ h
' _+ S# J  Z4 F& r. J* v& H制冷机组制冷系统混入空气会出现什么样的结果呢?
5 h3 G$ s# q5 T" m! Z9 k$ i$ O3 V% I/ Y) K
制冷剂中有空气进入后,具有了一定的压力,而制冷剂也具有一定的压力。在密封的状态下,这各个方面的压力就会全部发生作用,这时以高低压表读数就会高于正常值,所以用歧管压力表检查时发现高压测压力偏高,低压侧压力有时也会高于正常值。整机政冷能力下降,另一方面从视液镜中能看到不少气体流动。; V" e, z) B' r" j) J% C/ W

3 ]( x- i1 ~" ?. K0 @5 E7 T; F+ g制冷系统混入空气怎么解决?处理方法如下:& T9 F7 N# A0 t

8 q& T1 v$ o0 n) i' i我们可以把制冷剂都放出来,然后重新加入新的,放出来的制冷剂可以用压力表从低压侧徐徐放出,因为也有可能是由于别的原因使制冷系统混入空气,自然也要检查压缩机油的清洁度,最后油真空后重新加注制冷剂。  ]0 y3 v. ^% t4 i

8 o" H4 {7 a" C, ^* Z! O4 k以上便是关于济南百福特制冷设备有限公司帮大家整理的又换“制冷机组制冷系统混入空气现象、原因以及处理方法”,遇到问题,一定要找专业人士仔细排查,以免造成不必要的损失。8 u- q% z! n9 a3 g
% Q1 O# O( x3 a' K  U

" Z2 h' l; E& ^2 J