制冷机组制冷系统混入空气现象、原因以及处理方法

[复制链接]

62

主题

0

好友

70

积分

小学生

Rank: 2

金币
0
积分
70
精华
0
主题
62
帖子
70
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-8-27 15:46:29 |只看该作者 |正序浏览
制冷机组制冷系统混入空气是什么原因?可能发生的原因就是重新组装修理以后,并没有让设备维持在真空状态,还有就是在加制冷剂或是冷冻油的过程中,稍不注意就有可能将系统中把空气带入,还有一种可能是就是制冷西戎在处于负压工作中的时候,如果没有做好严密也事会将空气放进来的。
8 O# M7 K7 T- Q& W9 ~, n! F  l$ ?& b# d- \) m1 n! i- v
制冷机组制冷系统混入空气会出现什么样的结果呢?
2 v" Y0 O# s9 v7 x% K
; n. }1 E* I. M3 Q& w制冷剂中有空气进入后,具有了一定的压力,而制冷剂也具有一定的压力。在密封的状态下,这各个方面的压力就会全部发生作用,这时以高低压表读数就会高于正常值,所以用歧管压力表检查时发现高压测压力偏高,低压侧压力有时也会高于正常值。整机政冷能力下降,另一方面从视液镜中能看到不少气体流动。
7 z* }$ k1 x0 P' `; V* X! |( D8 h
制冷系统混入空气怎么解决?处理方法如下:) [, }- p5 r; z# z
+ a: [8 @# ^; P1 ~; f! C
我们可以把制冷剂都放出来,然后重新加入新的,放出来的制冷剂可以用压力表从低压侧徐徐放出,因为也有可能是由于别的原因使制冷系统混入空气,自然也要检查压缩机油的清洁度,最后油真空后重新加注制冷剂。
$ Z' D) s8 h, b) y
! H! Z. t& ^' ?9 s' M以上便是关于济南百福特制冷设备有限公司帮大家整理的又换“制冷机组制冷系统混入空气现象、原因以及处理方法”,遇到问题,一定要找专业人士仔细排查,以免造成不必要的损失。3 U' Q! o. A4 l& S: J0 O