本帖最后由 coolingstyle 于 2019-7-10 10:53 编辑
5 {$ _2 P9 J. r2 [, B
- d2 q3 ^7 Q. M' _: k' E+ h  激光冷水机在使用很长的一段时间后,难免都会遇到过激光冷水机出现水温超高报警的故障。这些故障现象的出现,都是一些外部或者是内部因素所导致的,往往没有办法说是完全避免。但是我们却可以通过分析原因,然后再找到相应的方法来进行解决。那么激光冷水机出现水温超高报警怎么办呢?
3 ?5 P2 `4 _: o  H, P+ i0 o3 Q( n4 I
( j% p+ H2 }" R8 u
% Q* c& e) R* ^4 B' t/ q
  若酷凌时代CS-ACC-H700系列激光冷水机的温控器界面出现报警代码 E5,则表示水温超高。这时,就会出现水温超高报警。
7 F" O# P: k, b, `7 Y0 C
( }/ K5 N1 |7 z$ @  出现水温超高报警的常见原因:
( O1 m0 U3 `  P) `; U! `  I- o9 l4 t) I9 b( p4 E& `6 W
  1、室内温度超过 40℃。
5 t6 r7 I2 V7 C- I8 V# W- N8 A2 I+ o" w0 e8 _- ]6 l2 s
  2、防尘网积尘堵塞,或机器摆放位置不通风。) ^' V, o/ k, U

1 j1 z8 w9 O0 D3 s( k. I3 d1 C8 j" a  3、激光冷水机内冷凝器铝翅片积尘严重。8 i4 t  C6 |* x4 N4 |

7 H4 B. A. ]8 D8 k  ?5 B+ R  4、激光冷水机对外热负载超标。1 v. Z% ?6 X6 j8 t, u  |

( J( ~9 p6 C" k  j: O  5、激光冷水机工作电压偏低。) E& b+ c' n9 v( w+ ^

7 b. Q) F6 ]3 G) F  解决方法:$ K  e, @% i* H( @) T1 Q

5 S8 @) B: E8 f' ~8 E0 S' b$ t  1、把激光冷水机转移到阴凉的地方。
* h% G9 l$ x$ H2 O$ L" d, y  U+ m4 ]2 L# _
  2、定期拆下防尘网清洗,加强通风通气。
. p# Q5 b6 a* Q" |
% F1 N4 ~) l% B  K' @  3、拆开激光冷水机机箱外壳,找到冷凝器,用空气枪清洁冷凝器。1 A4 P1 b6 W2 l4 G& D4 }% m6 O' j
! `3 z, z9 W" B
  4、可更换更大制冷量的适合的激光冷水机。8 J. M: ^, u/ I" E
4 X& d$ L& M6 Q; K- `' Y
  5、使用稳压器。' s. _& h, R2 U6 Y

2 \3 f3 }! e8 }" @! _$ ~7 d0 q  以上所介绍的内容,就是激光冷水机出现水温超高报警的常见原因及相应的解决方法。但是由于激光冷水机出现水温超高报警的原因有很多 ,因此更具体、更详细还应该根据实际出现的情况来找出对应的解决方法。/ r1 A4 j3 p: R

6 A& P2 D- t4 ]) P( L  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机,小型冷水机,激光冷水机,紫外激光冷水机,小型工业冷水机,工业激光冷水机,柜式冷水机,风冷式冷水机及便捷式户外空调等产品。有需要了解的朋友,可拨打13922853532