  工业冷水机顾名思义,就是主要应用于工业领域中的一种制冷设备。工业冷水机的使用,可以为其提供很好的制冷效果,从而给工业生产提供很大的帮助。然而,我们在使用工业冷水机的过程中,相信有不少的朋友都曾遇到过工业冷水机出现不制冷的情况。工业冷水机出现不制冷的情况是什么原因呢?下面一起跟随酷凌时代小编一起来看看吧。( f3 N0 z! U7 U- x4 o+ k; Y

/ ]8 C6 t& _3 S: t/ ]
4 _3 s2 C7 A+ v
) Y8 x1 Y# `# C  工业冷水机出现不制冷情况的原因及处理方法:" `9 K3 K% s( i3 m+ I- @1 J2 w

5 ?5 _. U7 H* X6 T/ m2 J$ v  1、防尘网堵塞,影响进风口的风量。
( |/ \, j) D$ C6 o6 e+ X6 T8 l' E. r0 Z# r  b* g1 U, [9 `
  防尘网在工业冷水机中起到过滤灰尘和颗粒的作用,其目的是降低或杜绝制冷系统中进入杂质的可能性,。当过滤网堵塞后,冷凝器上会逐渐积攒灰尘,影响这个机箱的散热,长期下来后会直接影响到冷水机的制冷效果。严重者,还会直接导致设备不能使用,完全无法制冷。所以一定要定期检查定期清理,建议40天应清理一次,这样也有助于延长工业冷水机的使用寿命。2 s2 D0 R. R& e. M0 C5 ]5 G

# }8 f1 L9 _9 n0 y# d. v+ R. }  2、水质有杂质,容易造成板换堵塞。) q6 R2 l9 f$ {6 o) u+ K

1 @- ^1 i, E# Z; p+ A" E  v2 J+ z  自来水杂质过多,附着于水管内壁,容易造成水供给不足,从而影响制冷效果。因此,冷水机一般情况下,建议用纯净水做循环介质,并定期对水冷机水质更换,以保证工业冷水机能正常运行。# e$ O) n4 D  h( F( }3 R
1 ~# [7 K3 e0 g8 R" A! }6 H
  3、循环介质(水/乙二醇)不足。1 G! ~9 ~% _: x- W

) Z, ~/ b: B( H# Q5 t; z  当工业冷水机内部冷却介质含量过少时,会导致设备水路循环困难,被降温设备产生的热量没办法及时带走,由于长期缺水,有可能烧坏水泵,制冷效果也大打折扣。因此,我们应定期检查冷却液含量,查看液位是否维持在高低间,当冷却液过低的时候及时添加相对应的冷却液。) ^" |$ _/ k5 N  [: h
; b5 m0 j, a! e
  4、供电电压过低,或制冷设备功率不够。# N% Z. B) E; g0 J4 ^

+ n  g6 ^  w; p4 w8 S# P) c  查看机器供电需求,再查看自身的供电电压是否符合,如正常,那么有可能是工业冷水机功率低了,可考虑要不要更换大功率的。1 N: L  w' _1 c- l* T
6 e1 t& ]% f: i8 ]/ X$ w; f9 @6 g" d3 ~6 M