在工业冷水机的使用过程中,有不少的朋友都曾遇到过工业冷水机出现高压报警的情况。当遇到工业冷水机高压故障的时候,需要利用有效的方法进行处理,处理高压故障越及时,设备的运行功率受到的影响越小,从而为延长设备使用寿命提供全面的保障,不会因为故障的存在,而影响工业冷水机的降温性能。那么工业冷水机出现高压报警该怎么办呢?下面酷凌时代小编就来为大家介绍一下:+ d; W$ p# x" E; q* |0 t
5 }7 r9 x. {6 r1 q; V3 |0 [5 N
+ x. W# Y& U4 r
# W* P5 L% O2 U/ V# ~; F 工业冷水机出现高压报警原因分析:6 k- h0 @1 u9 M& u0 T* W/ ~2 \
5 z! R7 G$ f# H C" n% F/ M9 X 1、冷却水未开。. y; `) Q- }% b/ N8 T! }
% R1 w& U; B% w4 p) S
解决方法:请打开水阀。4 S! m( m( c" I" X/ v" W
) W9 p, S, B6 Q9 w" a) m 2、冷却水流量过小或温度过高。
5 k/ [ |8 z7 Q7 R: a! Y6 r& ^/ M3 y/ t1 \
解决方法:加大冷却水流量或降低水温(冷却水容许21度-38度)。
: X l# T [/ _! ?& h+ x$ ~2 k/ Z {4 L6 b6 t4 n; y: n& }
3、冷凝器铜管积垢多、通径小,散热差。5 [; I' Q6 |0 J4 k6 U
& T* ? H/ O. j& k" i 解决方法:清洗冷凝器铜管。6 e) H( N2 U9 \6 Y s) [; @3 ~
* {3 M5 D2 P4 _8 ?
4、冷媒太多。
& @' R( d' V# l
1 W8 G( A s1 P; \* j 解决方法:排放多余冷媒 d+ y. y0 |5 ~% q
/ L! P& M! `$ {0 T& \, r1 C
5、膨胀阀开启度过大。
# D5 w3 D$ b* E7 h5 e
4 \) @# J* {8 Q 解决方法:适当减少膨胀阀开启度,将压缩机热继电器保护掣(RESTET)按下,查明原因后重新开机。
5 ?4 \& J/ o( a
4 K, L3 Z. I5 p. a4 r 6、积尘严重。+ k# O2 [2 W: U$ U2 g
2 e4 y8 q- ~4 e" G- ~2 a# |
解决方法:定期拆洗防尘网,使用空气枪清洗冷水机冷凝器铝翅片上的灰尘,然后确保冷水机入风口和出风通道顺畅。
# e/ S" Q. @) E$ \/ k* K( m5 U. S$ h- C+ f' }* j c
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532