  众所周知,工业冷水机能够提供恒温、恒流、恒压的冷冻水。在工业冷水机的运行过程中,我们可以先将一定量的水注入机器的内部水箱,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷冻的水注入需要冷却的设备内,冷冻水将机器内部的热量带走,将高温的热水再次回流到水箱进行降温,如此循环交换冷却,达到为设备冷却的作用。而在工业冷水机的使用过程中,有时候难免会出现低压报警的情况。那么工业冷水机出现低压报警该怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍:* g, P, J& S4 ^' w8 l8 y) L4 K* {

9 t- u) {4 T! d9 f! A& X5 a8 Q
# X  Q% k/ O( }; G' D
  工业冷水机出现低压报警原因分析:/ Y; \, Q9 Z0 Q; n5 G

9 P+ O0 L/ Y0 [5 m1 u  1、冷媒不足。
# _, N5 p, d9 ?
& L/ Q( W9 n% d- @- t$ s  2、过滤器堵塞。% F1 c7 C; S8 M

" s  [! r* s, p* r- W  3、冷凝器铜管积垢多、通径变小、散热差。$ t- A& A& q% u2 A0 n0 c& Z
* |% j# M1 _2 @% i
  4、膨胀阀开启度过小。
. Q$ C  c. s0 x& D, h6 i6 v( c* J: J$ O/ N0 `+ S
  工业冷水机出现低压报警的解决办法:
2 x( n* t4 K7 _9 A: I. f
. l6 T" O2 Y( \! b! u' C  1、检漏,管路接头是否有泄漏点?修补后补充冷媒。
6 `8 \5 p1 x4 i: g
8 O* t: ^! ^( E  2、拆洗或更换过滤器。
. \* |; P8 f3 W
8 ^2 K: E+ ^9 v1 c  3、清洗冷凝器铜管。8 {3 |, Z6 W: `

  B. B* T" d; q  w% S! ]0 Z! d  4、适当减少膨胀阀开启度,排除后高低压保护自动复位。
! U9 B0 L  p  k2 Q! l9 \
4 I' W( J; g8 {( W  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532