众所周知,激光冷水机主要是用于给激光设备起到降温效果的一种设备。但是,不少的朋友,在买了激光冷水机回去后却发现达不到所需要的制冷效果。明明选的激光冷水机的制冷量充足,制冷效果却很差,不管怎样都无法将循环冷却水温降到合适的温度。为什么激光冷水机的制冷量充足,制冷效果却很差呢?下面就和酷凌时代小编一起来了解一下吧。
$ f6 a6 |, I+ F4 j2 U/ X
" f/ Q9 x2 f( }6 L* ^
; G% r M4 z9 h% p% H3 `. a) s
& n/ w! y j" j8 V 激光冷水机的制冷量充足,制冷效果却很差的可能原因:
) _9 h. J) d0 |7 h0 D: D5 S
( Q5 e- v. Y5 L, Y; f4 R* r- i" M 1、温控器出现问题
- V1 O6 o7 @; C, ^7 Q
6 ~: O5 @# D2 `& {1 r! t 工业冷水机温控器出现问题,无法实现温度控制,建议联系酷凌时代售后技术人员更换温控器。/ v5 @0 |" {* \4 i- E) W
' U0 K$ s$ J2 Y: v6 p3 T: T0 L: H 2、外界环境温度过高 S5 f- b# l: O3 D
# V; D# j- v J8 d/ C4 c 当室内封闭不透风或者处于40℃以上的环境时,工业冷水机难以把热量传递到室外,进而导致不制冷。这时,可以降低室内温度或更换更大制冷量的工业冷水机。
, T1 q5 C, i6 c& j. u# b' Z+ T& q; B- O2 X! g2 ^( Z$ S
3、循环水泵压力太低3 Z; j' l" F4 n8 t& m
- i0 u2 _# E4 b/ f; p 选用的循环水泵压力太低,在激光设备的进出水口加装了,过滤装置后,因过滤装置的水阻力比较大,而使循环冷却水流量明显变小,远远达不到设备降温冷却的需要而使设备报警停机,不能正常使用。
5 m; A3 H3 v/ ?5 Z
. \4 {4 t: O" `4 h$ [, {& R8 z4 p! ^ 4、冷水机精度不合适/ O1 m: W' M$ X2 |3 | Y3 {4 l
4 a& E/ t/ L9 A6 K 激光行业设备往往需要高精度的激光冷水机,如精度±0.1度~±0.3度等,激光冷水机的控制温度温差太大可能也会使激光设备不能正常工作,有可能会使设备本身的精度大大降低,或干脆就报警不能使用。! b3 {2 X3 i. {% x3 g
i$ P# q9 j7 h( w
当然,除了以上所介绍的方面外,大家还是需要根据实际的情况进行分析原因并处理问题。
9 R0 ~. g- [$ t& P F7 _# G
5 X7 i# ~8 u# W$ c4 G) J 酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。- b4 Z2 E5 ?1 v$ ?2 j( L0 ]
|