相信大家都知道,目前,由于激光加工设备性价比提升,己广泛替代传统加工方式。激光加工设备与工业机器人类似,可在工业生产中替代众多传统的设备,如激光打标机替代油墨喷码机、激光切割机替代火焰切割设备、激光焊接机替代传统焊接设备等。但是,在这些激光加工设备都少不了激光冷水机的应用。激光冷水机做为一种高效的制冷设备,可以为其提供很好的制冷效果。那么在使用过程中,激光冷水机不制冷并且无报警提示是怎么回事呢?下面酷凌时代小编为您介绍:* T; K0 w1 H6 O! ]
激光冷水机不制冷的原因及处理方法:
# w, U% h. {9 L0 O: a. Q0 c( \ 1、防尘网堵塞,影响进风口的风量。$ l F1 h2 c" {& B2 _4 F# \
防尘网在激光冷水机中起到过滤灰尘和颗粒的作用,其目的是降低或杜绝制冷系统中进入杂质的可能性,。当过滤网堵塞后,冷凝器上会逐渐积攒灰尘,影响这个机箱的散热,长期下来后会直接影响到冷水机的制冷效果。严重者,还会直接导致设备不能使用,完全无法制冷。所以一定要定期检查定期清理,建议40天应清理一次,这样也有助于延长激光冷水机的使用寿命。
, p5 j q. y# r, J 2、水质有杂质,容易造成板换堵塞。& @7 @2 [& W6 V* y& d
自来水杂质过多,附着于水管内壁,容易造成水供给不足,从而影响制冷效果。因此,冷水机一般情况下,建议用纯净水做循环介质,并定期对水冷机水质更换,以保证激光冷水机能正常运行。
2 _ E7 x4 z8 E 3、循环介质(水/乙二醇)不足。
* s( v$ D- Y; o s' ^% S7 N) z 当激光冷水机内部冷却介质含量过少时,会导致设备水路循环困难,被降温设备产生的热量没办法及时带走,由于长期缺水,有可能烧坏水泵,制冷效果也大打折扣。因此,我们应定期检查冷却液含量,查看液位是否维持在高低间,当冷却液过低的时候及时添加相对应的冷却液。
w" M9 E+ [% i6 O; B V' } 4、供电电压过低,或制冷设备功率不够。 t1 Z. b; v4 V0 w# w$ i
查看机器供电需求,再查看自身的供电电压是否符合,如正常,那么有可能是激光冷水机功率低了,可考虑要不要更换大功率的。6 l- Q; B9 @; f5 z% f" I3 y3 ^