设为首页收藏本站
搜索
查看: 1844|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

工业冷水机出现无法启动是什么原因?该如何解决?-酷凌时代

[复制链接]

188

主题

0

好友

188

积分

初中生

Rank: 3Rank: 3

金币
0
积分
188
精华
0
主题
188
帖子
188
跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-3-9 11:08:21 |只看该作者 |正序浏览
  众所周知,在工业领域中,冷水机的存在是不容小觑的。因为工业冷水机的顺利运行,才可以有效地为加工设备提高生产的效率。那么当运行过程中,工业冷水机出现无法启动时,就会十分地影响生产的正常进行。那么工业冷水机出现无法启动是什么原因?该如何解决?下面酷凌时代小编为您介绍:- I  K, O+ T1 `, u4 M) ~

: {7 r$ z4 k+ p  工业冷水机出现无法启动的原因及解决方法:
3 O' r0 J5 ]  `: Q/ X  s2 D* c/ X- B  [3 A  e5 @
  1、首先检查主电路。如电源是否有电,电压是否正常,是否由于起动过载熔丝已烧断,空气开关是否跳闸,开关触点是否良好,电源是否缺相。起动时观察电压表、电流表,当工业冷水机没有安装电流表、电压表时,可采用万用电表或测电笔检查电源情况。在电源电压过低时会使压缩机起动不了。: S5 P! z' X0 G0 @& Z  }: f3 L
: N' k$ b6 {2 Z
  2、出现工业冷水机无法启动的问题,根据冷水机厂配置的说明书,我们能够了解到基本由于水泵空转等等原因导致,只要将存在与工业冷水机各个系统中的空气完成有效的释放,即可满足适合的运行环境,达到启动工业冷水机的目的。
# K- ]! H0 m- [6 g! p0 {
% p$ F/ u! Q: L4 i  A7 ~# ], q/ E  3、检查压差继电器和高低压继电器。当压缩机的油压不正常时,能使压缩机停止运行。同时,当压缩机排气压力和吸气压力异常时,均不能起动或已起动后压缩机会很快停止运转。- n$ k, f- K+ c6 i

6 Z% p  {, n9 w- a- `  4、工业冷水机出现无法启动的问题,主要原因在于系统在运转过程中,如果工业冷水机进口处的压力较小,无法满足运行的基础条件,此时工业冷水机会出现无法启动的问题,如果工业冷水机开关使用不正常,同样会导致工业冷水机无法启动,此时需要根据具体的情况,进行细致的检测,以便顺利的找到出现故障的原因。: e* X6 K& b( l  `- W8 I. ]
1 P: l% Y* f3 W/ P/ S
  5、检查冷却水量、水温是否正常。若水量小、水温高,会引起冷凝压力急剧升高,蒸发温度迅速下降,由于冷水机保护设置启动,往往很快停机。
' O) w# c" Y" f! c) |
2 `3 k. u* l: k9 S' @% t  以上所介绍的内容,就是工业冷水机出现无法启动的原因及解决方法,希望能对大家有所帮助。9 V! n" h0 F% b. i5 F
. Z- F' Z% O. a" Z  d  R6 m7 l
  酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供手持式激光冷水机、光纤激光冷水机、激光器冷水机、工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、柜式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532
, E4 w! k" }4 ?3 ~+ |# t" Y) O  B% @+ L8 W$ g3 z9 n4 X. }8 j
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

《压缩机》杂志

Archiver|手机版|中国制冷网论坛- ( 陕ICP备12001613号-8 )  

GMT+8, 2024-5-19 04:49 , Processed in 0.094156 second(s), 23 queries .

回顶部