众所周知,紫外激光冷水机目前已成为许多行业的必备的一种冷却设备,特别是在激光行业的应用尤其广。而在紫外激光冷水机使用的过程中,随着机器的磨损老化、使用不当或者其他的一些原因,难免会出现一些故障,导致出现紫外激光冷水机进出水温差相差很小的情况。那么紫外激光冷水机进出水温差小怎么办呢?下面酷凌时代小编为您介绍:
* G0 Z% G% {: M- J* x
, r- r& H, y- L3 t5 F2 c/ L1 K$ K, P 紫外激光冷水机进出水温差小的可能情况:1 O7 R+ ^: r* X `
3 N' \7 c3 b$ x# G' g 现在的进水温度为24℃,出水温度为23℃,温差太小,不能满足用户需求。
2 L# G5 K+ R! a' `- w
! L. Q. k0 k. l 紫外激光冷水机进出水温差过小的解决方法:
7 f7 [9 I( F0 I8 M4 X, \
1 X- A6 l3 t7 q: O 1、紫外激光冷水机的输出冷量小,比如产品本身有故障,或者未充分加载等,这些可以通过观察紫外激光冷水机运行电流等参数来做初步判断。% R/ u* t0 L& A6 c4 Y( G' z: r
2 e7 }8 W- l5 z+ v2 K
2、可能是传热效果不好,比如传热管产生结垢严重,影响紫外激光冷水机换热,这个可以通过观察水温和蒸发温度之间的传热温差来做判断。6 V$ e- `- H7 K+ r
9 x. v1 y6 H7 T# O9 n 3、排除以上问题后,可以考虑看是否是传感器或者温度表不准确。8 i- R! H: |! N4 G6 z8 `0 b
$ T) G- n, [4 k1 d$ P- ~
若通过以上方法,还未能解决问题的话,建议还是联系酷凌时代冷水机厂家安排售后服务人员上门进行检修,并对紫外激光冷水机进行全面维护保养。5 J* c4 M& h) L4 s8 V ]
9 E" q3 `& R) \6 k* R; c
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供手持式激光冷水机、光纤激光冷水机、激光器冷水机、工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、柜式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或查看网站:https://www.coolingstyle.com.cn