众所周知,激光器指的是能够发射激光器的装置,在激光器的运行过程中,会发出一定的热量,若不及时进行冷却的话,则会影响到激光器发射激光的效果和其使用寿命,所以一般都需要使用到激光冷水机来进行冷却。激光冷水机主要是对激光设备的激光发生器进行水循环冷却,并控制激光发生器的使用温度,使激光发生器可以长时间保持正常工作。那么我们应该怎么根据激光器的功率去匹配冷水机呢?
/ G& B: T3 K% R4 Y, K8 h
) _2 r; A5 S _9 L
4 S; c3 c7 `* s7 t
6 {7 m1 D! }& g4 @! O" q8 y/ w+ U* P 一般的配型规律是冷水机的制冷量大于激光器设备的发热量。
: t% }) C( ^# |* B& B0 X
0 i% k/ l$ x4 g2 Z Q: U2 y& k 但,因为激光器的类型也是有很多种的,有固体激光器,气体激光器等等,不同的激光器配型的规律是不一样的,而且还需要结合每种激光冷水机的制冷量、温控精度、水泵流量扬程等技术参数。' E6 Q6 `1 h* {( K4 A2 N1 X8 x
6 M- U v+ m% H+ T3 v, Q# x
根据激光器的功率去匹配冷水机,具体可参考以下方面:
+ n% l! Y3 f1 T- K( a$ S) o/ r S0 d$ K8 R' ]
1、制冷量6 {4 x& W R, ?+ t, B
) D8 `6 G9 e( H2 k; ~ d$ X
即冷水机的制冷能力。根据激光设备的光电转换效率来计算出其所产生的发热量,再配对选择合适的冷水机。不同类型的冷水机在这个方面也会存在的不同,如果大家对于这个方面的不是很了解,欢迎来咨询酷凌时代的专业人员。/ i% U* D$ N; t8 |- |, c
4 u# H% Y b& S! M/ ^0 A& x
2、温控精度
# t" F- o3 p1 `
! z4 P& L+ V- Q 这个指标完全来自激光器的要求,对于半导体激光器来讲必须温控精度±0.1℃,这就要求压缩机预知温度变化规律,自适应负载的变化,一般用集成温控模块的水冷机都不可能做到这一点。当然对CO2激光器来讲温度要求±2℃到±5℃,市面上大多数专用水冷机都可以做到。但是,酷凌时代却是目前为数不多真正达到了±0.1℃的激光冷水机。1 e+ m& a" |; v! D) j4 o: e* N
/ A! a- m5 r, a% j+ } 3、水流量和增压泵扬程 k% Y3 C6 I/ V1 e& J
: h9 C3 A [0 g* l) g
制冷量代表压缩机可是提供的制冷能力,而水流量代表冷水机带走热量的能力,这就造成大家常常看到的现象:名义制冷量1000W的冷水机连接一台80W的玻璃管,冷水机显示25℃,激光管却热得发烫;在事实上没有起到应用的作用。
1 m0 p" M' ~5 `. |7 V& m! F2 f% D( F% U s
当然,除了以上三大方面外,我们还应该综合考虑热效率和水容积、水质要求和水过滤及水循环系统材质……等方面。
& k2 D' I- P+ c, }2 L$ I* s! W
0 _ ~7 x* O7 O6 P9 F 酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://www.coolingstyle.com.cn/