众所周知,激光器指的是能够发射激光器的装置,在激光器的运行过程中,会发出一定的热量,若不及时进行冷却的话,则会影响到激光器发射激光的效果和其使用寿命,所以一般都需要使用到激光冷水机来进行冷却。激光冷水机主要是对激光设备的激光发生器进行水循环冷却,并控制激光发生器的使用温度,使激光发生器可以长时间保持正常工作。那么我们应该怎么根据激光器的功率去匹配冷水机呢?- q/ [8 ]! ~- k& H; T+ c* n
9 L, S0 f9 f2 K3 {3 i& W# c' p2 Z, b% e s0 _' I
; [. S; |, u- _' r 一般的配型规律是冷水机的制冷量大于激光器设备的发热量。- x g/ u M9 T, ~3 I1 G
+ e( c2 l; q+ z. o& R 但,因为激光器的类型也是有很多种的,有固体激光器,气体激光器等等,不同的激光器配型的规律是不一样的,而且还需要结合每种激光冷水机的制冷量、温控精度、水泵流量扬程等技术参数。
5 a4 c$ w5 q3 `( ]
9 v# J: D( n% m/ }! F 根据激光器的功率去匹配冷水机,具体可参考以下方面:6 x/ C& v/ m9 a* l. f" S. R
8 C. g: g# y( f% W" s
1、制冷量+ \ S- Q8 A4 H/ ^8 @) o; S
4 g0 O6 X8 e) J
即冷水机的制冷能力。根据激光设备的光电转换效率来计算出其所产生的发热量,再配对选择合适的冷水机。不同类型的冷水机在这个方面也会存在的不同,如果大家对于这个方面的不是很了解,欢迎来咨询酷凌时代的专业人员。3 }% G f- C4 y1 x6 |! q5 {
$ H9 G/ M; ] F2 P- J1 X7 d/ [ 2、温控精度. }& ]5 c8 d: c/ a4 ~; P
; e! \9 n$ \& r6 c- Y# x
这个指标完全来自激光器的要求,对于半导体激光器来讲必须温控精度±0.1℃,这就要求压缩机预知温度变化规律,自适应负载的变化,一般用集成温控模块的水冷机都不可能做到这一点。当然对CO2激光器来讲温度要求±2℃到±5℃,市面上大多数专用水冷机都可以做到。但是,酷凌时代却是目前为数不多真正达到了±0.1℃的激光冷水机。1 W' u7 P# T' o4 t; L/ k0 @
" n q% I4 `5 B$ A' ]2 f1 }' q! L 3、水流量和增压泵扬程
" L* b3 ], ^) `
# e# O. a& ?2 a+ i. O( x h9 u 制冷量代表压缩机可是提供的制冷能力,而水流量代表冷水机带走热量的能力,这就造成大家常常看到的现象:名义制冷量1000W的冷水机连接一台80W的玻璃管,冷水机显示25℃,激光管却热得发烫;在事实上没有起到应用的作用。
$ Y4 M. ]" }( F* c) R' Q
0 _2 @1 D3 E+ G: \ _ 当然,除了以上三大方面外,我们还应该综合考虑热效率和水容积、水质要求和水过滤及水循环系统材质……等方面。
( L0 K, O5 @7 t1 S, B6 U
, ?0 `! Z3 a6 b7 a: F( Z+ E" @ 酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://www.coolingstyle.com.cn/