在小型激光器冷水机的使用过程中,偶尔会出现小型激光器冷水机出现高压报警导致停机不运行的状况。出现了高压报警的情况,小型激光器冷水机也就不再运行了。那么您知道小型激光器冷水机高压报警的原因是什么吗?我们又该如何解决呢?下面酷凌时代小编为您介绍: R: ]6 W6 a! W8 g: f7 L
8 g8 E$ M! r) C: U# X# x
! W1 ?+ q- `. _1 U1 w4 b1 o* m& w. O% I0 t5 ]% q3 l( c* ]; ^
$ O! H- F2 [& w& z! t
6 }8 x) G: U! H2 ~8 T( O9 U 小型激光器冷水机出现高压报警的可能原因:2 v" K7 P0 C3 w- L( C6 j& ^; b
3 {0 e- y6 o2 Y/ b2 e 1、冷却水未开。
* d2 [3 E7 B" z, g- {. K0 {3 r) D6 U
2、冷却水流量过小或温度过高。
+ ^4 h, H, N8 ?
/ X+ ^$ |, z0 Z j' P 3、冷凝器铜管积垢多、通径小,散热差。' K. R2 Z, R' ?0 F
^/ w1 K. C' ^, N7 J) `' s
4、冷媒太多。
; _9 {. u# F- w6 x5 f' d, }& {. L, D, Z2 k
5、膨胀阀开启度过大。0 w+ o* N& ?2 G9 ]& z
6 j/ r H* b" X2 t# u3 J* H' d 6、积尘严重。' v* e2 ^" l5 M. u3 A- S
* D2 Q- Y' B! V: }7 p
小型激光器冷水机高压报警的解决办法:' B( E: i. e, B |$ t7 v2 q: ^: [
! ~5 Y% ]3 e( w
1、请打开水阀。0 v# P6 K2 k5 W! x/ W
5 ~/ K# X6 a$ j- `' P
2、加大冷却水流量或降低水温(冷却水容许21度-38度)。( k5 s" {* g- Z. [
7 O; c' n( v8 W5 v* ?
3、清洗冷凝器铜管。
; P/ j& f3 B1 ^5 o8 H) d) k9 Y; G7 X9 J, D+ K7 h
4、排放多余冷媒
' ~% F5 W. i9 Z1 r* s
: E! Q9 g0 u6 L: L6 R 5、适当减少膨胀阀开启度,将压缩机热继电器保护掣(RESTET)按下,查明原因后重新开机。
5 V' t% S4 O3 q b# T& B/ [/ c5 R! i& n2 ~/ E
6、定期拆洗防尘网,使用空气枪清洗冷水机冷凝器铝翅片上的灰尘,然后确保冷水机入风口和出风通道顺畅。
( p! g% T. @% _+ e
5 ?% i# O% f; V3 g7 i 酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、光纤激光器冷水机、手持焊激光冷水机、双温双控冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://www.coolingstyle.com.cn/