众所周知,小型工业冷水机的主要作用是给设备产品提供冷冻水,以达到降温的目的。而我们在把小型工业冷水机购买回来后,在使用的过程中,熟悉安全操作规程是必不可少一个方面。那么您知道小型工业冷水机安全操作规程有哪些吗?下面大家就一起跟随酷凌时代小编来看看吧。) ]: U$ Y- ]/ v) k. e
& d; K2 K3 Y1 v' `1 ^0 f* V/ r% T- V/ M' z5 R/ v
" ~4 e0 p: E6 p! E% n" j 小型工业冷水机安全操作规程:
! j g* D' ~/ H; T5 I% H" Q
% S6 X; M! M& [, t" o. n 1、打开包装,检查机器是否完好,附件是否齐备。% }$ h" G' g& a1 c9 V# F7 r& N
% ]. ~4 k6 x7 k: d* N2 `6 k7 x
2、拧开机器注水口,加入冷却水。加水时应同时观察水位计的水位慢慢加水,注意不要让水溢出。
) n' R( `+ w* O$ S' x: L4 ]( f1 j$ B/ v4 O; p' [; n
3、根据设备情况接好出水管、入水管。: |, y3 U9 ]2 y
" U% G7 J# _& s" k$ v
4、插上电源线,打开电源开关。(严禁无水开机!)1 S4 n; T; n' Z. X1 ^* S
. s* e: S/ B/ P# n; K! |" | (1)打开电源开关后,小型工业冷水机循环泵就开始工作了。新机第一次开机时管路中会有较多的气泡导致机器偶尔流量报警,运行数分钟后就会恢复正常。9 g3 J+ z0 M- R
. P) _* J& w8 c (2)第一次开机后,必须马上检查水管管路有无漏水。/ Z9 n9 ]9 _& E0 l& r
* d% m5 p8 h, n8 i9 u) J
(3)打开电源后,如果水温低于设定温度,机器的风扇等器件不工作是正常现象。温控器会根据设定的控制参数自动控制压缩机、电池阀、风扇等器件的工作状态。/ E7 l' T3 A( g3 F" y
. [& b0 F( b0 g# @3 m4 P) t$ W3 ^" S
(4)由于压缩机等器件有一个较长的启动过程,根据不同的工况从几十秒到数分钟不等,所以不要频繁开关机。
6 e6 `" A9 i' y* z# ?7 h: X" E! q9 @: y2 [, i' G6 m M
5、检查水箱水位。新机开机后排空了水管中的空气,水箱水位会略有下降,为了保持水位在绿色区域,可以再次适量加水。观察并记下当前的水位情况,等小型工业冷水机运行一段时间后再次观察水位计,如果水位下降明显,就要再次检查水管管路的渗漏情况。; x1 V" E/ Y+ `1 [ _; t* w+ Q
$ P* W' j: j. L- f 6、调整温控器参数。- e. U/ u9 R" }
& [ y6 P/ H* N 酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、光纤激光器冷水机、手持焊激光冷水机、双温双控冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://www.coolingstyle.com.cn/