- 注册时间
- 2019-5-23
- 最后登录
- 2023-9-23
- 在线时间
- 320 小时
- 阅读权限
- 30
- 积分
- 188
- 主题
- 188
- 精华
- 0
- 帖子
- 188
- 金币
- 0
- 积分
- 188
- 精华
- 0
- 主题
- 188
- 帖子
- 188
|
六月,全国的气温呈明显上升趋势,不少地方甚至达到30℃以上。而小型工业冷水机作为激光设备的必备的配套冷却装置,在夏季时,我们需要把它的温度设置到合适的工作范围内,才可以确保激光设备能在恒温状态下稳定持续的正常运作。那么夏季,小型工业冷水机水温度要调到多少才适合?下面酷凌时代小编为您介绍:
" m2 g& Q/ P0 {: {1 p( @) c! j5 U2 f) Q+ ]( j, }
+ U7 `7 c }% p4 Y W% p. Q2 w
$ m. ~) p' e+ J9 K 带负载情况下,酷凌时代厂家建议您可以将小型工业冷水机温度设置在20-30度之间。
. u- P2 D* l0 B; q- X( C
! x! K! w H) l$ a/ r, J0 S 小型工业冷水机温度设置方法:
1 h) Y- f( u2 J7 T. ]3 F0 @
* g6 m8 G3 V8 T 小型工业冷水机显示屏采用电容式触摸按键,主要功能包括开关机操作及对水箱中水温的设定。按键触摸有效时蜂鸣器会发出短暂的“滴”的声音,无效触摸时不会有反应。
, J0 T5 n- S' A0 q; o$ n1 m% t- u9 ?( P9 V2 c
1、长按2秒“ON/OFF”键完成一次开关机切换。
: J1 D( `1 e& S7 e% w
; J: H ?' B1 O1 j- J1 [ 2、长按2秒“SET”键进入设置界面,此时显示屏上设定温度区域显示“SET F0”,随后每次单击“SET”按键,该区域会循环显示“SET F0”、“SET F1”、“SET F2”三种标识。“SET F0”表示此时可设定目标温度;“SET F1”表示此时可设定高温报警值;“SET F2” 表示此时可设定低温报警值。在“SET F0”、“SET F1”、“SET F2”中的任一设置界面,长按2秒可让显示屏恢复到正常显示状态。停留在设置界面超过10秒且无任何按键操作,显示屏也将恢复到正常显示状态。. W/ M$ r% y& g; n( f
0 _6 M7 \% Y0 v- G2 s% k' s
3、在设置界面时“UP”按键有效。在“SET F0”界面时,单击此按键,设定温度增加0.1℃,长按超过2秒,设定温度连续增加,最大值为35℃;在“SET F1”界面时,单击此按键,高温报警温差值增加0.1℃,长按超过2秒,高温报警温差值连续增加,最大值为10℃。在“SET F2”界面时,单击此按键,低温报警温差值增加0.1℃,长按超过2秒,低温报警温差值连续增加,最大值为10℃。
2 P0 z* e. k2 L4 C+ S9 p8 K; z5 [/ k. d2 s; b' ?: |
4、在设置界面时“DOWN”按键有效。在“SET F0”界面时,单击此按键,设定温度减小0.1℃,长按超过2秒,设定温度连续减小,最小值为10℃;在“SET F1”界面时,单击此按键,高温报警温度值减小0.1℃,长按超过2秒,高温报警温差值连续减小,最小值为0℃。在“SET F2”界面时,单击此按键,低温报警温差值减小0.1℃,长按超过2秒,低温报警温度值连续减小,最小值为0℃。
9 [: H7 O( l' {& }& I4 {" t" Q7 k$ q1 B) Y
酷凌时代深圳冷水机厂家,专业提供工业冷水机、激光冷水机、小型冷水机、紫外激光冷水机、工业激光冷水机、小型工业冷水机、小型激光冷水机、光纤激光器冷水机、手持焊激光冷水机、双温双控冷水机、柜式冷水机、风冷式冷水机、小功率激光冷水机等。有需要了解的朋友,可拨打13922853532,或进入网站:https://www.coolingstyle.com.cn/
0 Y$ ~2 E$ s( {! o9 r4 @1 l# O
7 Q4 i& U6 O3 g, Y2 D |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
|