目前,在能源日益紧张的今天,中央空调能耗较大已经成为事实,一方面需要大量的中央空调冷气或工艺冷冻水,同时冷却塔或冷凝风扇等排掉大量的废热。另一方面需要大量的生活卫生热水,在选用热泵热水机组制热时需要排掉大量的废冷,废弃的能量就得不到充分利用,间接造成能源的很大浪费。针对这两种情况,目前,市场上已经开发出余热回收冷水机组和冷回收热泵热水机组,并且在工程案例中已经得到很好的使用。
9 e' A" O5 w) O7 h9 z, C: r- _+ l
   
一、简要概述两种机型
, u8 W' |. f3 p5 e# n/ ]1 \5 o/ J- q0 z' P
   
第一、余热回收冷水机组的特点概述" s$ W1 V6 m; P3 G( _5 S

4 c4 W0 |. e8 V7 p9 K    1
、热回收机组的工作原理
; C- ~0 @* F: u( U! t1 c. @- T; z9 `
   
热回收原理是在制冷原理基础上,将向高温环境散发的废热加以部分回收,以产生温度较高的生活用热水,供用户使用。其过程如下:# U4 P: j7 v& a' G! D

- C8 ~' S6 E  R  b1 a   
从蒸发器E回来的低温低压制冷剂气体,通过压缩机COMP对其压缩做功P,使其变为高温高压制冷气体,然后排放到热回收器R中;在热回收器R中,通过生活用水将部分热量Qc1带走,使水温升高到50~60,同时高温高压制冷剂气体得到部分冷凝,成为中高温高压制冷剂气液混合体,然后排放到冷凝器C中;在冷凝器C中,通过冷却介质将从热回收器R中出来的的制冷剂气液混和体再进一步冷凝放热,向高温环境中散热Qc2,使制冷剂彻底发生相变,全部变为中温高压液体,然后经过膨胀阀EXP;制冷剂在热力膨胀阀EXP里经过绝热膨胀,使其变为低温低压制冷剂液体,然后送到蒸发器E中;低温低压制冷剂液体在蒸发器E中吸收低温环境中的热量Qo,发生相变成为低温低压气体,然后回到压缩机COMP中继续压缩开始下一循环。$ k5 b' E  a3 M3 s. h, ?

$ `/ s% z% @. {( R   
根据能量守恒,有 Qc=Qc1+Qc2=Qo+P.+ M+ n( Y; |5 m( z' {9 W

6 b+ @; w$ t, z& Y    Qo―
是设备向低温环境吸收的总能量,称为制冷量;0 z, O. F! B4 T9 g% N, b

' R2 T2 y  T' b. T0 W) F    Qc―
是设备向高温环境散发的总能量,称为制热量;5 E' K3 d, @( j' z# o7 d) X& J

3 H, u) r0 M. P0 a( G# ?    Qc1―
在热回收器中散发的总能量,称为热回收量;0 S9 c6 o' j) c
$ t6 V8 Q) E; Q" |) |) t* s3 ^
    Qc2―
在冷凝器中散发的总能量,称为冷凝放热量;
- F  F% Z2 F& n* f0 \
: W7 N% V/ c9 h( E3 z8 R0 s; D: N    P---
是压缩机对制冷剂所做的功。" K! _1 a  q) X, o3 H

/ E1 d+ {; W1 f+ L+ _( |( h, B    2
、热回收技术的特点:
: T- U- p8 Z; h9 _1 q6 c8 x8 z, S" a, d& y1 |7 R5 R
   
热回收温度高。通过采用热回收器的使用热水温度可达50~60,比普通经过冷凝器的水温30~35高约20~250 J( T7 t) T7 H: G0 m! E/ @

0 |) H8 r+ }8 u& E   
改善设备的工作条件,因在制冷设备的基础上增加热回收器,增加了制冷剂的过 冷度,增大了制冷效率,节省用电,延长了设备使用寿命。! V  W; m. ^$ H' b$ N( y0 G6 g

& |+ H; {: C' o2 O! D3 B6 v  `3 o   
免费获得使用热水,完全节省了使用锅炉的用电或燃料成本。
& K. @' u* I/ j
6 j! n# q% X' [# r2 j( F   
环保性能好,回收了部分本来排放到大气中的废热,无燃烧排放污染。9 N5 T% d' v/ G8 R1 g

+ B9 Z, j" x  M! v   
采用热回收器机组,热回收器的工作不影响制冷机组的正常工作。& B' m6 p4 q$ H  ~" A

3 {2 P2 \2 w. l+ s   
第二、冷回收热泵热水机组的特点概述# O8 h/ I# ]7 |  V
1 p/ ?8 J5 L% q7 K! `8 j2 d  o
    1
、冷回收热泵(空气源)热水机组的工作原理
9 N- s$ V6 ~1 \3 n4 M; H! K4 m! Q$ c# l7 l7 k
   
冷回收原理是在制热(冷)原理基础上,将向低温环境吸收热的部分回收,转化成向空调系统吸热,以产生温度较低的空调用冷水(7/12),供用户使用,代替原空调系统的部分负荷,以达到节能效果。其过程如下:6 a( X. M4 S# i6 S! H7 E' D/ {
0 C4 U  C. ^5 O' u1 G7 B
   
从压缩机出来的高温高压制冷剂气体,在冷凝器中被用户使用的生活热水冷凝,变为高压中温液体,再从冷凝器出来。一、在客户不需要冷量回收时,电磁阀1通路,电磁阀2关断,制冷剂通过膨胀阀1节流膨胀,变成低温低压制冷剂液体,然后进入蒸发器E1中吸取低温环境的热量,蒸发为低温低压气体,然后回到压缩机,形成一个循环;二、当用户有需要用冷时,电磁阀1关断,电磁阀2通路,制冷剂通过膨胀阀2节流膨胀,变为低温低压制冷剂液体,然后进入蒸发器E2中吸取来自空调系统中水的热量,使水温达到空调要求,制冷剂蒸发为低温低压气体,再进入压缩机,形成循环。这样,就可以根据用户要求,在制热过程中可满足单制热性能或制热与制冷同时进行。
- t- w7 H0 ^3 }3 N: i, g* @' E/ ?5 s" G; H( u8 p
   
根据能量守恒,有 Qc1 =Qo1+P1Qc2 =Qo2+P2
' U. y$ U" s9 u: m3 L2 m2 g$ X( L* h; S4 s) D5 C
    Qo1―
是单制热时设备向低温环境吸收的总能量,称为制冷量;
9 r% C* \& i9 }7 W+ h4 n- D6 A% ?) V+ R' r8 N
    Qo2―
是冷回收时设备向空调用水吸收的总能量,称为冷回收量;
1 l: t* Q. k9 u5 E, @9 E0 y: B5 K0 [% Z9 N/ j0 X1 H; I/ ~
    Qc1―
是单制热时设备向高温环境散发的总能量,称为制热量;: H! t) ]0 s2 \0 c# @& u

1 b5 Y8 a1 v/ H. W+ m/ u2 `    Qc2―
是冷回收时设备向高温环境散发的总能量,称为冷回收制热量;. m. J8 J3 ?' c$ L) N

# F# j$ [0 ~( X) R3 I3 l    P1---
是单制热时压缩机对制冷剂所做的功。. }% g( ?8 H9 @2 S
6 K) |5 ~% e/ b8 T% s% }
    P2---
是冷回收时压缩机对制冷剂所做的功。9 x+ Q( U" u9 v  }
+ n" D6 ]: f* p2 Q
    2
、冷回收热泵热水机组的特点:% ?0 D5 h7 s; l  n! W+ \

0 r+ u- [8 @& i- n   
热水机组主要应用在有需要使用热的环境,如酒店,宾馆,桑拿等使用生活热水的场合,特别是它取代锅炉的趋向,具有节能,环保的优势。0 f4 T/ }  B8 y

1 f) j8 n6 ]4 W- V   
常规热水机组可提供50~55的出水温度,基本上能满足生活用水的大部分要求,一定程度上可以替代锅炉。而带冷回收机组更显出节能效果,因为在制热的同时,只要将冷回收系统接到用户的空调系统中,就可以承担空调的部分负荷,从而使空调设备功耗大大降低,最终达到节能的效果。9 [/ U! u+ ~  t
# V3 P' Y. m" k3 ~; R; _! v* g
   
环保性能好,无燃烧排放污染。4 Y: S% ^8 P5 H. u" r

0 F8 Y7 ]) [  E# L7 L   
采用冷回收的热水机组,在冷回收不工作时不影响制热机组的正常工作。